HCH7100型温湿度控制器
第一章 HCH7101系列开关柜智能操控装置
1 概述
HCH7101型开关柜智能操控装置,是我公司在普通开关状态显示仪基础上,结合用户
的实际需要,针对电力开关柜研制开发的一种新型多功能、模拟动态指示的装置。产品以一 体化布局配套装备于开关柜,简化了过去开关柜的面板结构设计,美化了面板布局。它将取 代现有的一次回路模拟指示牌、 电磁式开关状态指示器、接地指示器等多种控制、指示装置。
该装置安装方便、使用寿命长,并具有三防功能,能够保障电气设备的安装可靠运行。
由于该装置内部采用了
52系列单片机为控制核心,除保留了原普通开关状态显示仪所
RS485通讯、加热器过热报警
具有的动态模拟指示等基本功能外,又添加了语音防误提示、
和过热时强制停止加热、远方 /就地、分/合闸、储能及柜内照明等操作功能。由于采用了数 字处理技术,系统的温湿度测试精度和整机抗干扰能力比普通开关状态显示仪有了明显提高。
2 技术指标
2.1 工作电源:AC/DC220V ±10% 50Hz 2.2加热器工作电源: AC220V ±10% 50Hz 2.3使用环境:温度-20~70 C 相对湿度W 95%RH 2.4 功耗:W 10W
2.5抗电强度:外壳与端子间大于 2.6绝缘性能:外壳与端子间大于 2.7模拟指示说明
AC2000V 100M Q
断路器状态指示(无源触点输入): 合闸时,合闸触点闭合,红色模拟条亮 分闸时,分闸触点闭合,绿色模拟灯亮 手车位置指示(无源触点输入): 工作位置触点闭合时,红色垂直模拟条亮 实验位置触点闭合时,绿色水平模拟条亮 弹簧储能指示(无源触点输入): 触点闭合,红色弹簧符号亮,表示已储能 触点断开,绿色弹簧符号亮,表示未储能 接地闸刀位置指示(无源触点输入) : 触点闭合,红色垂直模拟条亮,表示接地合闸 触点断开,绿色模拟条亮,表示接地断开 注:失电状态下所有的发光指示均不亮,以上接点信号均来自断路器的辅助接点。
2.8高压带电指示部分 LED启辉电压(KV):
闭锁启控电压(KV):
母线电压X 0.087 母线电压X 0.65
注:高压带电指示部分的工作不受系统工作电源的影响,当带电显示出无电状态下闭锁才可 解除(常闭接点)。
2.9温湿度控制部分
传感器路数:两路温度、两路凝露
逻辑关系:当温度w 5 C或湿度》80%RH将形成凝露时加热(两路加热)
当温度》15 C或湿度w 75%RH停止加热
当温度》50 C系统强制停止加热,过热指示灯亮,过热输出接点闭合。
2.10智能防误提示功能
当手车处于试验位置与工作位置之间,此时断路器处于合闸状态时,有“请分断路器” 的语音提示,直至断路器分闸操作后止,以防操作者在断路器处于合闸状态时,误强行推进 手车至工作位置;当手车处于试验位置与工作位置之间或处于工作位置时,如接地开关误被 强制合闸,有“请分接地刀”的语音提示,直至接地刀分闸操作后止,以防操作者误合接地 开关;当以上两种情况同时发生时,有“请分断路器、请分接地刀”的语音提示。
HCH7100型温湿度控制器
2.11通讯功能
本设备备有双向 RS485接口,可实现手车位置状态、断路器位置状态、弹簧储能状态、 接地刀状态、温湿度加热是否启动,手动加热开关是否按下,是否产生过热报警,及加热器 是否断线智能防误提示功能是否正常工作等一系列参数的实时传输。
通讯协议采用:MODBUS通讯规约;许继103通讯规约;或由用户指定(提供)通讯 协议。
2.12其它辅助功能
本装置显示仪面板上,按用户指定要求可选配分
/合闸万转开关、远方/就地万转开关、
储能及柜内照明开关,用户可直接在本装置上进行相关操作。从而使本装置实现了真正意义 上集显示、监测、控制、操作、和远程组网通讯与一体化的新型电力仪表。