3.3.1超声波检测
本项目采用金属超声波探伤仪对焊缝进行超声波无损探伤,依据《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)进行抽样。依据《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB11345-89)焊缝质量进行评定。根据设计要求,焊缝内部缺陷采用超声波探伤。
一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合下表规定。检查数量:全数检查。检验方法:检查超声波或射线探伤记录。
表1 一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级表
焊缝质量等级 评定等级 内部缺陷超声波检测
3.3.1.1 缺陷的定量评定方法
平板对接焊缝检测采用标准GB/T11345-89《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》中的“当量法”评定其大小,即将所发现的缺陷与对比试块中一定的规则形状的人工反射在同样的探测条件下比较:如果两者的埋藏深度相同,而所发现的缺陷发射波高与人工反射波高又相同,则该人工反射体的反射尺寸即称为所发现的缺陷的当量尺寸。当量法在使用时需要有若干笨重的对比试块,很不方便。为了克服这一点,逐渐发展了用曲线DAC图,如图1所示。
检验等级 检测比例 一级 Ⅱ B级 100% 二级 Ⅲ B级 20%
图1 距离波幅曲线(DAC)曲线图
GB/T11345-89《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》中的相关规定如下(参见表2、3)。
(1)最大反射波幅位于II区的缺陷,根据缺陷指示长度,按表1的规定予以评级。 (2)最大反射波幅不超过评定线的缺陷,均评为I级。
(3)最大反射波幅超过评定线的缺陷,检验者判定为裂纹等危害性缺陷时,无论其波幅和尺
寸为何,均评定为IV。
(4)反射波幅位于I区的非裂纹缺陷,均评为级I级。
(5)反射波幅位于III区的缺陷,无论其指示长度为何,均评定为IV级。 表2 距离波幅曲线的灵敏度
级别 DAC 判废线 定量线 评定线 表3 缺陷等级分类
检验级别 评定等级 Ⅰ Ⅱ A B C A 板厚8—50(mm) DAC DAC-10dB DAC-16dB B 板厚8—300(mm) DAC-4dB DAC-10dB DAC-16dB C 板厚8—300(mm) DAC-2dB DAC-8dB DAC-14dB 板厚8—50(mm) 板厚8—300(mm) 板厚8—300(mm) 2?3;最小12 3?4;最小12 1?3 2?3 3?4 最小10 1?3 最大30 最小12 1?2 最大50 最小16 2?3 最大75 最小10 最大20 最小10 最大30 最小12 最大50 Ⅲ Ⅳ ??;最小20 超过Ⅲ级者 表注:①?为坡口加工侧母材板厚。母材板厚不同时,以较薄侧板为准。 ②底座角焊缝?为焊缝截面中心线高度。 对于母材壁厚不小于4mm,球径不小于20mm,管径不小于60mm焊接空心球及球管焊接接头;母材壁厚不小于3.5mm,管径不小于48mm螺栓球节点杆件与锥头或封板焊接接头;支管管径不小于89mm、壁厚不小于6mm、局部二面角不小于30°,支管壁厚外径比在13%以下的圆管相贯节点碳素结构钢和低合金高强度结构钢焊接接头的超声波探伤及质量分级,基本规定:最大反射波幅在DAC曲线Ⅱ区的缺陷,其指示长度小于10mm时,按5mm计。在测定范围内,相邻两个缺陷间距小于8mm时,两个缺陷指示长度之和作为单个缺陷的指示长度;间距大于8mm时,分别计算。
缺陷分类及质量等级;超声波探伤结果的缺陷探伤结果的缺陷按Ⅰ-Ⅳ四个级别评定,除
设计另有规定外,一般来说,一级焊缝,Ⅱ级为合格级;二级焊缝,Ⅲ级为合格级。在高温和腐蚀性气体作业环境及动力疲劳荷载工况下,Ⅱ级合格。而对于管节点一般分为焊缝中上部体积性缺陷和焊缝根部缺陷两大类,每类也有四个质量等级,设计应按GB50205规定,注明合格级别。
网架空心球焊缝及球节点缺陷的评定;对于空心球焊缝,球节点(包括空心半球对接、球管组合焊缝杆件与锥头或封板焊接接头)不允许存在的缺陷为裂纹、未熔合以及单个缺陷回波幅度大于或等于DAC者。最大回波幅度位于Ⅱ,Ⅲ区焊缝中上部体积性缺陷,应根据缺陷的指示长度下表的规定评级,其中δ为壁厚。 表4 球节点焊缝中上部体积性缺陷评定 级别 允许存在的缺陷程度 1. 回波幅度低于评定线; Ⅰ 2.位于DAC曲线Ⅰ区危害性小的体积性缺陷; 3.回波幅度在DAC曲线Ⅱ区内,指示长度不大于1/3δ,最小为10mm的危害性小的缺陷 Ⅱ Ⅲ 回波幅度在DAC曲线Ⅱ区,指示长度不大于2/3δ,最小为15mm的危害性小的缺陷 回波幅度在DAC曲线Ⅱ区,指示长度不大于δ,最小为20 mm的危害性小的缺陷 1.指示长度超过Ⅲ级者; Ⅳ 2.回波幅度在DAC曲线Ⅲ区的缺陷; 3.回波幅度在评定线以上,危害性大的缺陷 对于球节点根部未焊透的评定球节点包括圆管对接焊缝根部未焊透,不超过下表规定条件下,当最大回波幅度不小于RBJ-1对比试块人工反射槽的回波幅度时,以缺陷回波幅度评定;当最大回波幅度小于上述对比试块人工反射槽的回波幅度时,以缺陷指示长度评定;超过下表中Ⅲ级规定时,评为Ⅳ级。 表5 球节点根部未焊透的评定 级别 允许存在的缺陷程度 1.回波幅度在DAC曲线Ⅰ区的根部未焊透; Ⅰ 2.回波幅度在DAC曲线Ⅱ区内,且低于UF,指示长度符合上表的Ⅰ级规定; 3.未发现有未焊透缺陷; Ⅱ 回波幅度在DAC曲线Ⅱ区内,且低于UF,指示长度符合上表中的Ⅱ级规定,其总和不大于10%焊缝周长;