高压柜技术要求及规范
一、有关技术标准
本部分有关标准包括但不限于以下的IEC 标准和相应的GB 标准。若 IEC 标准和 GB 标准有不同之处,则应符合其中标准较高的一个。 1、IEC62271-100 《交流高压断路器》 2、IEC-60044-1 《电流互感器》 3、IEC-60044-2 《电压互感器》 4、IEC255 《继电器》 5、IEC282 《高压熔断器》
6、IEC62271-200 《 1kV及以上 52kV 及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》
7、IEC446 《根据颜色和数字鉴别导线》 8、IEC529 《外壳防护等级》
9、IEC60694 《高压开关设备标准的共用条款》 10、IEC-6009-4 《交流系统用无间隙金属氧化物避雷器》 11、IEC-62271-102 《高压交流隔离开关和接地开关》 12、GB156-2003 《标准电压》
13、GB311.1-1993 《高压输变电设备的绝缘配合》 14、GB311.6-83 《高电压试验技术》
15、B/T16927.1-16927.2-1997 《高电压试验技术》 16、GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》 17、GB2900.1-82 《电工名词术语》《基本名词术语》 18、GB3309-89 《高压开关设备常温下的机械试验》 19、GB7354-87 《局部放电测量》
20、GB3906-2006 《3.6~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 21、GB11022-2011 《高压开关设备通用技术条件》 22、SD/T318-89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 23、DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 24、DL/T404-2007 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 25、DL/T486-2000 《交流高压隔离开关订货技术条件》 26、DL/T403-2000 《12-40.5kV高压真空断路器订货技术条件》
27、DL/T539-93 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》
28、DL/T538-93 《高压带电显示装置技术条件》
29、JB3855-1996 《10kV户内高压真空断路器通用技术条件》 30、DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》
31、国家电网公司[2004]641 号 《预防交流高压开关事故措施二、技术参数及规范》 二、技术参数及规范 1、技术参数
序号 1 2 3 4 5 6 名称 额定电压 额定电流 额定电源频率 额定断路开关电流 额定短路关合电流 额定短时耐受电流 单位 KV A HZ KA KA KA 参数 12 1250\\630 50 25 63 31.5\\25 备注 7 8 9 10 11 额定短路持续时间 绝缘 水平 工频 冲击 防护等级 外形尺寸(宽*深*高) S KV KV mm 4 42 75 IP4X 详见图纸 2、工艺要求
(1) 高压开关柜的外壳和隔板应采用优质敷铝锌钢板经CNC机床加工和多重折弯之后以铆钉和螺丝栓接而成,钢板厚度2.5mm 。
(2) 高压开关柜中的金属构件均应经过镀锌处理,开关柜外层应先进行除油、除锈或磷化处理,钢板内外表层应至少喷一层防蚀底漆,再采用环氧树脂粉末静电喷涂,使其表面抗撞击、耐腐蚀、外形美观;元件板、门、罩子和框架的总装配应平滑、嵌装和无波纹出现,应提 供所必须的肋和支架以减小撞击,保证功能单元装配既整齐又牢固;应避免出现未经加工的毛边,角和边缘都应呈圆角形,焊接处和接地处要平滑,不允许出现裂缝接点和断裂现象。 (3) 曲拐、手柄、表计和附件的切割处,应锐利平静,切到设备的边 缘处;门应装有铰链和锁,铰链之间最大距离不超过600mm ,装有仪表等设备的门不应由于重量或大小而引起下垂;可移动的门和框架应安装在铰链、销子或托架上,并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定。
(4) 母排应采用含铜量为99.95% 的刚性、硬拉高导电的电解铜材料;每根母排的截面在整个长度内应均匀,其截面应能承载连续的负载电流;母排的接点应确保有效的导电和牢固的连接,其结合部应镀银;母排应于出厂前预先钻孔,钻孔应光洁、无毛口;母排的夹紧螺栓应 采用高拉伸的不锈钢;母排不应由功能单元支撑,支撑母排的绝缘子或其他材料应有合格的性能,以适应机械及电气的要求。
(5) 开关柜内小车的推进、抽出应灵活方便,相同用途的开关柜小车应有互换性。开关小车为中置式。开关柜应配套提供小车专用导轨——便于小车推进与拉出。
(6) 开关柜各小室的正面应提供铰链门开启角度
100 度以上,配有门制动器和
锁紧螺钉,设窥视孔并安装编码锁便于验电,在开关背面应有可开启的板。
(7) 中性和接地母排(N和PE 母排):提供满足系统要求的独立的中性的接地母排,上述母排要出厂前预先钻孔,每柜的孔数、孔径应符合进出线回路数的N 和PE分别使用,并应做到钻孔两面导体紧固处不被绝缘漆覆盖,以保护良好导电性能,母排须采用热缩绝缘。
(8) 金属封闭式高压开关柜必须有防止因本柜组件故障殃及相邻高压开关柜的措施。高压开关柜间(或隔室间) 的隔离措施, 如果同时也起绝缘支撑作用,除用阻燃材料制成外,还必须通过绝缘强度的验证试验,验证试验项目及试验值应符合DL/T404-2007标准中 8.4 条的规定。
(9) 所有柜门与柜体用不小于25mm 2 的软铜线可靠连接。每面开关柜均应有一个铭牌, 安装在开关柜表面显而易见的位置,并由防气候和防腐材料制作,字样、符号应清晰耐久,铭牌应符合IEC 56的规范。 3、品牌:选用国内知名品牌
(1) 浪涌保护器:施耐德、西门子、ABB、美国伊顿(选用品牌需在当地行政主管部门备案)。
(2) 电度表:以供电公司要求为准。 (3) 优先考虑同一品牌。
高压电缆技术要求及规范
一、有关技术标准
供方提供的电缆、 电缆终端及其辅助设备应符合下列现行标准, 当下列规范和标准之间不一致或与供方所执行的标准不相同时,应按较高标准执行。 1、IEC-60 《高压试验技术》 2、IEC-183 3、IEC-228
《高压电缆选择导则》 《绝缘电缆的导体》
4、IEC-230 《电缆及其附件的冲击试验》 5、IEC-332
《电力电缆在火焰条件下的试验》
6、IEC-502 《挤压成型固体介质绝缘电力电缆》 7、IEC-840
《挤压成型绝缘电力电缆试验》
8、DL-401 《高压电缆选用导则》 9、DL-509交流 110kV
《交联聚乙烯绝缘电缆及其附件订货技术规范》
10、GB-11017-89《额定电压110KV铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆》 11、GB-311 《高压输变电设备的绝缘配合》 12、GB-772 《高压电瓷瓷件技术条件》 13、GB-775 《绝缘子试验方法》
14、GB-2951 《电线电缆机械物理性能试验方法》 15、GB-2952 《电缆外护套》
16、GB-3048 《电线电缆电性能试验方法》 17、GB-395 《电工圆铜线》
18、GB-3957 《电力电缆铜、铝导电线芯》