UPS系统(蓄电池)维护保养手册
1. UPS设备维护
1.1 日常维护
1.1.1 每天巡检2次。
1.1.2 检查UPS显示控制操作面板,确认液晶显示面板上的各项显示单元都处于
正常运行状态,所有电源的运行参数都处于正常值范围内,在显示的记录内没有出现任何故障和报警信息,检查各信号灯工作正常。
1.1.3 每天记录UPS的运行情况,电压、电流值,发现问题及时处理。 1.1.4 仔细听运行时噪音是否有可疑的变化。 1.1.5 观察风扇的过滤网是否堵塞。 1.1.6 保持蓄电池外部清洁; 1.1.7 蓄电池组运行状态检查:
a. 运行温升:蓄电池在浮充状态时不发热,若发现个别电池有发热现象应立即检查原因,及时处理,若发现整组电池发热,首先应检查电池的运行状态(强充或放电均有一定的温升),是否浮充电流过大或电池组发生外部微短路等现象,发现问题应及时处理。
b. 检查蓄电池组的连接点,接触是否严密,有无氧化,并涂以凡士林油。 1.1.8 外观检查:
a.是否有机械性损坏,设备内是否有小动物尸体; b.设备内部是否落有导电性的污垢或灰尘; c.堆积的灰尘是否影响了散热。 1.2 定期维护
1.2.1 每月测量一次蓄电池组的电压及单体电池的电压,若发现电池的电压偏低
或不均匀,及时处理。 1.2.2 模拟市电失电试验:让蓄电池向直流母线放电,动作正常后,立即恢复交流
电源,蓄电池应能自动切断放电回路,该试验的操作时间不超过5分钟,要确保UPS输出,不可间断,模拟失电试验每年两次(春检和秋检期间开展)。
1.2.3 每年对蓄电池核对容量2次,对蓄电池核对容量有二个目的: a. 了解蓄电池的实际运行容量;
b. 对蓄电池组进行一次活化,使电池容量均匀。 1.2.4 每年对市电电源进行校验,采取从进线柜(低压配电室)分别断开主电源和
备用电源的方法,检验进线开关的完好性(春检和秋检期间开展)。
1.2.5 每年对UPS所有切换模式进行定期检验(春检和秋检期间开展),包括整流
-逆变供电模式,蓄电池供电模式,自动旁路供电模式,手动旁路供电模式。 1.2.6 应定期对UPS控制系统作如下检查:
a. 检查控制的显示模块显示与运行情况是否一致,显示无黑屏及乱码,如遇此现象尽快更换显示模块。
b. 检查显示控制屏是否有异常声响,如有报警及其他异常现象及时处理。 c. 检查显示控制屏操作按钮,确认各按钮功能正常,切换检查有关功能和参数,如遇异常及时上报处理。
1.2.7 UPS不间断电源应避免频繁的开机关机,最好长时间处于开机状态。确实
需要关机的,应在关机后5秒钟以上再开机。 1.2.8 检查电池组至UPS导线是否老化,老化的应及时更换相同载流面积的导线,
尽量避免增加不必要的导线长度。
1.2.9 检查通信是否正常、数据是否准确,异常情况及时处理。
1.2.10 要确保所配接的负载容量不超过UPS电源容量的三分之二。
1.2.11 储能电池的工作全部是在浮充状态的,要定期充电放电,建议每年进行
两次放电测试。放电前应先对电池组进行均衡充电,以达全组电池的均衡。 1.2.12 每季度应彻底清洁一次。其次就是在除尘时,检查各连接件和插接件有
无松动和接触不牢的情况。
1.2.13 当UPS电池系统出现故障时,查明原因,分清是负载还是UPS电源系
统;是主机还是电池组,逐步排查解决。
2. UPS设备检修
2.1 检修周期
周期 检查内容 每天 1.检查告警指示、显示功能。 2.接地保护检查。 3.检查继电器、断路器、风扇是否正常。 4.清洁设备。 1.检查防雷保护。 2.检查接线端子的接触是否良好。 春检3.检查开关、接触器件接触是否良好。 和秋4.检查自动切换功能。 检 5.检查自动旁路和手动旁路性能。 6.检查市电进线、整流装置、逆变装置等性能是否完好。 7.清洁设备。 8.蓄电池充放电测试。 9.蓄电池电压、内阻测试。 2.2 检修内容
2.2.1 外观及接线检查。 2.2.2 通电前检查。 2.2.3 交流电源的检验。 2.2.4 切换功能模块调试。
2.2.5 清洁并检测蓄电池两端电压、温度;连接处有无松动,腐蚀现象、检测连接
条压降;电池外观是否完好,有无壳变形和渗漏;主机设备是否正常。 2.2.6 UPS监控系统信号、报警保护功能试验。 2.2.7 蓄电池电压、内阻检测。 2.2.8 蓄电池充放电试验。 2.2.9 蓄电池充电恢复。
2.2.10 UPS系统测试现场清理。
2.2.11 当电池组中发现电压反极、压降大、压差大和酸雾泄漏现象的电池时,
应及时采用相应的方法恢复和修复,对不能恢复和修复的要更换,但不能把不同容量、不同性能、不同厂家的电池联在一起,对寿命已过期的电池组要及时更换,以免影响到主机。 2.3 检修方法及检修质量标准
2.3.1 UPS电源在正常使用情况下,主机的维护工作很少,春检和秋检期间应彻
底清洁一次。其次就是在除尘时,检查各连接件和插接件有无松动和接触不牢的情况。
2.3.2 储能电池组如采用免维护电池,将免除以往的测比、配比、定时添加蒸馏水
的工作,其他的维护检修工作仍非常重要,UPS电源系统的大量维修、检修工作主要在电池部分,电池检修工作主要有以下几种:
a. 储能电池的工作全部是在浮充状态,在这种情况下利用春秋和秋检进行充放电测试。放电前应先对电池组进行均衡充电,以达全组电池的均衡。要清楚放电前电池组已存在的性能降低的电池。
b. 蓄电池充放电测试,要关注发现和处理落后电池,经对落后电池处理后再作充放电测试。这样可防止事故,以免放电中性能降低的电池恶化为反极电池。为防止蓄电池过放电造成的损害,放电的终止点不低于电池电量的40%(建议剩余电量为40%-80%),放电时蓄电池电压必须高于蓄电池说明书中规定的终止放电电压。
c. 平时每组电池至少应有8只电池作标示电池,作为了解全电池组工作情况的参考,对标示电池应定期测量并做好记录。
d. 日常维护中需经常检查的项目有:清洁并检测电池两端电压、温度;连接处有无松动,腐蚀现象、检测连接条压降;电池外观是否完好,有无壳变形和渗漏;极柱、安全阀周围是否有酸雾逸出;主机设备是否正常。 2.3.3 当UPS电池系统出现故障时,应先查明原因,分清是负载还是UPS电源系
统;是主机还是电池组。虽说部分站场UPS主机有故障自检功能,但它对面而不对点,对更换配件很方便,但要维修故障点,仍需做大量的分析、检测工作。另外如自检部分发生故障,显示的故障内容则可能有误。遇到此情况请结合现场故障酌情处理。 2.3.4 电池组中发现电压反极、压降大、压差大和酸雾泄漏现象的电池时,应及时
采用相应的方法恢复和修复。 2.4 UPS充放电测试(核对性放电)
2.4.1 UPS 电源的充放电维护必须由专业技术人员担任。
2.4.2 在春检和秋检期间对蓄电池进行充放电测试,放电前应先对电池组进行均
衡充电,以达全组电池的均衡。
2.4.3 对站场UPS供电系统进行风险分析,在测试前要确保主备用UPS工作正
常,无故障无报警。
2.4.4 在测试前要保证UPS有足够的不间断充电时间,且容量为100%。
2.4.5 蓄电池充放电测试前检查UPS系统控制柜冷却风机和控制间内空调的工作
状态,确定冷却风机和室内空调工作正常,保证环境温度在20℃-25℃之间。 2.4.6 在断开UPS输入开始放电后要密切关注电池电量下降速度,若下降速度过
快若有其他异常要立即停止放电并采取相应紧急措施。
2.4.7 在放电过程中按照附件表格填写电池组放电电流、电压、电池容量和放电
时间。
UPS系统(蓄电池)维护保养手册