⑶ 供气温度:不低于环境温度15度。

6.1.2主要设计规范

《液化天然气(LNG)生产、储存和装卸标准》 NFPA59A-2000

《城镇燃气设计规范》 2006

《采暖通风与空气调节设计规范》

《火灾自动报警系统设计规范》

《建筑物给水排水设计规范》

《中华人民共和国爆炸危险场所电气安装规程》

《建筑设计防火规范》

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

《大气污染物综合排放标准》

《低压配电设计规范》

《供配电系统设计规范》

《钢制压力容器》 1998

《低温绝热压力容器》 2001

GB50028- GBJ19-88 GBJ116-88 GBJ15-88 GBJ16-87 GB50058-92 GB16297-96 GB50054-95 GB50052-95 GB150- GB18442- GBJ16-87

《压力容器无损检测》 JB4730-94

《压力容器安全技术监察规程》 TG-2009

6.2设计思路

按照设计院的总体设计,工程的主要工艺设备采用撬块化布置,减少占地和安装工作量,工艺设备与设备及设备与周边建筑和设施的安全距离满足GB50028-2006《城镇燃气设计规范》的要求,具体布置由甲方、设计院和设备供应商确定。

6.3 LNG站工艺流程

本工程采用成熟的生产工艺,生产过程为密闭流程,既保障了生产安全, 又减少了天然气的损耗,起到了保护环境的作用。站内LNG采用低压低温储存,气化后的用天然气经减压后以0.2~0.4MPa的压力进入输配管网。

卸车流程:

LNG由LNG槽车运来,在卸车台用槽车自带的增压器给槽车增压,利用压差将LNG送入站用LNG储罐内。当LNG槽车不带增压器时,可用站内增压器卸车。

储罐储存和调压流程:

本站设1台100m3LNG立式低温储罐,正常情况可储存6×104Nm3的天然气。

LNG储罐内的液体压力必须满足供气压力、流速要求,本系统的储存压力设计为0.6MPa;其压力由机械式增压调节阀和顺序阀控制:当储罐压力低于增压调节阀的设定压力(设计为0.55MPa)时,增压调节阀打开,部分LNG由增压器气化后返回储罐的气相空间使罐内压力上升,当压力升至设定压力时,增压调节阀自动关

闭;当储罐压力高于顺序阀的设定压力(设计为0.6MPa)时,顺序阀打开,储罐内气相被优先使用,压力降至顺序阀的设定压力时,顺序阀自动关闭。

气化流程:

储罐内的LNG在自身压力的作用下进入空温式LNG汽化器,在汽化器中,LNG与空气换热,成为气体,可直接外输;本站设2000Nm3/h空温式气化气2台,正常状态1开1备,在日高峰时段可以2台同时开,具有较大的灵活性。

外输调压流程:

包括调压阀组和计量阀组及加臭装置。天然气出站前经供气调压阀调至设定压力、加臭后外输。

6.4 供货范围

序号 设备名称 数量 供 货 范 围 ⑴贮罐本体:内胆、夹套、支腿、贮罐内连接管道 ⑵溢流阀、抽真空隔离阀 1 LNG储罐 1台 ⑶液位计(成都兰石)就地压力表1套 ⑷配套的地脚螺栓及螺母1套 ⑸储罐根部低温阀门 ⑹固定喷淋装置 空温式LNG主气化器 ⑴空温式LNG气化器主体 2台 ⑵LNG气化器支腿和连接螺丝 ⑶进出口法兰和密封件 1台 ⑴300Nm3/h增压器本体、连接法兰和密封件 ⑵气液相管路、阀门、卸车接口、过滤器、旁通阀、吹2 3 储罐增压器

扫阀、紧急切断阀等 ⑴300Nm3/h增压器本体连接法兰和密封件 4 卸车增压器 1台 ⑵增压阀、截止阀、基座等 ⑶技术资料 5 BOG/EAG加热器 调压计量设施 6 流量计 加臭机 7 系统阀门 8 管道、管件 9 控制系统 10 氮气系统 11 电气系统 12 消防系统 13 放散系统 14 辅件、备件等 1套 各1台 增压器本体、连接法兰和密封件 ⑴调压器⑵流量计 ⑶前后截止阀和旁通阀 ⑷超高压切断阀、压力表、安全阀 ⑸加臭装置 1套 1套 1套 PLC自动控制 1套 ⑴高压氮气瓶组 ⑵减压调压阀及管路 1套 配电柜、站内电缆等 1套 储罐消防管线 1套 放散塔和相应管线 1套 15 供货技术资料 1套 6.5 主体设备特性参数

6.5.1 LNG储罐 序号 技术参数名称 内罐 外罐

1 2 3 4 5 6 7 8 有效容积(m3) 贮存介质 直径(mm) 高度(mm) 材质 设计温度(oC) 工作压力(MPa) 设计压力(MPa) 100 LNG Φ3000 0Cr18Ni9 ≤-196 0.6 0.66 ≤0.25 %/d (液氮测试) ≤3 100%RTⅡ级 0 1.0 / 珠光砂(夹层) φ3500 13412 Q345R 50 -0.1 -0.1 / 10 日蒸发率(%/d) 11 封结真空度(Pa) 12 内槽射线探伤比例 13 腐蚀裕量 14 焊缝系数 100%UT+ 100%PT I级 1 0.85 15 最大充装质量(kg) 29160 16 设备总重(kg) 17 外形尺寸(mm) 18 筒体钢板厚度(mm) 20 绝热形式 21 充装系数 22 安装形式 23 设计寿命 6.5.2 LNG气化器 名 称 工作介质 单 位 技术参数 LNG 24000 Φ3220×13412 8 真空粉末(膨胀珍珠岩) 0.959 立式、支腿、室外 储罐本体20年 10