1.阐述电力系统振荡对距离保护的影响。

32.(1)阻抗继电器动作特性在复平面上沿OO′方向所占面积越大,则受振荡影响就越大; (2)振荡中心在保护范围内,则保护要受影响即误功,而且越靠近振荡中心受振荡的影响就越大;

(3)振荡中心若在保护范围外或保护范围的反方向,则不受影响; (4)若保护动作时限大于系统的振荡周期,则不受振荡的影响。

2.通常采用什么措施来提高3/2断路器接线母线保护的可信赖性?

35.采用保护双重化,即工作原理不同的两套母线保护;每套保护应分别接在电流互感器的不同的二次绕阻上;应有独立的直流电源;出口继电器触点应分别接通断路器两个独立的跳闸线圈等。

3. 何谓频率混叠现象?如何消除?

36.对连续时间信号(频率为f0)进行数字处理时,如采样频率fa<2f0时,一个高于2fa的频率成份经采样后会被误认为是一低频信号,也就是说高频信号“混叠”到了低频段,这一现象称作频率混叠。只要使fa≥f0即可消除这一现象。

4、何谓主保护、后备保护?何谓近后备保护、远后备保护?(8分)

答:所谓主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。(2分)

考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。(2分)

当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。(2分) 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。(2分) 5、有一方向阻抗继电器,若正常运行时的测量阻抗为3.5?30??,要使该方向阻抗继电器在

正常运行时不动作,则整定阻抗最大不能超过多少?(设

jx?sen?75?)(8分)

Zset

答:为了使该方向阻抗继电器在正常运行时不动作,

Z其对应于?m?30?时的动作阻抗m最大不能超过

Zm75?30?R3.5?,(3分)

???75又知其sen,如图所示,整定阻抗最

大不能超过

Zset?3.5/cos(75??30?)?4.95Ω

6、何谓比率制动特性?对具有比率制动特性的差动继电器,何谓最大制动比、最小工作电流、拐点电流?(8分)

答:比率制动特性是指继电器的动作电流和继电器的制动电流的关系特性。(2分)

如图,最大制动比

Kres.max?Iset.max;Ires.max(2分) g点所对应的动作电流Iset.min称为最小

动作电流;(2分)相对应的制动电流Ires.g称为称为拐点电流。(2分)

7、变压器纵差动保护中,不平衡电流产生的原因是什么?(8分) 答:不平衡电流产生的原因是:

1、变压器两侧电流互感器的计算变比与实际变比不一致(2分); 2、变压器带负荷调节分接头(2分);

3、电流互感器有传变误差(2分); 4、变压器的励磁电流(2分)。

8、双重化:即采用原理不同的两套保护,每套保护应该接于电流互感器不同的二次绕组上,应有独立的直流电源,出口继电器触点应分别接通断路器两个独立的跳闸线圈。

9、动作电流、返回电流、返回系数的定义

答:继电器动作的最小电流值,称为动作电流或起动电流;使继电器返回的最大电流值,称为返回电流;返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数

10、阻抗继电器的最大灵敏角的定义?为什么要采用最大灵敏角?

答:起动阻抗随着测量阻抗相角的变化而改变,当测量阻抗相角等于整定阻抗的相角时,起动阻抗最大,保护范围最大,继电器最灵敏,称为继电器的最大灵敏角;当保护范围内部故障时,采用最大灵敏角以便继电器工作在最灵敏的条件下

11、为什么要采用重合闸?经济效果有哪些?

答:当线路被继电保护迅速断开后,电弧即可熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,这时如果把断开的线路断路器再合上,就能够恢复正常的供电,需要设置自动重合闸,当断路器跳闸后,能够自动地将断路器合闸;

经济效果有:大大提高供电的可靠性;提高系统并列运行的稳定性;纠正断路器的误跳闸

12什么是继电器的返回系数?返回系数都是小于1的吗?

答:继电器的返回电流(或电压)与继电器的动作电流(或电压)的比值即继电器的返回系数。不都是小于1,电流继电器是小于1,电压继电器是大于1 13、

电流三段保护整定计算与运行方式和故障类型有关吗,为什么?如果有关,整定计

算是如何考虑的,如果无关,是如何实现的?

答:一段和二段保护的整定是跟运行方式和故障类型有关的,因为I段整定是按照躲过被保护元件末端的最大短路电流(即在最大运行方式下发生三相短路时的电流)整定;II段整定一般是按照躲开相邻线路一段保护最小保护范围末端的最大短路电流整定。III段整定是按照躲开最大负荷电流来整定,故与故障类型和运行方式无关。

14、距离三段保护整定计算与运行方式和故障类型有关吗,为什么?如果有关,整定计算是如何考虑的,如果无关,是如何实现的。

答:I段整定计算不受系统运行方式和故障类型影响影响,一般按躲开下一条线路出口处短路时线路阻抗值的原则来确定;II、III段受运行方式影响,但相对较小,不受故障类型影响。第II段整定是按照躲开相邻线路距离保护第I段的保护范围末端发生短路时的阻抗值,和躲开线路末端变电站变压器低压侧出口处短路时的阻抗值,取两种情况下阻抗值的小值。第III段是按照躲开正常运行时的最小负荷阻抗来整定。由于考虑了分支系数,故受运行方式影响,但影响较小。

15、什么是选相元件,相电流差突变量选相元件的特点? 答:能在发生故障初期确定故障类型的元件即选相元件。 特点:

1) 可用整定值保证,在单相接地时,反应两非故障相电流差的突变量选相元件不动作,而

对于多相短路的情况,三个选相元件都动作。因而在单相接地时可以准确选出故障相,而在多相故障时又能可靠给出允许跳开三相的信号

2) 该选相方法只反映故障电流量,不需要躲开负荷电流,因此动作灵敏,并且具有较大的

承受故障点经过渡电阻接地的能力

3) 改选相方法仅在故障刚发生时可靠识别故障类型,因此还必须配以其他稳态量选相原

理。

16、如图所示,保护1出口处发生单相接地故障,过渡电阻为Rt,各保护测量阻抗如图,

电力系统继电保护问答题

1.阐述电力系统振荡对距离保护的影响。32.(1)阻抗继电器动作特性在复平面上沿OO′方向所占面积越大,则受振荡影响就越大;(2)振荡中心在保护范围内,则保护要受影响即误功,而且越靠近振荡中心受振荡的影响就越大;(3)振荡中心若在保护范围外或保护范围的反方向,则不受影响;(4)若保护动作时限大于系统的振荡周期,则不受振荡的影响。2.通常采