停电事故应急演练
炼钢总厂
2015年7月31日
- 1 -
炼钢总厂停电事故应急演练
前言:
本次停电事故应急演练,由设备科负责制定演练方案,生产技术科负责根据方案组织各作业区进行实际演练,安全科负责监督指导,各相关作业区应按照《停电事故应急预案》的相关规定,结合本演练方案的要求,精心组织,力求在事故演练的过程中真实反映实际生产中处理事故的全过程,让一线职工通过演练进一步提高处理应急停电事故的技能。 一、 演练目的
我厂二分厂共有三个10KV高压配电室,分别为:10kv一站、10kv二站和综合水泵房高压配电室,外部供电主要有总降Ⅰ站提供的10kv电源和总降Ⅱ站提供的35kv精炼专用电源,由于用电负荷多样且线路复杂,存在突然停电的可能。同时也多次发生过外部电网突然停电的事故,给我厂安全生产带领很大隐患,为了提高职工应对停电、处理停电事故的能力,特制定演练方案。 二、 参加演练单位及人员 1、 生产技术科: 2、 设备科: 3、 安全科: 4、 炼钢作业区: 5、 精炼作业区: 6、 连铸作业区: 7、 准备作业区: 8、 运行作业区: 9、 净化作业区:
- 2 -
10、 电气作业区: 三、 演练地点
1、 以调度室为本次演练的指挥中心,生产技术科当班调度长为总指挥。 2、 炼钢作业区演练地点:5#转炉。 3、 连铸作业区演练地点:5#连铸机平台。 4、 净化作业区演练地点:5#转炉综合水泵房。 5、 运行作业区演练地点:混铁跨生产现场。 6、 准备作业区演练地点:上钢跨钢包烘烤区。 7、 精炼作业区演练地点:7#精炼炉现场。 8、 电气作业区演练地点:10KV开关站1#站。 四、 事故发生前现场生产情况
故障发生时,我厂混铁炉正在出铁过程中、脱硫站非脱硫状态、5#转炉正在吹炼过程,7#号精炼炉正在精炼过程、5#连铸机正在浇铸72d2过程中、各除尘风机正处运行过程。 五、故障描述
总降1站I段进线突然停电,造成I段所带设备全部停电,主要停电设备如下: 1、5#转炉一次除尘风机1600KW高压电机。 2、5#转炉二次除尘1#风机1120KW高压电机。
3、5#转炉综合水泵房的转炉本体、氧枪、除尘、一冷、二冷等部分供水泵停转。 4、混铁炉停车。
5、5#转炉倾动、氧枪升降等设备停机。 6、7#精炼炉控制系统停电,35KW供电正常。 7、5#连铸机短时停电、停浇。
- 3 -
8、混铁跨东、西125T天车停止运行。 9、上钢跨部分烤包位停电,关火。 六、演练时间
2015年8月7日 (上午) 点,在生产技术科调度长的协调组织下展开,由上级领导宣布:“炼钢总厂停电事故应急演练现在开始”。
七、演练流程
1、生产技术科对讲机通知各岗位:“炼钢总厂停电事故应急演练现在开始”后。
A、炼钢作业区反馈:5#转炉氧枪、倾动突然停电。 B、精炼作业区反馈:7#精炼炉突然停电。 C、连铸作业区反馈:5#连铸突然全部停电。
2、 生产技术科调度长据此判断5#转炉生产线发生部分停电事故,立即用对讲
机向各岗位发出通知:“我厂5#转炉系统发生停电事故,各作业区立即启动停电事故应急预案,按规定程序进行应急事故处理”。
3、 生产技术科调度长对讲机通知电气作业区王忠颜立即赶到10KV开关站查
明事故原因,组织人员处理停电事故。 4、 数分钟后,各作业区逐次汇报事故处理情况:
A、 炼钢作业区:报告调度长,炼钢作业区现已将氧枪水、氧气阀门关闭,已组
织人员将氧枪吊离吹炼位,另外,混铁炉已利用气动阀将炉体恢复零位。 调度长:注意观察炉头冷却水压力、流量情况,必要时要及时开启炉体应急冷却水。
B、 连铸作业区:报告调度长,连铸已利用蓄能器的油压将大包关闭,中间罐各
流已利用手动关闭铸流,现在另一路电源已自动投上,我作业区正在组织人
- 4 -
员对事故现场进行事故处理,同时煤气烤罐设备已关闭停用。
调度长:要求你作业区电工做好电气设备检查,做好恢复供电的准备工作。 C、 精炼作业区:报告调度长,我作业区现已手动将包盖和电极提升到上限位,
钢包已加入覆盖剂。
调度长:操作人员在现场待命,不得离岗。
D、 电气作业区:报告调度长,我电气作业区现已查明,我厂高压配电室I站I
段进线电源停电,我厂供电系统无故障,已联系公司总降I站,事故为外网停电事故,现正与设备动力部总降变电站联系,预计10分钟后恢复供电。 调度长:电气人员要严格按相关停送电规程进行操作。
E、 净化作业区:报告调度长,我作业区水泵房相关的炉体泵、氧枪泵等已自动
切换到备用泵上,一次除尘1#风机已停车,三通阀已自动转到放散状态,水封逆止阀已自动关阀,二次除尘1#风机已停机,等待恢复供电后重新启动。
调度长:各岗位人员不得离岗,做好恢复供电的准备工作,一次风机房做好煤气监测工作。
F、 准备作业区:报告调度长,我作业区现已将在线煤气烤包,烤罐的煤气阀门
关闭,煤气检查无问题,上料皮带系统已安全停机。 调度长:知道了。
G、 运行作业区:报告调度长,我作业区现混铁跨东、西125T天车已停电停车,
操作人员在车上待命,其它各跨天车运转正常。 调度长:注意观察地面,不能让地面人员靠近天车。 5、 供电恢复流程
A、 电气作业区:报告调度长,高压系统已恢复供电,现申请对各处低压设备进
- 5 -