12#槽钢
水平龙门支架:
DN300~DN400×2 δ=12 210×210 M12×120 30
3、水平龙门支架(立管支架)
水平龙门支架(立管支架)材料适用表
吊架型材 8#槽钢 10#槽钢 12#槽钢 最大支承管道数量 DN125~DN150×2 DN200~DN250×2 支架底板 δ=12 210×210 δ=12 230×230 膨胀螺栓 M12×120 M12×120 M12×120 DN300~DN400×2 δ=12 250×250 11
六、防晃支架(也可作为固定支架使用,其支架型材可套用同类支架相同)
Ⅰ型
七、滑动支架 1、晃动式滑动支架
晃动支架材料适用表
12
Ⅱ型
部 适 用 管 件 名 称 晃动吊杆 φ8元钢 φ10元钢 φ12元钢 管道卡码 δ=3 25扁钢 δ=4 30扁钢 δ=5 40扁钢 六角螺栓 M8×30 M10×30 M10×30 支架吊板 δ=6 100×100 δ=8 100×100 δ=10 100×100 膨胀螺栓 M8×85 M10×85 M10×100 道 DN15~25 DN32~40 DN50~65
2、移动式滑动支架
13
注:管卡码适用于铜管,镀锌钢管等到不可焊接管支架,如无缝钢管等可焊接部位可采用焊接形式取代卡码形式。
滑动支架材料适用表
适 用 管 道 部 件 名 称 卡 码 卡码底座 六角螺栓 ≤DN40 DN50~DN65 DN80~DN100 δ=4 40扁钢 δ=5 50扁钢 δ=6 60扁钢 δ=6 120×80 δ=8 140×100 δ=10 160×120 δ=10 160×120 M8×30 M10×30 M12×30 M12×30 DN125~DN150 δ=8 80扁钢 3、固定支架
注:固定支架材料与滑动支架材料相同 4、固定支架及滑动支架布置形式。
(1)、一般长度大于或等于50m须制作滑动及固定支架,以利于管道受冷热温度所引起的膨胀与收缩。其伸缩量以钢铁材料为常见例子,温度在100℃时,1毫米/米的伸缩量。因此,滑动支架安装时,应向伸缩方向预留伸缩量。
(2)、一般管道的转弯位置可作为膨胀节使用,膨胀节的形式还有套管式膨胀节、
14
不锈钢波纹膨胀节及用管道做成 状的方型膨胀节。目前最佳的膨胀节以管道弯头及方型膨胀节为首选。套管式及不锈钢波纹膨胀节安装方便,但使用寿命有限制。膨胀节部位是用于伸缩作用的,这部位禁止使用固定支架。 (3)、伸缩支架布置形式
八、典型综合管道布置形式。 1、公共走廊管道综合布置
15
管道支架制作安装标准