好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

管道支架制作安装标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、编制说明

管道安装在机电安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重流向及观感。目前各实施项目中制安的各种管道支架,各有特点,但也暴露出不少缺点,而且有些支吊架不但影响观感,更存在着安全隐患,为了消除管道支吊架存在的各种隐患,使管道支吊架制安达到较高水平,特制定机电公司管道支吊架的统一标准做法,目的使在机电公司的管道支架制安达到标准化,统一化。 二、 角钢类支吊架的制安 1、 倒吊式:

倒吊式支吊架材料适用表

吊架钢材 适用管道 倒吊钢板 膨胀螺栓 L30×30×4 ≤DN25 δ=6 100×100 M8×80 L40×40×5 DN32~DN50 δ=8 110×110 M10×85 2、 龙门式

1

30

(根据角钢大小而

5~10 选定,其余倒角类

同。)

龙门式支吊架材料适用表

支架型材 L30×30×4 L40×40×5 适用管道 ≤DN25~DN40 DN50~DN150 倒吊钢板 δ=6 100×100 δ=8 110×110 膨胀螺栓 M8×80 M10×85 3、 单支角钢支架

单支角钢式支吊架材料适用表

支架型材 L30×30×4 适用管道 ≤DN25 2

膨胀螺栓 M8×80 备注 适用于Ⅰ型 L40×40×5 L50×50×6 L30×30×4 L40×40×5 4、水平式支架

DN32~DN80 DN100~DN150 DN25~DN50 DN60~DN150 M10×85 M12×100 M8×80 M10×85 适用于Ⅰ型 适用于Ⅰ 适用于Ⅱ 适用于Ⅱ 注:如≥DN200则用槽钢型支架。 I型:水平龙门式

20-30

Ⅱ型:水平单支角钢组合式

(两角钢距离可根据水平长度移动准确后焊接。)

水平式支架材料适用表

支架型材 适用管道 3

支架底板 膨胀螺栓 备注 L40×40×5 L40×40×5 L50×50×6 5、 座地式

DN65~DN80 ≤DN50 DN60~DN100 δ=8 110×110 M10×85 M10×85 适用I型 适用Ⅱ型 M10×100 适用Ⅱ型 注:座地式支架安装在室外的地面、天面露台的地面,这部分的支架必须安装在高于地面不少于50mm的水泥基础上。

座地式支架材料适用表

支架型材 L40×40×5 L50×50×6 适用管道 ≤DN25~DN50 DN60~DN150 支架底板 δ=8 110×110 膨胀螺栓 M10×85 δ=10 120×120 M12×100 6、 挂墙式支架(宜固定在混凝土墙体上和墙体结实的砖墙上) Ⅰ型:L型支架(立柱长度与横担长度之比1:1)

挂墙式支架材料适用表

支架型材 L40×40×5 适用管道 ≤DN50 膨胀螺栓 M10×100 M12×100 4

备 注 适用于Ⅰ型及空调的冷凝水、冷媒支架 适用于Ⅱ型三角型支架 L50×50×6 DN60~DN100

Ⅱ型:三角型支架

三、槽钢类支吊架的制安

1、吊式龙门支架

Ⅰ、横梁安装(一) Ⅱ、天花吊顶式 5

Ⅲ、横梁安装(二)

管道支架制作安装标准

一、编制说明管道安装在机电安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重流向及观感。目前各实施项目中制安的各种管道支架,各有特点,但也暴露出不少缺点,而且有些支吊架不但影响观感,更存在着安全隐患,为了消除管道支吊架存在的各种隐患,使管道支吊架制安达到较高水平,特制定机电公司管道支吊架的统一标准做法,目的使在机电公司