实用文档
建筑材料见证取样方法
1、水泥 GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第7.2条、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 ⑴检测参数:
强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标) ⑵频率:
按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不超过500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 ⑶取样方法:
可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。
2、钢筋混凝土用钢材
2.1 钢筋原材料 ⑴频率:
一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。 ⑵取样方法:
①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。 序号 1 2 3 4 序号 1 2 检测项目 拉伸 冷弯 尺寸偏差 重量偏差 检测项目 拉伸 弯曲(反复) 取样数量 2 2 逐支 不少于5 取样数量 1 2 取样方法 任选2根钢筋切取,长度约450mm 任选2根钢筋切取,长度约350mm 一般就用力学性能试件做 从不同根钢筋上截取,长度不小于500mm 取样方法 在每(任)盘中随机切取,拉伸长约450mm,弯曲长约350mm ②冷轧带肋钢筋GB13788-2000《冷轧带肋钢筋》 ③冷轧扭钢筋JG190-2006《冷轧扭钢筋》
每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机生产的钢筋组成,且每批不大于20t。 序号 1 2 检测项目 拉伸 冷弯 取样数量 2 1 取样方法 随机抽取,每根钢筋只能截取1根拉伸,1根弯曲试样。先去掉钢筋端部500mm后,再截取试样。试样长度:取偶数倍节距,且不应小于4倍节距,同时不小于500mm。 2.2 钢筋焊接 JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊 ⑴频率:
实用文档
同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,如累计仍不足300个接头,也应按一批计算。 ⑵取样方法:
每批随机抽取3个长约450mm接头做拉伸,抽取3个长约350mm接头做冷弯。 2.2.2 电弧焊、电渣压力焊、气压焊、
⑴频率:
在一般构筑物中,以300个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,在同一楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批,不足300个接头,按一批计算。 ⑵取样方法:
①电弧焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ②电渣压力焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ③气压焊:在柱、墙竖向钢筋连接及梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做拉伸,
在梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做冷弯。 2.3 钢筋机械连接 JGJ107-2010《钢筋机械连接技术规程》 ⑴频率:
工艺检验:钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验
现场检验:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一批
⑵取样方法:
工艺检验:每种规格钢筋随机截取3个接头做拉伸和残余变形。 现场检验:在工程结构中随机截取3个接头做拉伸试件。
3、砂、石GB/T14684-2011《建筑用砂》、GB/T14685-2011《建筑用卵石、碎石》 ⑴频率:
按同产地同规格分批验收,采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,以400m3或600t为一批,采用小型工具(如拖拉机等)运输的,以200 m3或300t为一批,不足上述量者,按一验收批进行验收。当砂石质量比较稳定、进料量较大时,可1000t为一验收批。 ⑵取样方法:
①从料堆上取样时,取样部位应均匀分布,取样前应先将取样部位表层铲除,然后由各部分抽取大致相等的砂8份,石子15份,组成各自一组样品
②从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机机尾的出料处用接料器定时抽取砂4份,石子8份组成各自一组样品
③从火车、汽车、货船上取样时,应从不同部位和深度抽取大致相等的砂8份,石16份组成各自一组样品
④数量:每一试验项目所需砂最少取样质量 试验项目 ⑴筛分析 ⑵含泥量 ⑶泥块含量 ⑷表观密度 ⑸堆积密度
最少取样质量(g) 4400 4400 20000 2600 5000 实用文档 ⑹吸水率 ⑺含水率 每一试验项目所需碎石或卵石最少取样质量(kg) 试验项目 ⑴筛分析 ⑵含泥量 ⑶泥块含量 ⑷表观密度 ⑸堆积密度 ⑹针片状 ⑺压碎值 ⑻含水率 ⑼吸水率 2.0 4.0 最大公称粒径(mm) 9.5 9.5 8.0 8.0 8.0 40.0 1.2 16.0 16.0 8.0 8.0 8.0 40.0 4.0 19.0 19.0 24.0 8.0 8.0 40.0 8.0 26.5 25.0 24.0 24.0 8.0 40.0 12.0 31.5 315. 40.0 40.0 12.0 80.0 20.0 4000 1000 37.5 37.5 40.0 40.0 16.0 80.0 40.0 63.0 63.0 80.0 80.0 24.0 120.0 40.0 75.0 80.0 80.0 80.0 24.0 120.0 40.0 按试验要求的粒级及数量取样 按试验要求的粒级及数量取样 8.0 12.0 20.0 40.0 40.0 40.0 每验收批砂石至少应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量检验,对于碎石或卵石,还应检验针片状颗粒含量。对于人工砂及混合砂,还应检验石粉含量,对于重要工程或特殊工程,应根据工程要求增加检测项目。 4、混凝土、砂浆性能
4.1 混凝土抗压强度 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》7.4.1 ⑴频率:
1 每拌制 100 盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时,取样不得少于一次;
3 当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
5 每次取样应至少留置一组标养试件,同条件养护试件留置组数应根据实际需要确定。 ⑵取样方法:
在浇筑地点随机抽取,从同一盘或同一车混凝土中取样,制作150mm×150mm×150mm试件,每组3个。标养试块制作后应在温度为20±5℃的环境下静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后立即进行标准养护(工地无条件的可送至试验室)。同条件养护试块的拆模时间可与实际构件拆模时间相同,拆模后,试块仍需同条件养护。
试块完成终凝后,在见证人员见证下及时在试块表面刻制试样制作日期、部位、强度等级、刻制的文字应清晰可见,否则检测单位将不得在出具报告上加盖“有见证检测”章。 4.2 混凝土抗渗GB/T 50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 ⑴频率:
同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试件,且每项工程不得少于两组,留置组数应视结构的规模和要求而定。 ⑵取样方法:
在浇筑地点随机取样,且与强度试件必须是同一次拌合物,从同一盘或同一车混凝土中取样,每组制作6个试件。
4.3 混凝土抗折强度 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》
实用文档
⑴频率:
每100m3的同配合比混凝土,取样1次,不足100m3按1次计。每次取样应至少留置1组标养试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定,最少1组。 ⑵取样方法:
在浇筑地点随机取样,制作尺寸150mm×150mm×550mm,每组3块。
4.4 混凝土配合比 JGJ 55-2011 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ⑴频率:
同一工程、同一施工工艺、同种材料、同一强度的混凝土应通过试配确定配合比,当原材料发生变化时,应重新进行试配。 ⑵取样方法:
按水泥、砂、石、外加剂等取样规定抽取各种原材料试样,每种配合比取样数量一般为:C30以上(含C30)水泥、砂、石子分别不少于50kg, 75kg, 160kg。若需要使用掺合料或外加剂,应按预计掺量一同送来(抗渗加倍)
4.5 砌筑砂浆抗压强度JGJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 ⑴频率:
每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少制作抗压试件一组,当强度等级或配合比变更时,另做试件,基础砌体可按一个楼层计。 ⑵取样方法:
在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块(同盘砂浆只应制作一组试块),采用70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试件,每组3个,试件制作后应在温度为20±5℃的环境下静置24±2h,对试件进行编号、拆模。当气温较低时或者凝结时间大于24h的砂浆,可适当延长时间,但不应超过2d,试件拆模后立即进行标准养护(工地无条件的可送至试验室)。
试块完成终凝后,在见证人员见证下及时在试块表面刻制试样制作日期、部位、强度等级、刻制的文字应清晰可见。
4.6 砂浆配合比 JGJ98-2010 GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 ⑴频率:
砌筑砂浆应通过试配确定配合比,当砂浆组成材料有变更时,其配合比应重新确定。 ⑵取样方法:
按水泥、砂、外加剂等取样规定抽取各种原材料试样。
每种配合比取样数量一般为:每组配比用的水泥、砂、分别不少于10kg、50kg。若需使用掺加料或外加剂,应按预计掺量一同送来。 5、简易土工 ⑴检测参数:
含水率、密度、击实试验、压实度 ⑵频率、方法: 1、含水量、密度
委托方根据设计要求确定
2、击实(最佳含水率、最大干密度) 代表性土样30kg
实用文档
3、压实度
①环刀法(土建):建筑地基基坑回填土,每单位工程不少于3个点;1000㎡以上,每100㎡一个点;3000㎡以上,每300㎡一个点;对基槽每10~20m不应少于1个检测点,每个独立柱基不少于1个检测点。 ②环刀法(市政):适用于细粒土及无机结合稳定细粒土检测: a、路床层检测每1000㎡一组(每组3个); b、石灰土类基层每1000㎡一点;
c、沟槽回填土两井间每层一组(每组3个)。
4、灌砂法:市政道路灌砂取样频率每层每1000㎡不少于1点。
5、灌水法:市政道路灌砂取样频率每层每1000㎡不少于1点,沟槽回填土两井间每层检测1点。
6、钻芯法:沥青混合料面层每2000㎡(市政每1000㎡)检测1点 6、混凝土掺加剂
6.1 混凝土外加剂 GB8076-2008《混凝土外加剂》
⑴检测参数:减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比、收缩比 (2)频率:
掺量≥1%的同品种外加剂100t为一批,掺量<1%的同品种外加剂50t为一批。 (3)取样方法:
可连续取,也可从20个以上不同部位取等量样品混合均匀(液体分上、中、下三层分别取样、混合均匀),取样量不少于0.2t水泥所需用的外加剂量。 6.2 粉煤灰 GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》
⑴检测参数:
细度、需水量比、烧失量、含水量、安定性(F类粉煤灰无要求) ⑵频率:
连续供应的200t相同等级、相同种类的粉煤灰为一批,不足200t也为一批。 ⑶取样方法:
取样应有代表性,可连续取,也可从10个以上不同部位取等量样品,总量至少3kg。 7、沥青、沥青混合料
7.1 沥青 JTJ 052-2000《公路工程沥青与沥青混合料试验规程》 ⑴检测参数:
针入度、软化点、延度
⑵频率:
同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的沥青(石油沥青每100t为一批,改性沥青每50t为一批),每批次抽检一次。 ⑶取样方法:
固体或半固体样品取样量为1-1.5kg,液体沥青为1L,乳化石油沥青为4L。
从槽车、罐车、沥青洒布车中取样、卸料过程中取样时,要按时间间隔均匀地取至少3个规定数量样品,然后将这些样品充分混合后取规定数量样品作为试样。 固体沥青取样:应在表面以下及容器侧面以内5cm处采取。
7.2 沥青混合料 JTJ 052-2000《公路工程沥青与沥青混合料试验规程》
建筑材料见证取样要求规范