消防应急广播、消防电话系统
安装使用说明书
前 言
非常感谢您选择、使用消防应急广播和电话通讯设备!为方便您使用,请仔细阅读本手册,我们将以最大限度满足您的需求为己任,为您提供高品质的消防报警产品,同时带给您一流的售后服务。我们的一贯宗旨是“技术先进、质量优良、服务周到”,提供满意的产品和服务是我们对用户的承诺,我们竭诚欢迎您的垂询,垂询电话:
本手册介绍了功率放大器、广播录放盘、消防电话主机、电话分机等消防广播、通讯设备的性能特点、技术指标、结构尺寸、使用方法、注意事项等,以帮助您尽快熟悉和掌握该系列产品的操作方法和使用要点。
请仔细阅读本手册,并正确按照书中指导操作。
由于时间仓促和笔者水平有限,本手册错误和疏漏之处在所难免,恳请各位用户批评指正!由于我们的工作失误给您造成的不便,我们深表歉意。
目 录
第一章 概述………………………………………………………………………………………………..1 1.概述………………………………………………………………………………..…………………..1 2.使用要求…………………………………………………………………………..…………………..1 第二章 消防应急广播设备 ………………………………………………………………………………3 1.HY273X系列功率放大器…..….…………………………………………………………………….3 2.HY5727B 广播区域控制盘…...……………………………………………………………………..6 3.HY2722C型CD播放盘….…..…………………………………………………………………….12 4.音箱……………………………..………………………………………………………………….17 5.J-EI6047型输出模块………..…………………………………………………………………….18 6.GB9242系列消防广播主机…..…………………………………………………………………….19 第三章 消防电话通讯设备………………………………………………………………………………24 1.DH9251型多线制消防电话主机…………………………………………………………………….24 2.DH9261型总线制消防电话主机…..…………………………………………………………………27 3.DH9271型多线制消防电话分机…………………………………………………………………….32 4.DH9273型多线制消防电话插孔…………………………………………………………………….33 5.DH9272型总线制消防电话分机…………………………………………………………………….33 6.DH9275型总线制消防电话插孔……………………………………………………………………..36
第一章 概述
1 概述
消防应急广播、消防电话通讯设备主要包括功率放大器、广播录放盘、消防电话主机、电话分机、电话插孔等产品,主要用于火灾现场通话,向现场人员通报火灾,指挥并引导现场人员疏散。
2 使用要求
规范的安装、合理的使用、定期的测试、适时的维护可使控制器的性能稳定、可靠,延长使用寿命。 2.1 通电前检查
a) 开箱时,应检查各产品是否与发货单一致,检查结构件是否松动、涂敷层是否剥离。 b) 产品各接线端子、各连接器接线应牢固、可靠。 2.2 布线要求
a) 广播线、电话线应分别单独穿管,不得与回路线、24V线、通讯线穿在同一管内或线槽的同一槽孔内,否则会造成火灾报警系统工作不稳定。
请注意: 广播线、电话线与信号线共管,会造成系统工作不稳定、电话有杂音!
b) 广播线、电话线应使用双绞线,否则系统易受空间电磁干扰;应远离强电设备、远离强电线路,应绝对避免与强电线平行走线,实在无法避开时应采用十字交叉法。
d) 为便于检查线路,不同电压级别、不同用途的导线应选择不同的色别。
c) 在多尘和潮湿的场所,为防止灰尘和水汽进入管内引起导电,影响工程质量,管子的连接处与出线口均应作密封处理。
d)室外布线应进行防水、防潮保护,否则导线可能会因长期潮湿而绝缘下降,影响产品质量,甚至造成产品不能正常使用;应穿钢管敷设,并将钢管可靠接地,以提高系统抗雷击、抗干扰性能;必要时应采用专用设备进行防、避雷保护。
e) 在高压、强磁场等恶劣环境下,应选用屏蔽线。
f) 若使用屏蔽双绞线,屏蔽层必须连续,除在控制器一端外,其它任何地点不允许接地。
g) 系统导线敷设完毕,在只安装底座而没有安装其它设备的情况下,可使用500V兆欧表检查每回路的导线对地绝缘电阻,不应小于20M?,否则系统工作可能不正常! 2.3安装要求
a) 电话模块、电话分机、音箱等塑料件不得与酮、醛、脂、氯代烃、冰醋酸、植物油等物品接触,防止引起应力开裂。
b) 本公司所有产品均不具有防水、防雨淋、防水溅功能(有关说明书中特别说明可防水的产品除外),不允许直接装于室外,也不可装于室内潮湿环境,进水或长期潮湿会造成产品的损坏。
c) 广播通讯的安装应在房屋装修基本完毕后进行,应尽量避开与其他工程同时施工,如实在不能避开时,应使用专用保护罩或塑料袋进行保护,避免因灰尘、涂料污染而损坏。
d) 在部件接线前,应使用万用表交流档检查线路,避免导线串入强电。 e) 导线与导线之间的连接必须采用焊锡焊接,与设备连接的导线线头必须经镀锡处理或使用冷压端子。不可随意缠绕连接,避免线头氧化后接触不良,造成系统故障。
请注意:
导线长期潮湿,会导致绝缘下降,造成系统工作不正常!室外布线易受雷击,雷电侵入会造成部件损坏!
f) 部件安装应牢固、可靠,接线正确。 g) 其他注意事项请参照国家标准GB50116《火灾自动报警系统设计规范》、GB50166《火灾自动报警系统施工验收规范》的要求。
警告:
不规范的施工、布线可能会造成系统工作不正常、人员受伤害!
l) 建筑物应具有防雷、避雷装置,并符合国家标准《建筑物防雷设计规范》的关要求。
2.4 使用中要求
a) 系统应保持连续正常运行,不得随意中断,长期关机可能会使系统受到损坏。
b) 系统在运行过程中出现故障时,应认真记录,将当前状态以及出现故障时的操作过
程记录下来,及时通知有关人员,以便分析故障原因。 c) 未经本公司许可,禁止任何人对产品进行随意改动。
警告:
未在本公司技术人员指导下拆卸部件、更改接线,可能会造成设备损坏或人员伤害!
警告: 建筑物不按有关要求进行防、避雷保护,可能会因雷击造成产品损坏或人员伤害!
d) 系统在运行中应按国标GB50166《火灾自动报警系统施工验收规范》的要求进行日常检查和周期性的测试、维护。
消防广播安装说明书