工程编号:
工程名称:110kV送变电工程 设计阶段:初设
建设单位:承德供电公司
新区110千伏变电所 OPGW光缆通信项目技术规范
OPGW光缆金具
承德天汇电力设计有限公司
设计证号:033141-sB 勘察证号:033141-kB
2008年9月1日
目录
1.供货范围 2.项目概况 3.总的要求 4.项目环境 5.通用要求 6.技术要求 7.图纸及资料
8.技术服务、设计联络、培训、检验和监造 9.试验及验收
10.质量管理及保证 11.有关附件:
附件1:技术参数表 附件2:差异表 附件3:备品备件 附件4:专用工具
1
1. 供货范围
供货范围和数量
序号 悬垂塔金具(OPGW-2) 套 张力金具(通过型OPGW-2) 套 张力金具(接头型OPGW-2) 套 门型架金具 (OPGW-2) 套 OPGW-2接线盒 套 OPGW-2终端接线盒 套 OPGW引下卡具(含门型架用抱箍型套 卡具 ) 8 防震锤 套 注: 1、金具单位”套”即悬垂型金具指一串,门型架金具一串,1 2 3 4 5 6 7 项目名称 单位 数量 备注 接头和直通型耐张金 具指两边(二串);
2、金具上的螺栓要求装配螺母和开口销。 3、接地线应与悬垂塔金具或张力金具配套供货。 请根据线路明细表具体配置。 2.项目概况
根据系统通信需要,在110kV架空输电线路上将架设5根地线复合光缆(简称OPGW),并采用引入光缆与光端设备连接。用于传输调度电话,高频保护信息、安全自动装置信息、远动信息、调度信息、行政电话、计算机信息、图象和工业电视等信息。本技术规范书是为该通信工程采购OPGW光缆和引入光缆部分的技术规范。 3.总的要求
3.1 本规范书是用于隆城-新区 110kV线路采用复合光缆(简称OPGW)金具
2
的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
3.2 本规范书提出的是最基本的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
3.3 供货方应对招标方的要求按顺序逐条应答。
3.4 如果供货方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供货方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节给以详细描述。
3.5 本规范书所使用的标准如与供货方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。
3.6 本规范书经供货方和买方双方确认后,为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。
3.7 回标书应以中文回标(试验报告可用英文)。
3.8 供货方提供近五年110千伏OPGW光缆金具的供货业绩及运行报告。 3.9 OPGW光缆金具供货商应提供与国内OPGW光缆制造商配套的业绩,并承诺与OPGE光缆制造商积极配合完成该项目。
4.项目环境
海拔高度: ≤1000 米
环境温度: —25℃~+40℃ 环境相对湿度: ≤90%(在25℃时) 抗震烈度: 水平加速度: ≤0.3g
垂直加速度: ≤0.15g
5.通用要求
除非本技术说明特别要求,OPGW应按下面的最新规则和标准生产供货,
3
同时也应遵守采购者订货时长度要求,下面标准和规范为遵守的一部分,并非全部。
ASTM(美国试验和材料协会): A153-镀锌
B415-冷拔铝包钢绞线 B416-同心绞制的铝包钢绞线
E139-金属材料的蠕变试验、蠕变断裂试验、拉伸断裂试验 E8-金属材料张力试验方法 IEC(国际电工委员会): 104-架空铝镁硅和金导线
1089-架空电力绞线同心布置的圆线 793-1-光纤部分1:一般性说明 794-1-光缆部分1:一般性说明 ITU-TG.652
IEC 1296-OPGW的电气性能、物理性能及试验要求 IEEE(美国电子电气工程师学会)1138
所有的配套金具应基本参照BS3288
技术文件、产品及设备参数均采用SI公制单位。所有螺栓、双头螺栓、螺丝、管螺丝、螺栓头及螺帽均应遵照ISO及SI公制标准。六角螺栓必须带有螺母和开口销。
6.技术要求
6.1. 线路简况 6.1.1线路电压:110kV
4