好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一般企业防雷设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一般企业计算机房防雷工程方案

目录

一、 前言 二、 总则 三、 防雷工程 四、 维护与保修 五、 施工与验收 六、 防雷器清单

一、 前言

目前各种建筑大楼大多数仍采用避雷针(带)保护建筑物的安全,经多年使用避雷针(带)防止直击雷害,不但是行之有效的方法,而且是非常经济的措施。但是,随着现代电子技术的不断发展,精密电子设备被广泛应用在各行业的计算机、通信网络的运行系统中。这些高精度的微电子计算机设备内置大量的CMOS半导体集成模块,导致过压、过流保护能力极其脆弱。(美国通用研究公司提供磁场脉冲超过0.07高斯,就可引起计算失效;磁场脉冲超过2.4高斯就可以引起集成电路永久性损坏。)无法保证在特定的空间遭受雷击时仍能安全运行。本方案制定的目的是考虑大楼实际环境因素和用户实际需要而作出一套比较完整而易于操作的防雷设计及安装技术的防雷方案,从而达到整个计算机房设备系统安全地运行。

据本中心项目经理胡建华先生于1999年3月23日(星期二中午)实地勘察该大楼的外部建筑体及二层计算机房、十层弱电室微波转接器后,建议在上述计算机房和弱电室安装优质电源、通讯网络防雷器。

详见附页防雷器配置图。

二、总则

2.1依据国际电工委员会IEC标准、德国VDE和中国GB标准与规范的要求,该计算机房系统包括电脑网络、微波通信设备、不间断供电电源和空调设备等装置设计防雷方案。

2.2 IEC1312〈雷电电磁脉冲的防护〉

本标准为建筑物内或建筑物顶部信息系统有效的雷电防护系统的设计、安装、检查、维护;并对装有这系统(如电子系统)的建筑物评估LEMP屏蔽措施的效率的方法。针对现有的防雷器(SPP)应用在防雷区概念安装上提出相关的要求。

2.3 IEC 61643 〈SPD电源防雷器〉

本标准对电源防雷器用于交直流电源电路和设备上,额定电压在1000ac或1500dc。电源防雷器分级分类测试和应用。

2.4 IEC 61644 〈SPD 通讯网络防雷器〉

本标准对通讯网络防雷器用于通信信号网络系统,这类防雷器内置过压过流元器件,额定电压在1000ac或1500dc。电源防雷器分级分类测试和应用。 2.5 VDE0675〈过电压保护器〉

过电压放电保护器(电源防雷器)适用于额定交直流电压在100V至1000V范围内之供电配电系统,对应于防雷器作出分级分类要求。

2.6 GB50057-94〈建筑物防雷设计规范〉

为使建筑物防雷设计因地制宜的采用防雷措施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠,技术先进,经济合理。本规范不适用于天线塔,共用天线电视接收系统,化工厂户外装置的防雷设计。

2.7 GB50174-93〈计算机房防雷设计规范〉

本规范适用于陆地上新建、该建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140M2的电子计算机机房的设计。而本规范不适用于工业控制用计算机房和微型计算机机房。为了使电子计算机机房确保电脑网络系统稳定可靠运行和保障机房安全使用,应符合现行有关标准规范的规定。

三、 防雷工程

雷电过电压对大楼内部电子设备的损害主要有以下三个途径进入而损害:一、直击雷经过接闪器(如避雷针(带))而直放入地,导致地网地电位上升,高电压由设备接地线引入电子设备造成地电位反击。二、雷电流沿引下线入地时,在引下线周围产生磁场,引下线周围的各种金属管(线)上经感应而产生过电压。三、进出大楼或机房的电源线和通信线等在大楼外受直击雷或感应雷而加载的雷电压及过电流沿线窜入,入侵电子设备。

因此,我们对以上三种途径对整个入侵的雷电压及过电流进行防护。

A 、 大楼通过建筑物主钢筋,上端与接闪器,下端与地网连接,中间与各层均压网或环形均压带连接,对进入建筑物的各种金属管线实施均压等电位连接,具有特殊要求的各种不同地线进行等电位处理。这样就形成一个法拉第笼式接地系统。它是消除地电位反击有效的措施。应符合下列要求:1、安装的避雷针或架空避雷线(网)应使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5M*5M或6M*4M。2、所有避雷针应采用避雷带互相连接。3、建筑物应装设均压环。4、防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环型接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。

B、 机房内通信电缆以及地线的布放和连接

通过模拟不同的布线、屏蔽和接地方式时,空间电磁场对通信线路的电磁感应影响情况试验,对计算机通信网络系统在建筑物楼内的布线和接地方式有如下结论:

一、 通信电缆以及地线的布放应尽量集中在建筑物的中部。 二、 通信电缆线槽以及地线线槽的布放应尽量避免紧靠建筑物立柱或横梁并沿建筑

物立柱或横梁布线较长的距离,通信电缆线槽以及地线线槽的设计应尽可能位于距离建筑物立柱或横梁较远的位置。

C、根据雷电保护区的划分要求,建筑物大楼外部是直接雷的区域,在这个区域内的设备最容易遭受损害,危险性最高,是暴露区,为0区;建筑物内部及计算机房所处的位置为非暴露区,可将其分为1区、2区,越往内部,危险程度越低,雷电过电压对内部电子设备的损害主要是沿线路引入。保护区的界面通过外部的防雷系统、建筑物的钢筋混凝土及金属外壳等构成的屏蔽层而形成。电气通道以及金属管则通过这些界面,穿过各级雷电保护区的金属构件必须在每一穿过点做等电位连接。

进入建筑物大楼的电源线和通讯线应在LPZ0与LPZ1、LPZ1与LPZ2区交界处,以及终端设备的前端根据IEC1312——雷电电磁脉冲防护标准,安装上OBO之不同类别的电源类SPD,以及通讯网络类SPD。(SPD瞬态过电压保护器),SPD是用以防护电子设备遭受雷电闪击及其它干扰造成的传导电涌过电压的有效手段。 选用和使用SPD注意事项:

应在不同使用范围内选用不同性能的SPD。在选用电源SPD时要考虑供电系统的形式、额定电压等因素。LPZ0与LPZ1区交界处的SPD必须是经过10/350us波形冲击试验

达标的产品。对于信号SPD在选型时应考虑SPD与电子设备的相容性。

SPD保护必须是多级的,例如对大楼电子设备电源部分雷电保护而言,至少应采取泄流型SPD与限压型SPD前后两级进行保护。为各级SPD之间做到有效配合,当两级SPD之间电源线或通讯线距离未达规定要求时,应在两级SPD之间采用适当退耦措施。 对于无人值守场合,可选用OBO之带有遥信触点的电源SPD;对于有人值守场合,可选用OBO之带有声光报警之电源SPD,所有OBO电源防雷器都具有老化显示。 信号SPD应满足信号传输带率、工作电平、网络类型的需要,同时接口应与被保护设备兼容。信号SPD由于串接在线路中,在选用时应选用插入损耗较小的SPD。

在选用SPD时,应让OBO指定供应商提供相关SPD技术参数资料。正确的安装才能达到预期的效果。SPD的安装应严格依据厂方提供的安装要求进行安装。 根据GB50174-93标准要求,电子计算机机房接地装置应满足下列接地要求: 交流工作接地,接地电阻不大于4欧姆; 安全保护接地,接地电阻不大于4欧姆;

直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;

防雷接地,接地应接现行国标50057<<建筑物防雷设计规范>>执行。

交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地共用一组接地装置时,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地共用一组接地装置,其接地电阻不大于其中最小值,并应采用OBO之防地电位反击的等电位连接保护器。

卫星接收机高频电缆在进入机房前其金属屏蔽外皮,至少有二处与避雷设备引下线连接。

四、维护与保修

每年雷雨季节前应对接地系统进行检查和维护。主要检查连接处是否紧固、接触是否

良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常,必要时应挖开地面抽查地下隐蔽部分锈蚀情况,如果发现问题应及时处理。 接地网的接地电阻应每年进行一次测量。

每年雷雨季节前应对运行中的OBO防雷器利用OBO元件老化测试仪进行一次检测,雷雨季节中要加强外观巡视,发现OBO防雷模块显示窗口出现红色及时处理。

设备遭受雷击后应对损坏情况进行调查分析,调查分析内容主要包括: 各种电气绝缘部分有无击穿闪络的痕迹,有无烧焦气味,设备元件损坏部位。 OBO防雷器损坏情况,利用OBO元件老化测试仪,测试元件老化或损坏情况。

安装OBO峰值电流记录卡,记录测量数据,寄回OBO客户服务中心,量度峰值电流数据加以记录存档。

了解雷害事故地点附近的情况,分析附近地质、地形和周围环境特点及当时的气象情况。 保留雷击损坏部件,对现场进行拍照或录像,做好各种记录。

根据上述调查情况,组织有关专家分析,写出调查分析报告及改进措施。 由德国OBO公司提供的防雷器具有五年品质保证期。

一般企业防雷设计方案

一般企业计算机房防雷工程方案目录一、前言二、总则三、防雷工程四、维护与保修五、施工与验收六、防雷器清单
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4d81n4wlt46m3qp9xkwe9ersa9pruq00xco
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享