XXXXXX智能化弱电集成系统施工组织设计方案

g. 为信息插座标上标签,标明所接终端类型和序号。 ? 安装位置应符合设计要求及施工图纸要求;

? 底座安装应牢固,应按设计图的防水、防潮,防震、防静电要求进行施工; ? 机房内机柜的安放应竖直,柜面水平,垂直偏差不大1‰,水平偏差不大于3mm,

机柜之间缝隙不大于1mm;

? 机台表面应完整,无损伤,螺丝坚固,每平方米表面凹凸度应小于1mm; ? 机内接插件和设备接触可靠;

? 机内接线应符合设计要求,接线端子各种标志应齐全,保持良好; ? 台内配线设备,接地体,保护接地,导线截面,颜色应符合设计要求; ? 所有机柜应设接地端子,并良好连接接入大楼接地端排。 ? 所有设备应由专业工程师按产品安装手册安装。 ? 安装完的设备应及时填写工程设备安装表格,并存档。

2.6系统的安装调试

? 六类线缆传输的认证测试:

1、认证测试标准:

EIA/TIA 568A《商业建筑电信布线标准》

TSB-67 《现场测试非屏蔽双绞电缆布线测试传输性能技术规范》 ISO/IEC 11801:1995(E) 国际布线标准 2、认证测试模型

第 40 页 共 79 页

XXXXXX智能化弱电集成系统施工组织设计方案

为了测试UTP布线系统,水平连接应包含信息插座/连接器、转换点、90米UTP、一个包括两个接线块或插口的交接器件和总长10米的接插线。两种连接配置用于测试目的。基本连接包括分布电缆、信息插座/连接器或转换点及一个水平交接部件。这是连接的固定部分。信道连接包括基本连接和安装的设备、用户和交接跨接电缆。 3、认证测试参数: a.接线图(Wire Map):

这一测试是确认链路的连接,即确认链路导线的线对正确而且不能产生任何串绕(Split Paires)。

正确的接线图要求端到端相应的针连接是:1对1, 2对2,3对3, 4对4, 5对5, 6对6, 7对7, 8对8。 b.链路长度(Lenght)

如果线缆长度超过指标(如100米),则信号衰减较大。 c.衰减(Attenuation)

衰减是沿链路的信号损失度量。现场测试设备应测量出安装的每一对线的衰减最严重情况,并且通过将衰减最大值与衰减允许值比较后,给出合格(Pass)或不合格(Fail)的结论。 d.近端串扰(NEXT)损耗

NEXT损耗是测量一条UTP链路中从一对线到另一对线的信号耦合,是UTP链路的一个关键的性能指标。

第 41 页 共 79 页

XXXXXX智能化弱电集成系统施工组织设计方案

在一条典型的四对UTP链路上测试NEXT值,需要在每一对线之间测试,即:12/36, 12/45, 12/78, 36/45, 36/78, 45/78。 e.特性阻抗(Impedance)

包括电阻及频率自1~100MHz间的电感抗及电容抗,它与一对电线之间的距离及绝缘体的电气特性有关。 4、测试工具:FLUK-4000。 ? 光纤传输通道测试:

光纤测量参数 1、光纤的连续性

进行连续性测量时,通常是把红色激光、发光二极管或者其他可见光注入光纤,并在光纤的末端监视光的输出。如果在光纤中有断裂或其他的不连续点,在光纤输出端的光功率就会减少或者根本没有光输出。

光通过光纤传输后,功率的衰减大小也能表示出光纤的传导性能。如果光纤的衰减太大,则系统也不能正常工作。光功率计和光源是进行光纤传输特性测量的一般设备。 2、光纤的衰减

光纤的衰减主要是由光纤本身的固有吸收和散射造成的。衰减系数应在许多波长上进行测量,因此选择单色仪作为光源,也可以用发光二极管作为多模光纤的测试源。 3、光纤的带宽

第 42 页 共 79 页

XXXXXX智能化弱电集成系统施工组织设计方案

带宽是光纤传输系统中重要参数之一,带宽越宽,信息传输速率就越高。 在大多数的多模系统中,都采用发光二极管作为光源,光源本身也会影响带宽。这是因为这些发光二极管光源的频谱分布很宽,其中长波长的光比短波长的光传播速度要快。这种光传播速度的差别就是色散,它会导致光脉冲在传输后被展宽。 4、测试工具:OTDR。

? 系统内所有安装调测信息应详细记录入档案。

3.光纤电视系统施工方案

3.1安装调试概述

有线电视系统安装施工应以设计图纸为依据,并遵守《有线电视系统工程技术规范》的规定。施工单位必须有当地县级以上(含县级)广播电视行政部门发给《有线电视站、共用天线系统设计(安装)许可证》或由省级广播电视管理部门发给《有线电视台设计(安装)许可证》。有线电视工程设计施工方案,应符合当地广播电视覆盖网的整体规划要求。

3.2分配网络的安装和施工

3.2.1电缆敷设应横平竖直,转弯处半径不得小于电缆外径的6倍。电缆的接头应严格按照步骤和要求进行,放大器与分支器、分配器的安装要有统一性、稳固、美观、便于调试。

3.2.2放大器、分配器和分支器的安装:

在会展中心每区段进线处设一个放大器箱,箱内用来安装均衡器、衰减器、分配器、放大器等部件。各分支电缆通过暗装的穿线管通向每个用户终端。

第 43 页 共 79 页

XXXXXX智能化弱电集成系统施工组织设计方案

3.2.3用户终端盒的安装

用户终端盒是系统向用户提供信号的装置,通过电缆与有线电视网络终端设备如电视机等的有线电视输入端相连,这样用户就可享受到有线电视系统提供的电视、数据等多媒体信息。用户终端盒面分面板和底座两部分,底座为86×86标准盒,一般预埋在墙内。面板接好分配电缆就可以安装在底盒上。

3.3系统总调试

统调,就是在前端信号、干线系统、分配网络进行调试结束之后对系统全面进行调整,调整各部分的电平。

4.楼宇对讲系统施工方案

4.1楼宇对讲系统设计和安装要求 4.1.1设计要求 4.1.1.1对讲语音清晰。 4.1.1.2拨叫准确、操作简便。

4.1.1.3主机控制盘对使用者拨发出的地址有明确显示。

4.1.1.4主机控制盘应设在住宅单元入口门外。壁挂式可视分机中心距地宜为1.5m。 4.1.2安装要求

4.1.2.1系统连接电缆(线)宜穿管保护并暗敷。

4.1.2.2对主机、总接线盒、户内机(或保护器)等在安装前应先确定其合适的安装位置.各设备安装应端正整齐,各用户房间的安装位置及高度应统一。

第 44 页 共 79 页

智能化弱电集成施工组织设计方案(最全)

XXXXXX智能化弱电集成系统施工组织设计方案g.为信息插座标上标签,标明所接终端类型和序号。?安装位置应符合设计要求及施工图纸要求;?底座安装应牢固,应按设计图的防水、防潮,防震、防静电要求进行施工;?机房内机柜的安放应竖直,柜面水平,垂直偏差不大1‰,水平偏差不大于3mm,机柜之间缝隙不