1. 总则 1.1 目的。

为了及时控制和消除液氨设备泄漏事故的危害,最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失,依据《特种设备安全监察条例》、《xx省特种设备特大事故应急预案》,编制本作业指导书。 1.2 适用范围。

本作业指导书适用于xx省辖区内的液氨球形储罐、卧罐、管道、铁路罐车、汽车罐车、气瓶等特种设备发生事故时的应急救援作业指导。 2 介质特性 2.1 理化特性。

氨气是一种无色透明而具有刺激性气味的气体。极易溶于水,水溶液呈碱性。相对密度0.60(空气=1)。气氨加压到0.7—0.8MPa时就变成液氨,同时放出大量的热,相反液态氨蒸发时要吸收大量的热,所以氨可作致冷剂,

2 / 10

精品制度范本 编号:YTO-FS-PD561

接触液氨可引起严重冻伤,因其价廉的特点在制冰和冷藏行业得到广泛使用。 2.2 危险特性。

危险性类别:第2、3类有毒气体,8类腐蚀品。火灾爆炸危险性类别为乙类。与氟、氯等能发生剧烈反应。氨与空气混合到一定比例时,遇明火能引起爆炸,其爆炸极限为15.5~25%。

氨具有较高的体积膨胀系数,满量充装液氨的钢瓶,在0—60℃范围内,液氨温度每升高1℃,其压力升高约1.32—1.80MPa,因而液氨气瓶超装极易发生爆炸。 2.3 健康危害。

低浓度氨对粘膜有刺激作用。

高浓度氨可引起组织溶解性坏死、皮肤及上呼吸道粘膜化学性炎症及烧伤、肺充血、肺水肿及出血等。 2.3.1 中毒症状。

轻度中毒:眼、口有辛辣感,流涕、咳嗽,声音嘶哑、吞咽困难,头昏、头痛,眼结膜充血、水肿,口唇和口腔、眼部充血,胸闷和胸骨区疼痛等。

重度中毒:吸入高浓度氨时,可引起喉头水肿、喉痉挛,发生窒息。外露皮肤可出现II度化学灼伤,眼睑、口唇、鼻腔、咽部及喉头水肿,粘膜糜烂、可能出现溃疡。 2.3.2 急救措施。

3 / 10

精品制度范本 编号:YTO-FS-PD561

皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗,要特别注意清洗腋窝、会阴等潮湿部位。就医。

眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。

2.4 环境危害。

对环境有危害,对大气可造成污染,对动植物造成冻伤。

3 容易发生事故的部位

3.1 液氨储罐的气相进出口、液相进出口、排污口、放散口、液面计接口、安全阀接口、压力表接口等接管、阀门、法兰连接密封等部位失效或泄漏。

3.2 氨管道法兰、阀门、法兰连接密封部位失效或泄漏。

3.3 氨罐车装卸用软管泄漏或爆裂。 3.4 氨气瓶库内气瓶泄漏或爆炸。 4 装备与器材 4.1 消防装备及器材。

消防车、消防水幕、消防水枪、抗溶性泡沫、二氧化

4 / 10

精品制度范本 编号:YTO-FS-PD561

碳、砂土。

4.2 防护器材。

过滤式防毒面具、空气呼吸器、湿毛巾、化学安全防护眼镜、全密封阻燃防化服、防冻衬纱橡胶手套、工作靴。

4.3 设备物资储备。

吊车、可燃气体浓度测试仪、风向仪、救援绳索(30-50米,用于救援中毒伤员和拖曳气瓶)、不同规格带压堵漏器材和工具、防爆电筒、密封胶、稀盐酸等。

4.4 医疗救护车、2%—3%硼酸溶液、生理盐水、其它常用救护药品。 5 紧急处置

5.1 发生泄漏或泄漏火灾事故时应同时进行以下处置:启动本企业(生产单位、使用单位、贮存单位)、本地区(运输过程中)应急救援预案。抢险救援工作必须坚持以人为本的原则。 5.1.1 报警。

通知本企业管理、维修、应急抢险等相关人员到场处置。

拨打119、120,向消防等部门报警,通知供水部门对事故发生地段管线增压,并将事故情况及时报告当地质监、安监等有关部门。