绝缘电阻(MΩ) 10000 10000 10000 3、主回路直流电阻测量
使用仪器:SM33 仪器编号:
相别 A B C 直流电阻(MΩ) 4、交流耐压试验
使用仪器:YDJ-50/5 仪器编号:1306017
相见 加压部位 实验电 实验时间(S) 压(KV) 结果 实验电 相对地 断口 实验时间(S) 结果 实验电 实验时间(S) 结果 压(KV) 压(KV) A 38 60 合格 38 60 合格 42 60 合格 B 38 60 合格 38 60 合格 42 60 合格 C 38 60 合格 38 60 合格 42 60 合格 辅助回路、控制回路 试验电压: 实验时间: 结果:通过 14、机械动作特性实验(电操机构需要时)
外观检查 机械操作:分合闸5次 开关联锁装置符合“五防”要求 实验结论 合格 合格 实验结论:合格
复审: 测试员:
柜内(真空)开关实验报告
柱上开关双重编号或安装地点 试验环境温度(℃) 10 试验环境温度(℃) 60 实验时间 实验性质 交接 37、铭牌
额定电型号 ZW32-12 压(TV) 12 额定电压630 (KA) 额定短时耐受电流 额定频率 50HZ 生产编号 生产厂家 制造日期 2017年6月28号 2、开关绝缘电阻测量
使用仪器:ZC11D-5 仪器编号:610011
相别 A B C 绝缘电阻(MΩ) 10000 10000 10000 3、主回路直流电阻测量
使用仪器:SM33 仪器编号:
相别 A B C 直流电阻(MΩ)