绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 3、主回路直流电阻测量

使用仪器:QJ44 仪器编号:

相别 A B C 直流电阻(MΩ) 81 85 83 4、交流耐压试验

使用仪器: 仪器编号:

相见 加压部位 实验电 实验时间(S) 压(KV) 结果 实验电 相对地 断口 实验时间(S) 结果 实验电 实验时间(S) 结果 压(KV) 压(KV) A 38 60 通过 38 60 通过 通过 B 38 60 通过 38 60 通过 通过 C 38 60 通过 38 60 通过 通过 5、接地电阻测试

使用仪器:ZC-8 仪器编号:

接地电阻值(Ω) 6、开关电流比:200/5 400/5 600/5 7、实验结论:合格

复审: 初审: 测试员:

变压器进线电缆交接试验记录

一、铭牌参数 天气:晴 实验日期: 年 月

型号 YJLV22-3*50 芯数 3 15KV 运行编号 绝缘种类 交联 衡阳电缆厂 电缆长度 40M 电缆截面 50m㎡ 2017年6月 9、主绝缘电阻测量: 温度:10℃ 湿度:60%

耐压前(使用5000V摇表) 耐压后(5000V摇表) 相别 A-BCE B-ACE C-ACE A-BCE B-ACE C-ACE 绝缘电阻MΩ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 使用仪器 型号 标准 (测试纸与历次相比应无显着变化) 10、外护套、内衬层绝缘电阻测量: 温度:10℃ 湿度:60%

外护套绝缘电阻MΩ(使用1000V摇表) 内衬层绝缘电阻MΩ(使用1000V摇表) 1000 1000 使用仪器 型号 标准 外护套、内衬层绝缘电阻不应低于 MΩ/km 3、交流耐压试验:

实验相位 施加电压(KV) 耐压时间min 频率HZ A-BCE 5 50 B-BCE 5 50 C-BCE 5 50 使用仪器 10KV电缆试验电压或2Uo,时间5或60min 标准 35KV电缆试验电压2Uo,时间60min 4、电阻测试

导体电阻比MΩ/km 金属屏蔽层电阻MΩ A B C 使用仪器 型号: 编号: 实验结论: 合格

审核: 实验人员:

10KV进线电缆 交接 实验记录

一、铭牌参数 天气:晴 实验日期: 年 月

型号 YJLV22-3*50 芯数 3 额定电压 15KV 运行编号 绝缘种类 交联 制造厂 衡阳电缆厂 电缆长度 40M 电缆截面 50mm2 制造日期 2017年6月 9、主绝缘电阻测量: 温度:10℃ 湿度:60%

耐压前(使用5000V摇表) 耐压后(5000V摇表) 相别 A-BCE B-ACE C-ACE A-BCE B-ACE C-ACE 绝缘电阻MΩ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 使用仪器 型号 标准 (测试纸与历次相比应无显着变化) 10、外护套、内衬层绝缘电阻测量: 温度:10℃ 湿度:60%

外护套绝缘电阻MΩ(使用1000V摇表) 内衬层绝缘电阻MΩ(使用1000V摇表) 1000 1000