控制控制环节 控制要点 过程 责任人 控制内容 控制依据 见证 九 电梯工程 弱电十 智能化 十设计 一 变更 隐蔽十2各专业 隐蔽内容 工程分项工程 图纸规范 隐蔽工程记录 二 7 工程师 质量标准 验收 2专职质监工保证、基本、允许分项工程 验评标准 验评记录 8 程师 偏差项目 十质量 2专职质监工分部工程 各分项工程资料 验评标准 验评记录 三 评定 9 程师 3项目技术负所含分部资料、观单位工程 验评标准 验评记录 0 责人 感 最终项目经理 十检验3最终检验交工前的各项工图纸规范项目技术负各种检验资料 四 和试1 和试验 作 标准合同 责人 验 竣工工程作好看十成品 3成品保护各专业 图纸和合成品无损坏、污守,保护措施,确交 五 保护 2 措施得力 工程师 同 染 保美观 图纸、规范工 各专业 所有质保资料、技标准;档案 十资料 3资料整理工程师 术管理资料、验评各种见证资料 馆有关文验 六 整理 3 齐全 资料员 资料齐全 件 收 项目经理等组织工程交工、文十工程 3交工验收记录、 办理交工 组成交工领件资料归档 图纸合同 七 交工 4 竣工验收证明书 过 导小组 办理移交手续 项目经理 十工程 3了解用户意见,提程 质量情况 项目技术负 整改报告 八 回访 5 出组织实施 责人 5.4、工程创优具体管理要求

1、项目创优培训

36

电梯安装单位的资质是否符合要求;是否有劳动部2图纸、规电梯安装 电梯工程师 门的检验报告并质检评定表 4 范、图集 同意运行;电梯运行能否正常能否达到设计要求 各系统均能满足2智能化系智能化 工程的需要并能图纸、规质检评定表 5 统 工程师 正常运行,符合设范、图集 计要求 2设计变更各专业 确认下达执行设设计变更批准后设计变更6 合理 工程师 计变更的合理性 单 通知单

工程开工前针对该工程特点,项目技术负责人及质量主管负责组织有关部门及人员编写本项目的质量意识教育计划。通过教育提高各类管理人员与作业队伍施工人员的质量意识,人人树立百年大计、质量第一的思想,并贯穿到实际工作中去,以确保项目计划的顺利实现。

项目各级管理人员的质量控制教育由项目技术负责人和质量主管负责组织教育;参与施工的各作业人员各级管理人员由项目工程部质量员负责组织进行教育;施工操作人员由各作业人员组长组织教育,现场专业工程师要对作业人员进行教育的情况予以监督与检查。项目对作业队伍班组长及主要施工人员,按不同专业进行技术、工艺、质量综合培训,未经培训或培训不合格的作业人员不允许进场施工。项目责成作业人员建立责任制,并将项目的质量保证体系贯彻落实到各自施工质量管理中,并督促其对各项工作落实。

项目安排全体施工人员到安徽置地投资广场进行现场参观,邀请鲁班奖参与者跟项目全体施工人员介绍交流相关经验。

2、原材料的质量控制

机电安装阶段材料和设备供应商等均要采用全方位、多角度的选择方式,以产品质量优良、材料价格合理、施工成品质量优良为材料选型、定位的标准。

对主要材料进货严格执行“四验”(验规格、品种、质量、数量),“三把关”制度(材料供应人员把关,质量、试验人员把关、施工操作者把关),检验应当有书面记录和专人签字,杜绝不合格的材料进入现场。

对涉及工程安全、功能的有关材料,应按各专业工程质量验收规范规定进行复验,并应经监理工程师检查认可。

3、高标准、严要求,做好工程质量安全管理,强化过程质量控制

(1)项目部将质量目标进行分解,建立各级质量责任制,并具体落实到每个职能部门及个人。

(2)项目部编制详细的项目质量管理计划(工作安排),对于施工技术关键要制订出具体、有针对性的质量控制措施。

(3)加大检查力度。各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查;相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录,未经监理工程师(雇主技术负责人)检查认可,不得进入下道工序施工。为确保创优目标的实现,工程项目将增大检查监督力度,以保证工程质量在受控状态下进行:企业总部每季度检查一次,项目部每半月组织检查一次,各专业每周组织一次检查,项目质检员每天在现场监督检

37

查。检查应按照质量控制点进行检查,上道工序不合格,下道工序不能接受,要严格工序报验制度。

(4)坚持持证上岗制度。为提高分部(子分部)、分项工程等施工管理的科学性、严肃性,项目管理人员、特殊工种作业人员都要持有效证件上岗,对无证或证件不合格人员,要坚决清退或培训合格后持证上岗。对此,企业总部将加大检查、指导、协调力度。另外,对专职资料员、质量员要在岗位中进行培训,使其明确各项创优要求,并按要求工作。

(5)坚持不懈地加强与业主、监理、设计单位联系,不断强化他们的精品意识、保证甲供设备、主材、设计作品等符合创优要求。

(6)项目部应坚持“安全第一、预防为主”的方针,自始至终坚持职业健康安全、环境教育,坚持现场职业健康安全和强化作业层的管理,做好安全防护,做好企业形象标识,做好现场标化、文明施工管理,杜绝事故的发生。

(7)做好最后收尾阶段的细部处理,局部细节不能疏漏,特别是工程外观质量,这是“鲁班奖”复查的重点之一,如明管支架的美观,设备与管线的连接等。

(8)在工程竣工验收和保修期初,加强有关职能人员的领导,他们是这项工作的关键,他们的工作质量有时直接反映了总承包单位的对外形象,一方面要参加各类验收、检查、评优工作,捕捉质量特色,征求领导、专家意见,积极协助有关单位形成有效地原始记录;另一方面在工程交付之时,指导使用单位自觉地保护好工程产品,要将制定的成品保护计划与要求进行实施;尽力为用户服务,并能形成业主对工程质量有较高的评价资料。

5.5、机电安装施工过程中应特别注意的问题

为了在施工过程中,做到精益求精,必须按最高质量水平进行施工,对于机电安装易患的诸多质量问题应特别注意,并提前进行预控,尤其是专家组在现场复查中易看项,具体以下详述:

1、给排水、采暖工程 序号 分项工程 施工过程中潜在的 质量通病 支架气焊、电焊开孔、焊缝长度不够、构造形式五花八门,长短不一,油漆漏涂;支架安装间距过大,u型卡环紧固后,丝扣露出过长 处理措施 管道支架应按不同的管道正确选择其构造形式,合理布置,埋设平整牢固,成排支架应排列整齐,与管道接触紧密。管道支架在安装前应事先选好,进行预制,统一下料,机械打孔,将飞边毛刺处理干净,统一进行防腐除锈涂漆。 38

1. 支架制作安装

镀锌钢管丝扣连接(消火栓以2. 及自动喷水灭火系统) 3. 消火栓箱安装 4. 管道防腐 管道保温 5. 水泵吸水管及6. 阀门安装 消防水泵和消7. 防水池的连接 由于套丝时扳牙进刀量太大、扳牙的牙刃不锐利、牙刃有损坏、切下的铁渣积存等原因所致,螺纹不光或断丝缺扣 既不清除外露的油麻,也不对外露的螺纹进行防腐处理 消防箱进水管孔与管道安装位置不匹配,对消防箱进水管口用氧焊切割扩孔,破坏了消防箱产品。 油漆厚度不均匀,水平管子下部存在油漆流淌,结瘤等缺陷 保温层表面不平整,圆弧不均匀,外表粗细不一等缺陷,影响观感 管道易出现倒坡现象从而产生气囊 消防水泵吸水管阀门采用蝶阀安装,因为当水泵开始运转时,管道内的水头冲击较大,蝶阀由于水阻力大,受振动等因素可自行关闭或关小 消防水泵和消防水池为独立的两个基础,管道连接时未加柔性连接 为了保证螺纹质量,套丝时宜采用自动套丝机,套丝加工次数为1~4次不等,DN15~DN32套2次,DN40~DN50套3次,DN70以上套4次,套完丝后采用标准螺纹规检验。 无论是明装还是安装在吊顶内的管道,管道接口处必须做到外露油麻清根,并对露出的螺纹进行防腐处理 务必注意与土建施工的配合,预留箱体安装位置一定要尽量精确,以便进水管孔与管道安装位置相匹配,避免二次切割扩孔;安装务必符合规范相关规定。 严格按照施工工艺、规范及设计图纸进行施工 严格按照施工工艺、规范及设计图纸进行施工 安装时应注意必须采用偏心异径大小头连接,且保持吸水管上部平直。 吸水管上的控制阀“其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用碟阀” 进出口处未设置支架,大口径的阀门和设备及水泵与部件由设备承受管道、8. 管道安装连接 管件的重量;管道井内的立管支架设置不合理 与洁具连接的给排水管路接口渗水 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管,以防沉降不均匀,造成消防泵损坏 在设备及水泵与管道安装连接时应注意在进出口处专门设置支架,大口径的阀门和部件处应设支架,不得由设备承受管道、管件的重量,管道井内的立管应合理设置承重支架或支座,在穿墙上返的水平弯管或下返的水平弯管下应加设支架。 检查渗水部位,重新更换与洁具连接的给水配件或排水栓;检查渗水部位,重新更换损坏管道附件。 安装洁具的支架位置、标高及牢固程度均符合安装的实际需要;器具安装前,需要求装修单位将不平整的墙面、地面按照要求修平整;器具安装时应用水平尺和线坠调平39

卫生器具及给9. 水配件的安装 卫生器具安装松动或水平、垂直度超差。

坐标和标高不准 整再固定。 认真核对水平标高线、隔墙线及安装中心线及高度水平线的准确性;洁具与支架实物组合时,所量尺寸必须准确;安装支架时,核实好尺寸再固定。 排列位置不合理,不成行、成线,有死角、消防喷淋头、风安装过程中,需考虑综合布局,不讲求均衡、对称,有10. 口及平顶各种消防喷淋头、风口及平顶各种灯具需的甚至紧靠在灯具边灯具的安装 成行、协调、美观、均衡、和谐 或者梁柱边,满足不了使用功能。 2、通风空调、设备安装工程 序号 分项工程 施工过程中潜在的 处理措施 质量通病 在弯头、三通、四金属风管的弯头、三通、四通的通处咬口不紧密,宽度加工制作,必须保证质量,咬口应紧不一致有半咬口和胀裂密,宽度应一致 等质量缺陷 施工前进行技术交底,施工过程中及时进行检查,施工完成后进行测金属风管的加固未试;矩形风管边长大于630mm、保温按照规范第4.2.10条规风管边长800mm,管段长度大于定, 1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2时,均应采取加固措施。 在法兰制作时必须特别注意法采用角钢法兰连接兰的平整和焊缝的清理,法兰螺栓朝时,风管连接处四角翘向应一致,若采用的螺栓不是镀锌曲不平而漏风 的,必须加镀锌钢制垫圈;严格按照风管安装工艺进行风管的安装 施工前进行技术交底:垫片材质风管接口的连接不必须满足功能要求,厚度不应小于严密、牢固。风管法兰3mm。垫片不应凸入管内,亦不宜突的垫片材质不符合系统出法兰外。施工过程中及时进行检功能的要求, 查; 施工前进行技术交底:应均匀拧连接法兰的螺栓凌紧,其螺母应在同一侧,施工过程中乱 及时进行检查 施工前进行技术交底:风管水平风管支吊架的安装安装,直径或长边小于等于400mm,不符合规范6.3.4条规间距不应大于4m;大于400mm,不应定, 大于3m。施工过程中及时进行检查 主要是新风机组的新风风管保温层与风管未贴严实或固定不牢固,两者之间产生、空隙,长时间运转,就会产生凝结水外渗或滴严格按照规范、工艺及设计要求进行风管的保温,风管保温层与风管相贴一定要严实或固定牢固;风管保温钉的排布应规矩,间距应一致,整齐。 40

1. 风管制作 2. 风管安装 3. 风管保温