滑地砖楼面、细石混凝土楼面、防静电地板 墙内墙 水泥砂浆内墙面、白色乳胶漆内墙面、乳胶漆内墙面、深色体 釉面砖墙面、浅色玻化砖墙面 外墙 贴石材外墙面、干挂石材幕墙外墙面、涂料墙面 防地下室 2厚反应型聚合物水泥基防水涂膜、2厚自粘性防水卷材、结水 构自防水、4+3厚SBS或APP改性沥青耐根穿刺防水卷材 屋面 2.0厚聚合物水泥基防水涂膜、2厚自粘性防水卷材 屋面:65厚挤塑聚苯板;外墙:75厚玻璃棉板;架空和外挑保温 楼板、地面:40厚挤塑聚苯板;不采暖、无空调地下室顶板、地下室外墙:40厚玻璃棉板。 顶棚 毛坯顶棚、乳胶漆顶棚、铝合金多空板吊顶、铝合金方板吊顶 、结构基本情况

项目 合肥要素大市场工程施工 建筑结构安全等级 一级 基础形式 桩基础 抗震烈度 7度 抗震措施采用的设防烈度 8度 抗震等级 一级(其中连体部位和托住部位为特一级) 地基基础设计等级 甲级 建筑场地类别 Ⅱ类 地面粗糙度 B类 耐火等级 Ⅰ级 地下室防水等级 一级 地下室底板 P8 抗渗地下室外墙 P8 等级 地下室顶盖 P6 裙房、塔楼、卫生间、水池等 P6 设计使用年限 50年 底板厚度 400mm(局部500mm) 混凝土强度等级 构件类型 标高范围 强度等级 基础垫层 / C15 过梁、构造柱、圈梁、 女儿墙 / C25 地下室外墙 / C30

1.4

1

地下室底板、承台、 基础梁(地梁) / C40 地下一层~二层 基础顶~7.950 C55 柱 二层~五层 7.950~21.750 C45 五层及以上 21.750~屋面 C30 地下一层~二层 基础顶~7.950 C60 墙 二层~五层 7.950~21.750 C50 五层及以上 21.750~屋面 C40 梁、板 / C30 、机电安装工程概况

系统分类 概况 本工程由玉龙路引入DN200进水管一根,并由扬子江路引入一根生活给水DN200进水管,在小区范围内形成DN200 的环状管网。市政供系统 水压力 0.3Mpa。生活给水系统分二区供水,一至二层为一区,一区采用市政直接供水,3至7层为二区,二区由变频给水泵供水。生活热水采取分散供应方式。 本工程排水系统采用雨污水分流方式排放,生活污水由排污立管直接排至室外污水管网,再经化粪池处理后排入市政管网。雨水系统采用压力流雨水排水系统,屋面雨水经管道收集后排入室外雨排水系统 水管网,大部分雨水直接排入市政雨水管网,部分屋面雨水(面积约6000平方米)进行雨水回收利用,收集雨水经设于室外绿化内的沉淀池简单处理后回用于室外绿化浇洒,以达节水目的。雨水收集水池容积按7天绿化用水量设计,雨水收集水池设计容积为:420 m 。 本工程高压系统10KV电源从本建筑南侧穿管埋地引入设在地下变配电系一层的变电所,地下一层设置四座变电所。在地下一层设置二座统 发电机房,选用 二 台 800KW柴油发电机组作应急电源。低压配电系统采用~220/380V放射式与树干式相结合的方式。 本工程单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式供电。消防负荷双电源供电,其中消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机的双电源在末端配电箱处自动切换。楼梯间内采用吸顶灯、走道采用吸顶灯或嵌入式电力照明筒灯。其他一般场所采用荧光灯、金卤灯或其他节能型灯具。有系统 装修要求的场所视装修要求商定。消防中心、变配电室、消防水泵房、发电机房、防排烟机房、弱电机房及火灾仍需坚持工作的场所的照明100%为备用照明。疏散照明、出口标志灯、疏散指示灯采用自带蓄电池作备用电源,且持续供电时间除避难层应大于60min外,其余场所应大于30min。安全出口和疏散门的正上方应采用\安全出口\作为指示标志。 2

1.5

本工程弱电系统包括火灾自动报警及联动控制系统(含应急广播弱电系统 系统、消防专用电话系统、漏电火灾报警系统等)、有线电视系统、电话系统、综合布线系统、楼宇自控系统、保安闭路电视监控系统、门禁管理系统、停车场管理系统等。 本工程的防雷属于二类防雷等级,在塔楼,裙房屋面沿女儿墙、屋面机房及水池四周明敷避雷带, 利用屋面混凝土楼板内的主筋防雷接地 做避雷网格,利用混凝土柱内钢筋作为引下线,利用基础内钢筋网做自然接地体,形成接地网,建筑物内的电气保护采用TN-S系统,设专用接地保护线进行总等电位联结,防雷接地电阻不大于1欧姆。 本工程地下一至地上三层采用水冷中央空调系统,水冷中央空调系统区域冷负荷约9895kW,选用三台800USRT的离心式制冷机和一台400USRT的螺杆式制冷机。与冷水机组配套的冷水泵、冷却水泵及冷却塔之间均采用一对一运行,而机、泵、塔又各自并中央制联所选用的冷冻水循环泵;水冷中央空调系统区域的空调热负荷冷、供热约为6102kW,由市政蒸汽换热后提供空调热水,采用三台换热系统 量为2440kW的全焊式板式换热器,与换热器机组配套的热水泵采用一对一运行,与换热器机组配套的热水泵采用一对一运行泵又各自并联运行。四至七层办公室采用冷暖型直流变速多联空调机+新风换气空调系统,以满足办公室因加班而需灵活控制的需求,直流变速多联空调系统区域冷负荷约7725kW,总装机容量为7698kW。 本工程采用两管制一次泵末端变流量系统。由制冷主机(或换热器)产生的冷(热)水汇至分水器分五路分别供给地下室、地面东南角、东北角、西南角及西北角五块区域,流经上述空调区各区域空调末端后汇于集水器,经冷冻水泵(或热水泵)加压后送回制冷主机(或换热器)。空调水系统竖向采用异程式,配合使用静态水空调水系利平衡调节阀,以保证各支路水流量的平衡,各层平面支管采用统 同程式与异程式相结合的方式。冷却塔冷却至32℃的冷却水,经全自动反冲洗强磁过滤器处理,冷却水泵加压后供给制冷主机,被制冷机组升温至37℃的冷却水返回冷却塔冷却,循环利用。膨胀水箱设于六层屋面,其补充水由给排水专业提供,溢流及排污水接至排水沟,系统高点设自动排气阀,系统低点设放水、排污阀。空调系统补水计量装置由给排水专业设置。 本工程大厅、交易厅、报告厅、宴会厅及大会议室等大空间区域采用组合式空气处理机组低风速单风道全空气系统。室外新风与回风混合后经风柜冷却、除湿、加压后经消声静压箱送入空调区域。新风管装有电动对开多叶调节阀,可根据室内需要及季节变空调风系化而调节多叶调节阀的开启度,过渡季节可将阀全开。以全新风统 运行。一至三层办公室、咨询室及小会议室等房间采用风机盘管加新风系统。回风经风机盘管加压,冷却,除湿后经散流器或侧送百叶风口送入空调区域,预处理的新风经新风管由散流器直接送至室内。四至七层办公室、会议室、多功能室及公共区域新风采用全热回收新风换气机,室外新风经换气机与室内排风换热后降温(或加热),降湿,经新风管由散流器直接送至室内。 3

本工程系一类高层建筑,其防烟楼梯间与合用前室均设有机械加压送风系统。当发生火警时,由消防控制中心开启加压送风机分别向楼梯间及合用前室送风,并开启着火层与上一层合用前室的电动加压送风口。地下车库根据防火分区设与平时通风系统相结合的排烟系统,由直通室外的车道入口或采光天井自然补风。地下室的宴会厅、餐厅、门厅、大于50平方的包厢、水泵房、厨房房及内走道等设与平时通风系统相结合的排烟系统,机械补风系通风系统 统或由下沉庭院自然补风。一层门厅、三层大空间办公区利用顶部可开启的火灾联动窗自然排烟。一层中央大厅、二层交易厅、职业介绍厅设机械排烟系统,设机械补风系统。面积大于100平方的内区房间,长度超过60米或最远点距窗户超过30米的内走道均设机械排烟系统,设机械补风系统或自然补风,补风量不其他靠外侧或内侧庭院的房间,利用其可开启外窗自然排烟。当发生火警时,由消防控制中心开启火警区域的电动排烟口(或火灾联动窗)与排烟风机以排烟,同时开启补风机补风。 人防给排本工程人防工程给水以室市政给水管网作供水水源。排水分为平水 战结合及战时排水系统,平战系统主要排出平时及战时生活污水,战时系统排除战时及战后的人员洗消、地面和墙面洗消污水。 本工程人防工程设在合肥要素市场地下室,平时作汽车库,战时设有常六级人防物资库,八个防护单元。另外还设有一个战时发人防通风 电机房。人防通风系统包括人防物资库的战时清洁式通风、隔绝式通风及战时送风系统与平时排风(烟)系统转接措施,战时发电机房的战时清洁式通风与隔绝式通风。 本工程人防电气包括供配电系统;照明系统;战时动力控制系统;接地保护系统。供电系统第一电源为平战结合常用电源,从本建筑物变电所的应急电源母线段单独引来,第二电源为在本地下人防区内设置战时柴油发电机站,设2台柴油发电机组作为战时备用电源。除供本工程的战时电源外,还为周边的地下人防预留一定人防电气 容量的战时电源。。各防护单元内的通信、防灾报警、动力设独立配电回路。防空地下室战时照明含防护区内照明和战时主要出入口防护密闭门外直至地面的通道照明,有正常照明和应急照明。应急照明由疏散照明、安全照明和备用照明组成。防空地下室的接地型式为TN-S接地保护系统,进线电源的PE线经等电位端子板做等电位连接并接地,防空地下室接地保护系统与建筑物其它系统共接地网接地电阻要求不大于1欧姆。 消防系统 本工程消防系统包括自动喷水灭火系统、自动喷淋灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警及联动控制系统。 室外泛光本工程室外泛光照明为建筑外立面景观装饰照明,重点为七层泛照明(甲光照明、立面LED点光源装饰照明、入口雨棚为照明及首层壁灯包) 装饰照明。 4

1.6、钢结构工程概况

钢结构整体效果图 钢结构施工范围主要包括各层劲性柱、斜柱;与斜柱连接的劲性梁,与连体桁架连接的劲性梁;四层转换桁架;八角形屋盖;5-7层连体桁架;屋面桁架等。 结构在3层以下每层布置H型钢骨混凝土巨型柱,柱距8.6m;3~7层每层布置H型钢骨混凝土斜柱,截面尺寸为600×800×300×300×20×50,柱距8.6m, 1层大厅上方2层楼面处设置钢桁架,钢桁架上承托八角形屋盖,屋盖由相互垂直的桁架组成。 八角形屋盖效果图 名称 效果图 说明 5