b. 试验记录:
真空断路器试验记录 标志与编号 试验负责人 单位 记 录 铭牌 型 号 额定电流A 绝缘水平kV 制 造 厂 出厂日期 额定电压kV 额定短路开断电流kA 操作顺序 出 厂 号 备 注 试验日期 试验参加人 断路器编号 审 核 一、辅助和控制回路交流耐压 试验项目 辅助及控制回路交流耐压 使用仪器 技术要求 试验日期 试验结果 二、合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的直流电阻和绝缘电阻 试验项目 绝缘电阻 合闸接触器直流电阻 技术要求 试验结果 分闸电磁铁线圈直流电阻 合闸电磁铁线圈直流电阻 使用仪器 试验日期 三、断路器绝缘电阻 单位:MΩ 试验项目 合闸对地 分闸断口间 使用仪器 环境温度 技术要求 ℃ A相 试验日期 B相 C相 四、导电回路电阻 单位:μΩ 试验项目 回路电阻 使用仪器 环境温度 五、机械特性 单位:ms 试验项目 合闸时间 合闸弹跳时间 合闸不同期 合闸速度(m/s) 技术要求 A相 B相 C相 技术要求 ℃ A相 试验日期 B相 C相 分闸时间 分闸不同期 分闸反弹幅值(mm) 分闸速度(m/s) 触头开距(mm) 合闸超行程(mm) 使用仪器 环境温度 备 注 ℃ 试验日期 六、最低动作电压 单位:V 试验项目 合闸最低动作电压 分闸最低动作电压 使用仪器 环境温度 备 注 技术要求 ℃ 测量时采用突然加压法。 A相 试验日期 B相 C相 七、断路器交流耐压 试验项目 合闸对地 相间 技术要求 A相 B相 C相 分闸断口间 使用仪器 环境温度 ℃ 试验日期
35kV真空断路器试验作业指导书