第二节 C6140普通车床的实验说明

一、C6140普通车床实验的基本组成

1、PJC-C6140L(铝质面板)

面板上安装有机床的所有主令电器及动作指示灯、机床的所有操作都在这块面板上进行,指示灯可以指示机床的相应动作。

面板上印有C6140普通车床立体示意图,可以很直观地看出C6140普通车床的外形轮廓。 2、PJC-C6140T(铁质面板)

面板上装有断路器、熔断器、接触器、热继电器、变压器等元器件,这些元器件直接安装在面板表面,可以很直观的看它们的动作情。 3、电动机

三个380V三相鼠笼异步电动机,分别用作主轴电动机、进给电动机和冷却泵电动机。 4、故障开关箱

设有32个开关,其中K1到K15用于故障设置;K16到K31四个开关保留;K32用作指示灯开关,可以用来设置机床动作指示与不指示。

二、原理图

一、电气控制的特点

该机床主电路有3台控制电机。

一是主电机M1,完成主轴主运动和刀具的纵横向进给运动的驱动。该电动机为不调

速的笼型感应电动机,主轴采用机械变速,正反向运动采用机械换向机构。

二是冷却泵电动机M2,加工时提供冷却液,以防止刀具和工件的温升过高。 三是电动机M3,为刀架快速移动电动机,可根据使用需要,随时手动控制启动或停

止。

电动机均采用全压直接启动,皆为接触器控制的单向运行控制电路。三相交流电源通

过低压断路器QS引入,接触器KM1的主触头控制M1的启动和停止。接触器KM2的主触头控制M2的启动和停止。接触器KM3的主触头控制M3的启动和停止。KM1有按钮SB1、SB2控制,KM3有SB3进行点动控制。KM2由开关SA1控制。主轴正反向运行由摩擦离合器实现。

M1、M2为连续运动的电动机,分别利用热继电器FR1、FR2作过载保护;M3为短时工

作电动机。因此未设过载保护。熔断器FU1~FU2分别对主电路、控制电路和辅助电路实行短路保护。

二、电气控制线路的分析

控制电路的电源为制变压器TC次级输出220V电压。

(1)主轴电动机的控制 采用了具有过载保护全压启动控制的典型环节。按下启动

按钮SB2,接触器KM1得电吸合,其动辅助动断触头KM1(5-6)闭合自锁,KM1的主触头闭合,主轴电动机M1启动;同时其辅助动合触头KM1(5-8)闭合。作为KM2得电的先决条件。按下停止按钮SB1,接触器KM1失电释放,电动机M1停转。

(2)冷却泵电动机M2的控制 采用两台电动机M1、M2顺序连锁控制的典型环节,

以满足生产要求,使主轴电动机启动后,冷却泵电动机才能启动;当主轴电动机停止运行时,冷却泵电动机也自动停止运行。主轴电动机M1启动后,即在接触器KM1得电吸合的情况下,其辅助动合触头KM1闭合,因此合上开关SA1,使接触器KM2线圈得电吸合,冷却泵电动机M2才能启动。

(3)刀架快速移动电动机M3的控制 采用点动控制。按下按钮SB3,KM3得电吸合,

其主触头闭合,对M3电动机实施点动控制。电动机M3经传动系统,驱动溜板带动刀架快速移动。松开SB3,KM3失电释放,电动机M3停转。

三、C6140普通车床电气控制线路故障排除实习训练指导

1、实习内容

(1) 用通电实验方法发现故障现象,进行故障现象,进行故障分析,并在电气原

理图中用虚线标出最小的故障范围。

(2) 按图排除C6140普通车床主电路或控制电路中的,人为设置的两个电气自然

故障点。

2、电气设置的故障原则(见X62W万能铣床电气控制线路故障排除实习指导) 3、实习步骤(见X62W万能铣床电气控制线路故障排除实习指导) 4、实习要求(见X62W万能铣床电气控制线路故障排除实习指导) 5、操作注意要求

(1)指导教师指导下操作,安全第一。设备通电后,严禁在电器侧随意扳动电器件。进行排故训练,尽量采用不带电检修。若带电检修,则必须有指导教师在现场监护。

(2)必须安装好各电机、支架接地线、设备下方垫好绝缘橡胶垫,厚度不小于8mm,操作前要仔细查看各接线端,有无松动或脱落,以免通电后发生意外或损坏电器。

(3)在操作中若发出不正常声响,应立即断电,查明故障原因待修。故障噪声主要来自电机缺相运行,接触器、继电器吸合不正常等。

(4)发现熔芯熔断,应找出故障后,方可更换同规格熔芯。 (5)在维修设置故障中不要随便互换线端处号码管。

(6)操作时用力不要过大,速度不宜过快;操作频率不宜过于频繁。 (7)实习结束后,应拔出电源插头,将各开关置分断位。 (8)作好实习记录。

四、教学演示、故障图及设置说明 故障设置一览表

故障 开关 故障现象 备注 主轴、冷却泵和快速启动电机都K1 机床不能启动 不能启动,信号和照明灯都不亮. 主轴、冷却泵和快速移动电机都K2 机床不能启动 不能正常启动 主轴、冷却泵和快速移动电机都K3 机床不能启动 不能正常启动 K4 照明灯不亮 其他均正常 主轴、冷却泵和快速移动电机都K5 机床不能启动 不能正常启动 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 冷却泵、快速电机不能启动 主轴电机不能启动 主轴只能点动 主轴电机不能启动 主轴电机不能启动 冷却泵电机不能启动 冷却泵电机不能启动 冷却泵电机不能启动 快速电机不能启动 快速电机不能工作 主轴电机能工作 冷却泵、快速电机都能正常工作 按下SB2,主轴只能点动 按下SB2,无任何反应 按下SB2,无任何反应 按下SA2,无任何反应 按下SA2,无任何反应 按下SA2,无任何反应 按下SB3,无任何反应 按下SB3,KM3动作,但电机不转