ABB主要产品与主要竞争对手的开关水平对比-220KV断路GB标准序TYPE单位号型式KV1261额定电压A2额定电流3额定短时耐受电流及持续时间KA/S40/2,50/2,63/24额定峰值耐受电流KA100/125/1605额定频率HZ506开断小电容电流A7开断小电感电流A8辅助和控制回路短时耐受电压KV29无线电干扰电压250010断口开距mm1000/2000/100011机械操作寿命(M0/M1/M2)0NA12型号131415161718192021222324252627282930接地开31关基本32参数333435操作方式NA隔离开关操作机构手动操作机构V电机电压A电机运行电流A电机峰值电流V控制电压电动/手动W加热器功率操作角度度防护等级减速比Nm额定输出力矩型号操作方式W加热器功率操作角度度Nm额定输出力矩型号接地开关的数量操作方式电动/手动KV额定1分钟工频耐压KV额定雷电冲击耐受电压KA/S额定短时耐受电流/时间N接触压力电寿命(关合短路电流的次数)E0/E1/E20/2/536隔离开关对对AWSSm/sm/sNAkVkVNAkVkVNAkVkV℃mmmgAV160010010037辅助开接地开关关数量长期通过电流383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576开断容量分闸时间合闸时间分闸平均速度合闸平均速度1分钟工频耐受电压 对地或相间 断口间雷电冲击耐受电压 (LIWL) 对地或相间 断口间操作冲击耐受电压 (LIWL) 对地或相间 断口间环境温度海拔覆冰厚度污秽等级耐受地震能力抗干扰电压转换电流恢复电压开断次数选配触头系统电磁感应 感应电流 感应电压 开断次数静电感应 感应电流 感应电压 开断次数爬电距离干弧距离S/P弯矩扭矩法兰盘尺寸(顶部)法兰盘尺寸(底部)纵向偏移动作特性230265550630N/AN/A绝 缘水平使用环境条件母线转换电流接地开关开合感应电流能力AKV支柱绝缘子额定接触区
KNKNmmmmmmm100777879808182838485868788899091额定接横向偏移触区垂直偏移接线端水平纵向(2500/3150)子静态水平横向(2500/3150)机械负垂直方向(2500/3150)荷安全系数总高度支架高度(由用户自定)重心高度隔离开相间距离关尺寸从基础算起到引入接线板高度从基础算起到引出接线板高度静触头长度最大安装宽度总重量(不含支架)mmmmNNNmmmmmmmmmmmmmmmmKgKgKgKgNμΩ350200/3001000/1250750/7501000/1000隔离开92操作机构的重量关重量93主刀重量94瓷瓶重量95触头压力96触头直流电阻接地开97关尺寸接地开98关重量mmKg
主要隔离开关的技术参数比较表