好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

GB 18883-2002 中华人民共和国国家标准室内空气质量标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中华人民共和国国家标准

室内空气质量标准

indoor air quality standard

(GB/T18883-2002)

为保护人体健康,预防和控制室内空气污染,制定本标准。 本标准的附录A、附录B、附录C、附录D为规范性附录。 本标准为首次发布。

本标准由卫生部、国家环境保护总局《室内空气质量标准》联合起草小组起草。

本标准主要起草单位:中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所,中国环境科学研究院环境标准研究所,中国疾病预防控制中心辐射防护安全所,北京大学环境学院,南开大学环境科学与工程学院,北京市劳动保护研究所,清华大学建筑学院,中国科学院生态环境研究中心,中国建筑材料科学研究院环境工程所。

本标准于2002年11月19日由国家质量监督检验检疫总局、卫生部、国家环境保护总局批准。 本标准由国家质量监督检验检疫总局提出。 本标准由国家环境保护总局和卫生部负责解释。

室内空气质量标准

1、范围

本标准规定了室内空气质量参数及检验方法。

本标准适用于住宅和办公建筑物,其它室内环境可参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修

改(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 9801 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法

GB/T 11737 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 12372 居住区大气中二氧化氮检验标准方法 改进的Saltzman 法 GB/T 14582 环境空气中氨的标准测量方法

GB/T 14668 GB/T 14669 GB 14677 GB/T 14679 GB/T 15262 GB/T 15435 GB/T 15437 GB/T 15438 GB/T 15439 GB/T 15516 GB/T 16128 法

GB/T 16129 GB/T 16147 GB/T 17095 GB/T 18204.13 GB/T 18204.14 GB/T 18204.15 GB/T 18204.18 GB/T 18204.23 GB/T 18204.24 GB/T 18204.25 GB/T 18204.26 GB/T 18204.27 空气质量 氨的测定 纳氏试剂比色法 空气质量 氨的测定 离子选择电极法

空气质量甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定 气相色谱法 空气质量 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法

环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman法 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法 环境空气 苯并[a]花测定 高效液相色谱法 空气质量 甲醛的测定 乙酞丙酮分光光度法

居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度居住区大气中甲醛卫牛检验标准方法 分光光度法 空气中氨浓度的闪烁瓶测量方法 室内空气申可吸人颗粒物卫生标准 公共场所室内温度测定方法 公共场所室内相对湿度测定方法 公共场所室内空气流速测定方法

公共场所室内新风量测定方法 示踪气体法 公共场所空气中一氧化碳检验方法 公共场所空气中二氧化碳检验方法 公共场所空气中氨检验方法 公共场所空气中甲醛测定方法 公共场所空气申臭氧检验方法

3 术语和定义

3.1 室内空气质量参数(indoor air quality parameter) 指室内空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性参数。

3.2 可吸人颗粒物(particles with diameters of 10um or less,PM10) 指悬浮在空气中,空气动力学当量直径小于等于10urn的颗粒物。 3.3 总挥发性有机化合物(Total Volatile Organic Compounds TVOC)

利用 Tenax GC 或 Tenax TA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。 3.4 标准状态(normal state)

指温度为273 K.压力为101325kPa时的于物质状态。

4 室内空气质量

4.1 室内空气应无毒、无害、无异常嗅味。 4.2 室内空气质量标准见表l。

表 1 室内空气质量标准

Table 1 Indoor Air Quality Standard

序号 参数类别 参数 单位 标准值 备注 22~28 夏季空调 1 温度 ℃ 16~24 冬季采暖 40~80 夏季空调 2 物理性 相对湿度 % 30~60 冬季采暖 0.3 夏季空调 3 空气流速 m/s 0.2 冬季采暖 4 5 6 7 新风量 二氧化硫SO2 化学性 二氧化氮NO2 一氧化碳CO m3/h·p mg/m3 mg/m3 mg/m3 30a 0.50 1小时均值 0.24 1小时均值 10 1小时均值 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 二氧化碳CO2 氨NH3 臭氧O3 甲醛HCHO 苯C6H6 甲苯C7H8 二甲苯C8H10 苯并[a]芘B(a)P 可吸人颗粒PMl0 % mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 0.10 日平均值 0.20 1小时均值 0.16 1小时均值 0.10 1小时均值 0.11 1小时均值 0.20 1小时均值 0.20 1小时均值 1.0 日平均值 0.15 日平均值 0.60 8小时均值 总挥发性有机物TVOC mg/m3 18 生物性 菌落总数 19 放射性 氡222Rn cfu/立方米 2500 依据仪器定b Bq/立方米 400 年平均值(行动水平c) a新风量要求≥标准值,除温度、相对湿度外的其它参数要求≤标准值 b见附录D c达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。

5 室内空气质量检验

5.1 室内空气中各种参数的监测技术见附录A。 5.2 室内空气中苯的检验方法见附录B。

5.3 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的检验方法见附录C。 5.4 室内空气中菌落总数检验方法见附录D。

附 录 A (规范性附录) 室内空气监测技术导则

A.1 范围

本导则规定了室内空气监测时的选点要求、采样时间和频率、采样方法和仪器、室内空气中各种参数的检验方法、质量保证措施测试结果和评价。

A.2 选点要求

A.2.1 采样点的数量:采样点的数量根据监测室内面积大小和现场情况而确定,以期能正确反映室内空气污染物的水平。原则上小于50㎡的房间应设1—3个点;50—100㎡设3~5个点;100㎡以上至少设5个点。在对角线上或梅花式均匀分布。

A.2.2 采样点应避开通风口,离墙壁距离应大于0.5rn。

A.2.3 采样点的高度:原则上与人的呼吸带高度相一致。相对高度0.5m—1.5m之间

A.3 采样时间和频率

年平均浓度至少采样 3个月,日平均浓度至少采样 18 h,8 h平均浓度至少采6h、1h平均浓度至少采样 45 min,采样时间应函盖通风最差的时间段。

A.4 采样方法和采样仪器

根据污染物在室内空气中存在状态,选用合适的采样方法和仪器 用于室内的采样器的噪声应小于 50 dB(A)。具体采样方法应按各个污染物检验方法中规定的方法和操作步骤进行 A.4.1 筛选法采样:采样前关闭门窗12h,采样时关闭门窗,至少采样45min。

A.4.2 累积法采样:当采用筛选法采样达不到本标准要求时,必须采用累积法(按年平均、日平均、8h平均值)的要求采样。

A.5 质量保证措施

A.5.1 气密性检查:有动力采样器在采样前应对采样系统气密性进行检查 不得漏气

A.5.2 流量校准:采样系统流量要能保持恒定.采样前和采样后要用一级皂膜计校准采样系统进气流量,误差不超过5%。

采样器流量校准:在采样器正常使用状态下,用一级皂汁膜计较采样器流量计的刻度,校准5个点,绘制流量标准曲线。记录校准时的大气压力和温度。

A.5.3 空白检验:在一批现场采样中,应留有两个采样管不采样 并按其他样品管一样对待,作为采样过程中空白检验,若空白检验超过控制范围,则这批样品作废。

GB 18883-2002 中华人民共和国国家标准室内空气质量标准

中华人民共和国国家标准室内空气质量标准indoorairqualitystandard(GB/T18883-2002)前言为保护人体健康,预防和控制室内空气污染,制定本标准。本标准的附录A、附录B、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4cyoj3rb530a0pl1szsm0n19a8hr9t00gv7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享