图6.Ⅱ成品油泵房工艺安装图
说明:①图中标注尺寸标高以m计,其他均以mm计。②建筑物现浇混凝土墙厚按300mm计,柱截面均为600×600,设备基础平面尺寸均为700×700。③管道均采用20碳钢无缝钢管,管件均采用碳钢成品压制管件。成品油泵吸入管道系统介质工作压力为1.2MPa,采用电弧焊焊接;截止阀为J41H-16,配平焊碳钢法兰。成品油泵排出管道系统介质工作压力为2.4MPa,采用氩电联焊焊接;截止间为J41H-40、止回阀为H41H-40,配碳钢对焊法兰,成品油泵进出口法兰超出设备基础长度均按120mm,如图所示。④管道系统中,法兰连接处辉缝采用超声波探伤,管道焊缝采用X光射线探伤。⑤管道系统安装就位,进行水压强度试验合格后,采用干燥空气进行吹扫。⑥未尽事宜均应符合相关工程建设技术标准规范要求。
设备材料表
序号12
名称及规格型号油泵H=40m,Q=20m3/h油泵H=40m,Q=10m3/h
单位台台
数量22
表6.Ⅱ.1工程相关分部分项工程量清单项目的统一编码
项目编码031001002031003001031003002031003003
项目名称钢管螺纹阀门螺纹法兰阀门焊接法兰阀门
项目编码030801001030802001030807003030808003
项目名称低压碳钢管中压碳钢管低压法兰阀门中压法兰阀门
第12页 共26页
表6.Ⅱ.2安装定额的相关数据
定额编号
项目名称
计量单位
安装基价/元
人工费226.20
材料费140.00
机械费180.00
未计价主材单价4.50元/kg
耗量8.845m
中压碳钢管
8-1-444(电弧焊)
DN150中压破钢管
8-1-463(氩电联焊)
DN150低中压管道液
8-5-3
压试验DN200以内
管道水冲洗
8-5-53
DN200以内
10m
10m100m100m
252.59566.00340.00
180.00160.00580.00
220.00120.0080.00
4.50元/kg8.845m
问题】
1.按照图6.II所示内容,分别列式计算管道和阀门(其中DN50管道、阀门除外)安装工程项目分部分项清单工程量。
2.根据背景资料(2)、(3)及图6.II中所示要求,按《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013)的规定,分别依次编列管道、阀门安装项目(其中DN50管道、阀门除外)的分部分项工程量清单,并填人表6.Ⅱ.3“分部分项工程和单价措施i项目清单与计价表”中。
表6.Ⅱ.3分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:成品油泵房管道系统序号项目编码项目名称
项目特征描述
标段:部分管道、阀门安装项目
金额/元计量
工程量单位综合单价合价其中:暂估价
3.按照背景资料(4)中的相关数据和图6.Ⅱ中所示要求,根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)的规定,编制中压管道DN150安装项目分部分项工程量清单的综合单价,并填人表6.II.4“综合单价分析表”中。中压管道DJV150理论重量按32kg/m计,钢管由发包人采购(价格为暂估价)
表6.Ⅱ.4综合单价分析表
第13页 共26页
工程名称:成品油泵房管道系统项目
项目名称
编码
标段:部分管道、阀门安装项目
计量
工程量
单位
清单综合单价组成明细单价/元合价/元
定额定额
定额名称数量企业管企业管编号单位利润人工费材料费机械费利润人工费材料费机械费理费理费
人工单价
元/工日
材料费明细
小计
未计价材料费
清单项目综合单价
主要材料
单位
名称、规格、型号
数量单价/元合价/元
暂估单价暂估合价/元/元
其他材料费
材料费小计
4.按照背景资料(5)中的相关数据列式计算中压管道DN150管道安装清单项目综合单价对应的含增值税综合单价,以及承包商应承担的增值税应纳税额(单价)。
(计算结果保留两位小数)
Ⅲ.电气和自动化控制工程背景资料】工程背景资料如下:
(1)图6.Ⅲ.1为某配电房电气平面图,图6.Ⅲ.2为配电箱系统图、设备材料表。
图6.Ⅲ.1配电房电气平面图
该建筑物为单层平屋面砖、混凝土结构,建筑物室内净高为4.00m。
第14页 共26页
图中括号内数字表示线路水平长度,配管进人地面或顶板内深度均按0.05m,穿管规格;BV2.5导线穿3~5根均采用刚性阻燃管PC20,其余按系统图。
设备材料表
序号123456
图例
材料/设备名称总照明配电箱AL插座箱AX吸顶灯
HYG7001双管荧光灯自带蓄电池单管荧光灯自带蓄电池四联单控暗开关
型号规格
单位
备注
嵌入式,安装高度底边离
地1.5m嵌入式,安装高度底边离
地0,5m
吸顶安装
应急时间不小于120min,
吸顶安装应急时间不小于120min,
吸顶安装
安裝高度离地1.3m
非标定制:600(宽)×800(高)台
×200(深)
P230,300(宽)×300(高)×120(深)1×12W,D350HYG218-2C,2×28WHYG118-2C,1×28WAP86K41-10,250V/10A
台套套套个
图6.Ⅲ.2配电箱系统图 设备材料表
(2)该工程的相关定额、主材单价及损耗率见表6.Ⅲ.1。
表6.Ⅲ.1工程相关定额、主材单价及损耗率
定额编号4-2-764-2-774-1-144-4-26
项目名称成套插座箱安装嵌入式
半周长≤1.0m成套部电箱安装嵌人式
半周长≤1.5m无端子外部接线导线截
面≤2.5mm2压铜接线端子导线截面≤16mm2
定额单位台台个个
安装基价/元
人工费102.30131.501.202.50
材料费34.4037.901.443.87
机械费0000
单价500.00元/台4 000.00元/台
主材
损耗率/%
第15页 共26页
4-12-1334-12-1374-13-54-13-284-1-24-14-204-14-2054-14-380
砖,混疑土结构暗配刚
性阻燃管PC20砖、混凝土结构暗醒。刚性阻燃管PC40管内穿照明线铜芯 导线截面≤2.5mm2管内穿动力线铜芯 导线截面≤16mm2吸顶灯具安装 灯罩周长≤1100mm荧光灯具安装吸顶式
单管
黄光灯具安装吸顶式
双管
四联单控暗开关安装
10m10m10m10m套套套个
54.0066.608.108.1013.8013.9017.507.00
5.2014.301.501.801.901.501.500.80
00000000
2.00元/m5.00元/m1.80元/m11.50元/m100.00元/奈120.00元/套180.00元/会15.00元/个
661651112
注:表内费用均不包含增值税可抵扣进项就额。
(3)该工程的人工费单价(综合普工、一般技工和高级技工)为100元/工日,管理费和利润分别按人工费的40%和20%计算。
(4)相关分部分项工程量清单项目编码及项目名称见表6.Ⅲ.2。
表6.Ⅲ.2相关分部分项工程量清单项目编码及项目名称
项目编码030404017030404018030404034030404031
项目名称配电箱插座箱照明开关小电器
项目编码030411001030411004030412005030412001
项目名称配管配线荧光灯普通灯具
问题】
1.按照背景资料(1)~(4)和图6.III.1及6.III.2所示内容,根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)和《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013)的规定,计算各分部分项工程量,并将配管(PC20、PC40)和配线(BV2.5、BV16)的工程量计算式与结果填写在指定位置(见表6.Ⅲ.3);计算各分部分项工程的综合单价与合价,编制完成表6.Ⅲ.4“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”,(答题时不考虑总照明配电箱的进线管道和电缆,不考虑开关盒和灯头盒)
装6.Ⅲ.3工程置计算装
序号
项目编码
项目名称计量单位
计算式
工程量
表6.Ⅲ.4分部分项工程和单价普耀项目清单与计价衰
工程名称:配电房电气工程
第16页 共26页