建构筑物(初级)消防员实操考试要点
一、消防控制室监控
1.火灾报警控制器的开关机顺序及自检、消音、复位操作方法
①火灾报警控制器开机顺序正确,先主电开关、后备电开关最后控制器开关。
②火灾报警控制器关机顺序,先控制器开关后备电开关、最后主电开关。
③正确按下自检键,自检的作用:火灾报警控制器报警功能是否正常。
④正确按下消音键,消音的作用:保证再有报警信号输入时能再次启动报警。
⑤正确按下复位键,复位的作用:能使火灾自动报警系统恢复到正常监视状态。
2.识别消防控制室设备
五个设备(火灾报警控制器、消防联动控制器、消防电话主机、CRT图形显示系统、消防应急广播)
主电故障的原因: 备电故障的原因 1. 备电是否有电 1.备电电源是否打开 2. 保险丝是否完好 2.保险丝是否完好 3. 电线是否虚接 3.蓄电池是否完好 4. 主电是否打开 4.电线是否虚接
3.处置火灾与故障报警
①区分火灾报警信号、故障报警信号。
声音不同 火警报警急促、频率快 故障报警声音频率缓慢一些 火灾报警控制器上显示的指示灯也不一样,故障灯是黄色,火警灯是红色
显示屏的文字信息也不一样
②通过报警信号查看报警信息、查明火灾报警的具体部位。 ③能正确处理报警信号并在控制室进行操作。
4.火警报警处置流程: ①火警信号处理:
a. 系统报警设备发出火警警报,首先消音,然后查看火灾报警信息,确认报警位置,中控室一人拿着消防电话以及灭火器迅速到达现在确认。
b. 到达现场后入发现误报,查明误报报警原因,然后通知中控室将主机复位,并做好记录,如果设备故障通知维保人员处理 c. 到达现场后发现有火情,
⑴ 立即通知消防中控室,启动控制器的自动联动模式 ⑵ 拨打119火警报警电话进行报警
⑶同时向上级领导报告现场情况;然后按照消防应急预案组织现场人员疏散
⑷ 安排消防巡查人员做好迎接消防车的准备工作
⑸ 火灾扑灭后做好相关记录工作,保护火灾现场,协助调查火灾原因
②故障报警处理流程:
查明原因,如可以当场处理应当场处理并做好记录;如果不能当场处理的汇报领导将其屏蔽,联系维保单位等相关专业人员及时修理,故障排除后立刻将其释放并做好记录;
4.拨打119电话报警
①能准确说出发生火灾地点和着火部位。
②简要说明着火物性质、火势情况、是否有人员被困。 ③留下姓名和联系方式。
④通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作。
5.消防专用电话的使用及维护方法
①现场分机拿起或手柄电话插入电话插孔,电话总机立即响应,总机和分机可以通话。
②当总机呼叫分机时,按下对应分机选择键,对应分机振铃响,分机即可与主机通话。
③会清洁维护(口试),正确方法:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭设备表面。
6填写《消防控制室值班记录》和交接班记录 1、正确填写《消防控制室值班记录》。
以下内容填写正确:(1)、报警类型(2)、报警部位(3)、报警时间(4)、报警原因(5)、处理方法
7.控制器的多种信息查询(火警、故障、屏蔽信息)
8.历史记录查询:1、查询历史记录2、查询历史记录全部信息3、
查询历史记录火警信息
二、每日防火巡查
1.识别火源
明火焰;高温物体;电火花;撞击与摩擦;光线照射与聚焦;绝热压缩;化学反应
2.识别防火门:
材质(木质、钢质、钢木质、其它材质) 组件(闭门器、顺序器、释放器) 开闭状态:常开防火门、常闭防火门 常开、常闭防火门关键区分点为释放器 耐火时间:甲1.5h ; 乙1h; 丙0.5h
3.识别防火卷帘:
下降程序(一步降、两步降),
区别:安装在疏散通道上的防火卷帘,一个探测器报警后下降至距地面1.8M处,另一个探测器报警后防火卷帘下降至地面
仅用于防火分隔的防火卷帘,火灾报警后直接下降至地面,并向火灾报警控制器反馈信号
实现方式:烟感报警降至距地面1.8米处,温感报警降到底并有反馈信号;
安装位置:门框两侧各两米内两组交叉安装探测器
4.防火阀、排烟防火阀
防火阀安装在通风管道、空调管道、正压送风管道上;
排烟防火阀安装在机械排烟系统或管道上; 防火阀动作温度70℃,排烟防火阀动作温度280℃
三、定期防火巡查
1.应急照明灯自检:①试验按钮按下②插头拔出 2.防火门自检:检查防火门前是否堆放物品影响开启
① 检查释放器是否灵敏
② 查看防火门关闭时是否按顺序关闭 ③ 查看防火门是否密闭
④ 主机手动操作,查看关闭效果和反馈信号
⑤ 触发该区域的火灾探测器,查看关闭效果和反馈信号
3.防火卷帘自检:检查防火卷帘门前是否堆放物品影响开启
① 手动操作铁链上升或下降 ② 操作两侧电动控制器升降或停止
③ 主机手动操作,看能否下降和有反馈信号;
④ 分别触发两个火灾探测器(烟感、温感),看能否下降和有反馈信号;
⑤ 温控释放装置(不问还有没有其它方式就不回答)
4.消防广播操作
①火灾报警控制器和总线制控制盘都打到手动允许状态, ② 按下总线控制盘对应消防广播启动按键
③打开公放电源开关,按下录放盘紧急启动按钮启动
④按下话筒或电子语音播放按钮,播放疏散语音,调节音量大小