44
4.6 雨水系统
雨水系统均采用内排水方式,大型屋面采用虹吸雨水系统,酒店、办公楼等屋面,室外消防平台采用重力流
雨水系统。
屋面雨水系统设计重现期采用P=10年,并按50年重现期降雨量进行校核,设置建筑屋面雨水溢流系统。 屋面及幕墙雨水经由雨水斗、雨水管收集,排出室外;室外道路、广场地面径流雨水分别排入室外雨水口,经雨水管汇集。
虹吸雨水系统采用HDPE排水管,热熔连接;重力雨水系统采用热镀锌钢管,卡箍连接。
5.节能节水措施
5.1 中水回用
办公楼设置中水回用设施,水源为市政中水,用于公共卫生间冲厕和地面冲洗,减少工程对优质水源的需求量。
5.2 全面采用节水型卫生洁具
建筑内卫生洁具符合CJ/T 164-2014《节水型生活用水器具》要求。 5.3 用水计量
按建筑功能及用水用途分别计量;
对于建筑内设备机房补水、厨房、淋浴等特殊用途用水,分别作独立计量。 5.4 给排水节能措施
供水系统设置充分利用市政供水管网水压,建筑低区与商业裙房采用市政压力直接供水; 对于超出市政供水压力的高层建筑,供水系统竖向作合理分区,采用变频供水设备; 供水泵房靠近服务的建筑体设置,减小供水管网的压力损失; 地面以上的污废水采用重力流直接排入室外管网;
集中生活热水系统部分采用太阳能热水系统,以燃气锅炉作为辅助热源; 集中生活热水系统采用机械循环,管网设计为同程式; 生活热水系统的管道、加热、储热设备均作绝热保温。
6.消防给水系统
6.1设计内容
红线范围内的消防给水,气体灭火及灭火器系统: 消防系统 保护区域 室外消火栓 室外(包含15m消防平台) 室内消火栓 所有区域 除电气机房等不宜用水保护场所以外所有区域 自动喷淋系统 含净高不超过12m的展厅 地下室停车库设泡沫喷淋系统 固定消防炮灭火系统 高度超过12米的中庭和展厅 窗式喷淋系统 按建筑分隔构件防火性能要求待定,暂做系统预留 2016年6月 红岛国际会展中心 初步设计
气体灭火系统 变配电室、柴油发电机房及特殊重要设备室 灭火器 所有区域 注:窗式喷淋系统待确定。
6.2消防水源及标准
本工程为一类高层公共建筑(登录大厅)与单层建筑(展厅)组成的建筑群,消防水系统相对独立。 本工程室内消防设3套独立的的消防水系统,包括: 1)登录大厅消防水系统
服务于会展登录大厅及其地下室、过厅,酒店,办公楼,该系统按一类高层建筑设计。 含室内消火栓、自动喷淋、固定消防炮、预留窗式喷淋系统。 2)展厅消防水系统A
服务于正负零展厅,包括9座展厅,该系统按多层建筑设计。 含室内消火栓、自动喷淋、固定消防炮系统。 3)展厅消防水系统B
服务于15.0m标高展厅,包括5座展厅,该系统按多层建筑设计。 含室内消火栓、自动喷淋、固定消防炮系统。
消防用水量按登录大厅系统取值,水量标准见下表: 系统 流量(L/s) 火灾延续时用水量 间(h) (m3) 备注 室外消火栓 40 3 432 由室外消防水池泵房提供 40(办公楼、酒店) 432 室内消火栓 30(登录大厅) 3 324 地下室消防水池供水 20(展厅) 216 自动喷淋系统(除停车库以外区域) 40 1 144 地下室消防水池供水 泡沫-预作用喷淋系统(停车库) 90 1 324 地下室消防水池供水 固定消防炮系统 40 1 144 地下室消防水池供水 窗式喷淋系统 30 1 108 地下室消防水池供水 消防水池容积 - - 720 室内消火栓+自动喷淋+固定炮+窗式喷淋 注:1.窗式喷淋流量为暂估,待确定;
2.泡沫-预作用喷淋系统用于地下停车库,作用面积按465m2
设计;该系统不与其他场所水喷淋系统及水炮系统同时作用。 6.3室内消防水池
在地下室设消防水池及泵房一座,提供项目整体室内消防用水,消防水池供水管由来自2路不同方向的市政供水管,在室外形成环管供给。消防水池考虑室内消火栓、喷淋、固定消防炮灭火系统、窗式喷淋系统同时
使用,容积为720 m3
。 6.4室外消火栓系统
为保证室外消防平台的消防供水,在室外设置消防水池和泵房、室外消防管网供应室外消防用水。室外消防
水池有效容积432 m3
,设供消防车取水的取水口。
项目总建筑面积45万m2
,室外消火栓用水量按 40L/s考虑。采用DN150室外消火栓,保护半径不超过150米,间距不大于120米,距路边0.5米-2米,距建筑外墙不小于5米。同时保证沿建筑物消防扑救面一侧的室外消火栓数量不小于2个。人防工程、地下工程等建筑的出入口附近设置室外消火栓,距出入口的距离不小于5米且
gmpInternational + CABR
45
大于40m。
6.5 室内消火栓系统
室内消火栓采用临时高压系统,火灾时由设置在地下室消防泵房内的消火栓主泵,从消防水池、吸水后加压
供水,消火栓主泵为2台,互为备用。系统平时压力由在办公楼屋顶层的消防水箱及稳压装置保证。
各层内均设消火栓进行保护。消火栓的布置应保证同一防火分区内任何部位有两股消火栓的水枪充实水柱同时到达,除展厅区域外,灭火水枪的充实水柱不小于13m;展厅内的水枪的充实水柱根据展厅净高计算确定。消火栓间距不应大于30m。
每个消火栓箱内均配置一个DN65消火栓,一条25米φ65衬胶消防水带、一只φ19消防水枪、DN25消防软管卷盘30m,消火栓按钮不直接启动消防泵,只发出报警信号至消防控制中心。 消火栓栓口动压超过50m均采用减压稳压型消火栓。
室内消火栓管网布置横向、竖向均成环状,并采用阀门分段,以保证管道检修时停闭的不相邻竖管不超过2根。且保证水平管道上2个阀门间所控制的消火栓不超过5个。
根据规范要求,本系统在室外设置地下式水泵接合器。其中登录大厅设4组,在每座展厅及酒店办公楼附近各设置2组。每套水泵结合器规格为DN150,流量为15L/s。 室内消火栓系统采用热镀锌钢管,丝扣或卡箍连接。
展厅内的消火栓管道设电伴热防冻保温,保证展厅空调间歇运行期间消防水管内水温不低于5°C。 6.6 自动喷淋系统 喷淋系统设计参数:
危险等级 净空高度 喷水强度(m) (L/min.m2) 作用面积(m2) 持续时间 (h) 使用区域 中危险Ⅱ ≤8 8 160 1 地下除停车库以外的场所 中危险Ⅰ ≤8 6 160 1 地上建筑区域 地下停车库 ≤8 8 465 1(10min泡沫) 地下停车库 喷头型式
喷头具体设置类型及地点如下表:
序号 安装地点 公称动作温度(°C) 末端形式 1 地下车库 68 快速响应型喷头 2 厨房 93 快速响应型喷头 3 一般场所 68 直立型喷头(无吊顶) 吊顶型喷头(有吊顶) 4 中庭环廊 68 快速响应型喷头 5 中庭 智能喷水装置(小水炮) 保护范围
建筑面积小于5m2 的卫生间和不宜用水扑救区域外,整栋建筑均应设自动喷水灭火系统。地下室非采暖区域采用预作用系统、地下停车库采用泡沫喷淋系统,地上建筑采用湿式系统。局部净高大于12m的空间设小型智能喷水灭火装置,由报警阀上游的喷淋干管接出。
系统设计
喷淋采用临时高压系统,火灾时由设置在地下室消防泵房内的喷淋主泵,从消防水池、吸水后加压供水,喷淋主泵为2台,互为备用。竖向分区保证喷头处工作压力不大于1.2Mpa,各层配水管入口处压力不大于0.40MPa。系统平时压力由在办公楼屋顶层的消防水箱及稳压装置保证。
会展、酒店、办公报警阀组分别设在独立报警阀间内,报警阀组前供水管采用环状布置,水流指示器按各防火分区及楼层分别设置。消防泡沫器材间结合报警阀室设置。
根据规范要求,本系统在室外设置地下式水泵接合器。其中登录大厅设8组,在每座展厅及酒店办公楼附近各设置2组。每套水泵结合器规格为DN150,流量为15L/s。
消防喷淋系统采用热镀锌钢管,丝扣或卡箍连接。消防泡沫液管采用不锈钢管,焊接连接。 2016年6月 红岛国际会展中心 初步设计
展厅内的喷淋管道设电伴热防冻保温,保证展厅空调间歇运行期间消防水管内水温不低于5°C。 6.7固定消防炮灭火系统
本工程在净空高度大于12m且地面有火灾荷载的部位(如展厅、中庭等)设置大空间智能型主动喷水灭火系统,采用自动扫描射水高空水炮灭火装置。
本系统水炮最大同时开启个数为2个,满足2 股水柱同时到达保护区域任一点要求;设计流量为40L/s。每个水炮的射水流量为20L/s,最大允许保护半径50m,标准工作压力0.8MPa。火灾延续时间1小时。
本系统在地下一层消防泵房设专用水炮泵两台,一用一备。系统设置水流指示器和信号阀,每个水炮装置前均设有电磁阀和闸阀。平时管网压力由高位水箱维持。
大空间智能型主动喷水灭火系统设有自动、手动和现场应急三种控制方式。
根据规范要求,本系统在室外设置地下式水泵接合器。其中登录大厅设4组,在每座展厅及酒店办公楼附近各设置2组。每套水泵结合器规格为DN150,流量为15L/s。 固定消防炮系统采用镀锌无缝钢管,卡箍连接。
展厅内的固定炮管道设电伴热防冻保温,保证展厅空调间歇运行期间消防水管内水温不低于5°C。
6.8窗式喷淋系统
按建筑分隔构件防火性能要求待定,暂预留消防水池容量、消防泵位。
6.9气体灭火系统
本工程变配电室及其他重要设备配置气体灭火系统。
大型变配电机房气体介质采用对环境无破坏作用的IG-541洁净惰性气体,配电室的气体灭火系统的最小灭火设计浓度为37.5%,最大设计灭火浓度为43%,灭火时间限于1分钟内。火灾浸渍时间10分钟。当灭火剂喷放至设计用量的95%时,其喷放时间不应大于60s,且不应小于48s。
柴油发电机房、小型变配电室采用预制式七氟丙烷气体灭火系统,设计浓度为9%。 气体灭火系统的控制,要求同时具有自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式。 气体灭火组合分配系统采用无缝钢管,法兰连接。
6.10灭火器
地下车库灭火器按B.C类火灾中危险级设置,最大保护面积为1m2
/B,每个消火栓箱下设置手提式灭火器规格为MF/ABC5灭火器两具,最大保护距离为12m;根据平面布置增设推车式灭火器MFT/ABC20,最大保护距离24m。餐饮厨房灭火器按C类火灾严重危险级设置,最大保护面积为0.5m2
/B,设置手提式灭火器规格为 MF/ABC5,最大保护距离为9m。
其他区域灭火器按A类火灾严重危险级设置,最大保护面积为50m2
/A,每个消火栓箱下设置手提式灭火器规格为MF/ABC5灭火器两具,最大保护距离为15m。 变配电间配MF/ABC50推车式干粉灭火器。
7.设备与管道抗震设计
本工程管径大于或等于DN65的给水、中水、生活热水、污废水、雨水、压力排水、消防给水等水专业管道,应设置管道抗震支吊架,可根据安装条件采用单管支撑或多管共架支撑;
刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12m,纵向抗震支撑最大设计间距24m,柔性管道可按上述参数减半;具体设置间距应经过专业设计公司计算确定,并应考虑管道变径、三通,以及管道荷载和长细比;
管道侧向及纵向支撑安装角度为30°~60°,当安装角度改变时,吊架安装间距需根据计算进行调整;
供水水箱,水泵等给排水设备,应设置L型或Z型抗震防滑件加固,设置位置、数量、加固件及螺栓规格应经过专业设计公司计算确定。
gmpInternational + CABR
46
7.主要设备表会展部分 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 设备名称 水炮消防泵 消火栓消防泵 喷淋消防泵 窗式喷淋消防泵 消火栓消防泵 喷淋消防泵 水炮消防泵 消火栓消防泵 喷淋消防泵 水炮消防泵 消防梯集水坑潜水泵 自动消防炮 自动消防炮 室外消火栓泵 设备编号 SPP-1-1,2 XHP-1-1,2 ZPP-1-1~4 CPP-1-1,2 XHP-2-1,2 ZPP-2-1,2 SPP-2-1,2 XHP-3-1,2 ZPP-3-1,2 SPP-3-1,2 WLP-1-1~8 XHP-4-1,2 规格参数 Q=40L/s,H=143m,N=90kW Q=40L/s,H=143m,N=90kW Q=30L/s,H=122m,N=55kW Q=30L/s,H=75m,N=37kW Q=20L/s,H=81m,N=30kW Q=30L/s,H=91m,N=45kW Q=40L/s,H=140m,N=90kW Q=20L/s,H=86m,N=30kW Q=30L/s,H=91m,N=45kW Q=40L/s,H=145m,N=90kW Q=10L/s,H=22m,N=5.5kW Q=20L/s,N=80W,DC24V Q=20L/s,N=80W,DC24V Q=40L/s,H=80m,N=75kW 单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 数量 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 8 6 70 2 安装位置 B2消防泵房 B2消防泵房 B2消防泵房 B2消防泵房 B2消防泵房 B2消防泵房 B2消防泵房 B2消防泵房 B2消防泵房 B2消防泵房 B2消防电梯集水坑 登录大厅 展厅 能源中心消防泵房 服务范围 登录大厅 登录大厅、酒店、办公 登录大厅、酒店、办公 登录大厅 单层展厅、双层展厅下层 单层展厅、双层展厅下层 单层展厅、双层展厅下层 双层展厅上层 双层展厅上层 双层展厅上层 登录大厅 登录大厅 展厅 室外场地及消防平台 备注 一用一备 一用一备 三用一备 一用一备 一用一备 一用一备 一用一备 一用一备 一用一备 一用一备 报警水位同时启动 每个展厅5台 一用一备 注:消防水泵编号中间字段为水泵分组:1,2,3组中不同组别消防泵不会同时启动,4组会与任一组同时启动。 七氟丙烷预置柜 七氟丙烷预置柜 七氟丙烷预置柜 七氟丙烷预置柜 七氟丙烷预置柜 七氟丙烷预置柜 七氟丙烷预置柜 IG541组合分配系统 IG541组合分配系统 IG541组合分配系统 潜水泵 潜水泵 潜水泵 潜水泵 潜水泵 潜水泵 潜水泵 潜水泵 潜水泵 油水分离器 变频供水设备 不锈钢生活水箱 紫外线消毒器 变频供水设备 GS-1-1,2 JBP-1-1~4 UV-1-1,2 KJBP-1-1~3 P=2.5MPa,V=120L P=2.5MPa,V=120L P=2.5MPa,V=120L P=2.5MPa,V=120L P=2.5MPa,V=120L P=2.5MPa,V=120L P=2.5MPa,V=120L 90L瓶组94瓶 90L瓶组112瓶 90L瓶组55瓶 Q=20m3/h,H=12m,N=3.0kW Q=15m3/h,H=12m,N=2.2kW Q=20m3/h,H=12m,N=3.0kW Q=20m3/h,H=16m,N=3.0kW Q=25m3/h,H=18m,N=4.0kW Q=25m3/h,H=18m,N=4.0kW Q=15m3/h,H=16m,N=2.2kW Q=10m3/h,H=8m,N=1.5kW Q=15m3/h,H=16m,N=2.2kW Q=30m3/h,N=4.0kW Q=3x10L/s,H=55m,N=45kW 6000x6000x2000(h) N=1200W,单相 Q=2x50m3/h,H=60m,N=44kW 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 套 座 套 套 9 9 4 8 6 10 7 1 1 1 4 4 8 4 10 4 26 252 2 2 1 2 2 1 能源中心柴油发电机房 登陆大厅地下室柴油发电机房 1#10KV E5变电站 M2#变电站 E1#变电站 2#10KV 钢瓶间 钢瓶间 钢瓶间 B1隔油间集水坑 B1垃圾间集水坑 B1汽车坡道集水坑 B2报警阀间集水坑 B2机房集水坑 能源中心集水坑 B2停车库集水坑 展厅集水坑 B2污水泵房集水坑 B1隔油间 B2给水机房 B2给水机房 B2给水机房 B2冷却补水机房 柴油发电机房 柴油发电机房 开闭站 变配电室 变配电室 变配电室 开闭站 M3#变电站、E2#变电站、3#10KV M1#变电站、E4#变电站、1#信息中心 E3#变电站 隔油间用 垃圾间用 坡道用 报警阀间用 制冷、给水、消防泵房用 锅炉房、消防泵房用 地库用 展厅用 地库卫生间用 登录大厅餐饮 登录大厅、展厅生活用水 登录大厅、展厅生活用水 登录大厅、展厅生活用水 登录大厅冷却塔补水 单瓶充装量113kg 单瓶充装量119kg 单瓶充装量106kg 单瓶充装量119kg 单瓶充装量109kg 单瓶充装量115kg 单瓶充装量102kg 报警水位同时启动 报警水位同时启动 报警水位同时启动 报警水位同时启动 报警水位同时启动 报警水位同时启动 报警水位同时启动 每个展厅18台 报警水位同时启动 每个隔油间1台 水泵三用一备 有效容积合计90m3 水泵两用一备 2016年6月 红岛国际会展中心 初步设计 gmpInternational + CABR
47
39 40 41 搪瓷钢板水箱 小型容积式电热水器 管道电伴热 9000x10000x2000(h) V=20L,N=1.5kW,单相 N=33kWx14 座 台 套 1 若干 若干 B2冷却补水机房 卫生间洗手盆 展厅 登录大厅冷却塔补水 展厅内水管道伴热 有效容积120m3 每个展厅33kW,14个展厅
办公部分 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 设备名称 IG541组合分配系统 湿式报警阀 预作用报警阀 高位消防水箱 消火栓系统稳压泵 消火栓系统稳压罐 喷淋系统稳压泵 喷淋系统稳压罐 消火栓系统流量开关 泡沫液罐 潜水泵 潜水泵 潜水泵 潜水泵 潜水泵 潜水泵 潜水泵 潜水泵(带铰刀) 中区变频给水设备 高区变频给水设备 紫外线消毒器 不锈钢生活水箱 玻璃钢中水水箱 中区变频中水设备 高区变频中水设备 小型容积式电热水器 管道电伴热 设备编号 规格参数 90L瓶组72瓶 DN150 DN200 3500x4000x3500(h) Q=5l/s,H=32m,N=4.0kW 调节容积300L稳压罐 Φ1000 Q=1l/s,H=28m,N=1.5kW 调节容积150L稳压罐 Φ800 PGNL 2000 Q=25m3/h,H=12m,N=3.0kW Q=20m3/h,H=12m,N=3.0kW Q=20m3/h,H=12m,N=3.0kW Q=15m3/h,H=12m,N=2.2kW Q=15m3/h,H=20m,N=3.0kW Q=40m3/h,H=25m,N=7.5kW Q=15m3/h,H=22m,N=3.0kW Q=25m3/h,H=22m,N=4.0kW Q=20m3/h,H=65m,N=7.5kW Q=9m3/h,H=100m,N=7.5kW N=1200W,单相 4000x5000x2500(h) 3000x5000x2500(h) Q=12m3/h,H=70m,N=7.5kW Q=15m3/h,H=100m,N=11.0kW V=20L,N=1.5kW,单相 N=45kW 单位 套 套 套 座 台 个 台 个 个 套 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 座 座 台 台 台 数量 1 14 9 1 2 1 2 1 3 6 4 4 4 18 10 12 2 2 3 2 2 1 1 3 2 若干 安装位置 B1钢瓶间 B1报警阀间 B1报警阀间 办公屋顶高位水箱间 办公屋顶高位水箱间 办公屋顶高位水箱间 办公屋顶高位水箱间 办公屋顶高位水箱间 办公屋顶高位水箱间 B1报警阀间 B1给水机房、中水机房 B1报警阀间 B1汽车坡道集水坑 B1停车库集水坑 B2停车库集水坑 B3停车库集水坑 B3停车库集水坑 B3卫生间附近 B1给水机房 B1给水机房 B1给水机房 B1给水机房 B1给水机房 B1中水机房 B1中水机房 卫生间洗手盆 服务范围 P1变电站、4#10KV配电室 办公地上 地库 地块消防系统 登陆大厅、酒店、办公 登陆大厅、酒店、办公 登陆大厅、酒店、办公 登陆大厅、酒店、办公 登陆大厅、酒店、办公 地库 给水机房、中水机房 报警阀间 坡道用 地库用 地库用 消防电梯用 地库用 地下卫生间 办公生活用水 办公生活用水 办公生活用水 办公生活用水 办公中水 办公中水 办公中水 坡道30米范围内 备注 有效容积合计36m3 水泵一用一备 水泵一用一备 报警水位同时启动 报警水位同时启动 报警水位同时启动 报警水位同时启动 报警水位同时启动 报警水位同时启动 报警水位同时启动 报警水位同时启动 水泵两用一备 水泵一用一备 有效容积40m3 有效容积30m3 水泵两用一备 水泵一用一备 酒店部分 序号 设备名称 1 2 3 4 IG541组合分配系统 湿式报警阀 预作用报警阀 潜水泵 设备编号 规格参数 90L瓶组60瓶 DN150 DN200 Q=20m3/h,H=15m,N=3.0kW 单位 套 套 套 台 数量 1 12 4 2 安装位置 B1钢瓶间 B1报警阀间 B2报警阀间 B1汽车坡道集水坑 服务范围 H1#变配电室、3#柴发机房、锅炉房 酒店采暖区域 地库等非采暖区域 坡道用 备注 报警水位同时启动 2016年6月 红岛国际会展中心 初步设计 gmpInternational + CABR
48
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 潜水泵 潜水泵 潜水泵 潜水泵 潜水泵 潜水泵 潜水泵 潜水泵 潜水泵 油水分离器 中区变频给水设备 高区变频给水设备 紫外线消毒器 不锈钢生活水箱 冷却塔变频补水设备 冷却塔补水水箱 酒店后勤区导流型容积式换热器 酒店中区导流型容积式换热器 酒店高区导流型容积式换热器 酒店后勤区热水循环泵 酒店中区热水循环泵 酒店高区热水循环泵 酒店后勤区热水膨胀罐 酒店中区热水膨胀罐 酒店高区热水膨胀罐 太阳能集热板 不锈钢热水水箱 太阳能热媒循环泵 后勤区热水变频给水设备 小型容积式电热水器 管道电伴热 Q=20m3/h,H=15m,N=3.0kW Q=20m3/h,H=18m,N=3.0kW Q=25m3/h,H=18m,N=4.0kW Q=15m3/h,H=18m,N=3.0kW Q=20m3/h,H=18m,N=3.0kW Q=15m3/h,H=25m,N=4.0kW Q=20m3/h,H=25m,N=4.0kW Q=40m3/h,H=25m,N=7.5kW Q=20m3/h,H=18m,N=3.0kW Q=36m3/h,N=5.5kW Q=24m3/h,H=70m,N=5.5kW Q=24m3/h,H=95m,N=7.5kW N=2400W,单相 6000x6000x3500(h) Q=12m3/h,H=60m,N=4.0kW 2000x5000x3500(h) 容积2.5m3,换热面积5.0m2, Φ1200 容积4.0m3,换热面积8.5m2, Φ1600 容积4.0m3,换热面积8.6m2, Φ1600 Q=2.5m3/h,H=20m,N=2.2kW Q=4.0m3/h,H=22m,N=3.0kW Q=4.0m3/h,H=25m,N=3.0kW V=300L Φ600 V=540L Φ800 V=420L Φ800 576平米 1500x8000x3500(h) Q=34m3/h,H=60m,N=11.0kW Q=30m3/h,H=40m,N=7.5kW V=20L,N=1.5kW,单相 N=20kW 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 座 台 座 台 台 台 台 台 台 台 台 台 座 台 台 台 2 2 10 6 2 8 2 10 2 2 4 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 若干 B1隔油间 B2隔油间 B2停车库集水坑 B2停车库集水坑 B2停车库集水坑 B3停车库集水坑 B3停车库集水坑 B3停车库集水坑 B2停车库集水坑 B1,B2隔油间 B1给水机房 B1给水机房 B1给水机房 B1给水机房 B1冷却补水机房 B1冷却补水机房 B1热水机房 B1热水机房 B1热水机房 B1热水机房 B1热水机房 B1热水机房 B1热水机房 B1热水机房 B1热水机房 B1热水机房 B1热水机房 B1热水机房 公共卫生间洗手盆 B1,B2 隔油间用 地库+B1给水、热水、制冷机房、报警阀间、锅炉房 地库用 坡道用 地库用 地库用+B2报警阀间 消防电梯集水坑 B1卫生间 酒店区域厨房 酒店生活用水 酒店生活用水 酒店生活用水 酒店生活用水 酒店冷却补水 酒店冷却补水 酒店生活热水 酒店生活热水 酒店生活热水 酒店生活热水 酒店生活热水 酒店生活热水 酒店生活热水 酒店生活热水 酒店生活热水 酒店生活热水 酒店生活热水 酒店生活热水 坡道30米范围内 报警水位同时启动 报警水位同时启动 报警水位同时启动 报警水位同时启动 报警水位同时启动 报警水位同时启动 报警水位同时启动 报警水位同时启动 报警水位同时启动 每个隔油间1台 水泵三用一备 水泵两用一备 有效容积100m3 水泵一用一备 有效容积28m3 两台总换热量224 kW 两台总换热量397 kW 两台总换热量406 kW 水泵一用一备 水泵一用一备 水泵一用一备 有效容积36m3 水泵一用一备 水泵一用一备
2016年6月 红岛国际会展中心 初步设计 gmpInternational + CABR