肖九辉

【摘 要】[摘 要]高唐电站10KV高压配电柜由湖南开关厂提供,配电柜内真空断路器为浙江伊顿公司生产的真空断路器,真空断路器操作电源为直流220V,2007年7月陆续投入运行。2014年12月,公司试验人员对2号发电机出口真空断路器进行预防性试验,发现该真空断路器存在分、合闸最低动作电压在55V~61V左右,小于规程规定值30~65%Ue。 【期刊名称】科技风

【年(卷),期】2015(000)022 【总页数】1

【关键词】[关键词]水电站;真空断路器;动作电压;铁芯气隙

1 电站基本情况

高唐电站位于福建省金溪流域第七级电站,具有防洪、灌溉、供水、发电等综合功能。高唐电站总装机容量为2×21MW。第一台机组于2007年7月投产运行,第二台机组于2007年10月投产运行。本电站主要任务是发电、防洪,高唐电站水库正常蓄水位146.0m高程,相应总库容4990万m3,为日调节水库,电站装机总容量42MW,保证出力9.91MW,多年平均发电量1.596亿kW·h。本电站采用发电机—变压器单元接线,110KV侧为单母线的主接线,两回出线,在电力系统中担任调频、调峰任务,电网不要求做调相运行。10KV高压配电柜为湖南开关厂生产,配电柜内真空断路器使用的是浙江大全伊顿公司生产的真空断路器。高唐电站投入运行近8年来,累计发电量达10亿kW·h,为公司创造了显著的经济效益。

10KV断路器分、合闸最低动作电压偏低分析与处理

10KV断路器分、合闸最低动作电压偏低分析与处理肖九辉【摘要】[摘要]高唐电站10KV高压配电柜由湖南开关厂提供,配电柜内真空断路器为浙江伊顿公司生产的真空断路器,真空断路器操作电源为直流220V,2007年7月陆续投入运行。2014年12月,公司试验人员对2号发电机出口真空断路器进行预防性试验,发现该真空断路器存在分、合闸最