施工单位:xxxxxx装潢 编制日期: xxxx年xx月xx日
项 该施工现场临时用电组织设计,按照中华人民国行业标准目JGJ46-2005、J405-2005 部《施工现场临时用电安全技术规》进行编制,项目部审核后同意请集审团公司审核。 核 项目经理:_________ 20xx年_xx_月_xx_日 公司审核确认 公司有关科(部)室: 工程部: 综管部: 总工程师室: 总工程师: 年 月 日 注 备1. 1工程概况
工程名称: 工程地点: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 工程容: 施工围: 建筑面积: m 工期:
2
1. 2工程情况: 。
一. 现场勘探
楼层配电系统由甲方配电房电源 接到我们二级配电箱,然后再接到各楼层三级配电箱,实行分级配电。动力和照明路线采取分路设置、分楼层设置,1只分配电箱采用的是25 MM2橡皮电缆线进行串联,现场照明采用6 MM2橡皮线布置。
二. 电箱(分配电箱、开关箱)
1. 箱体颜色醒目,有门、有锁、有色标、有单位名称。 2. 箱整洁,各类电器装饰灵敏有效,完整无损,绝缘良好,无外露带电部分且安装牢固,布置接线规,进出口设在箱体的低面。
3. 固定电箱应装设端正、牢固、下底与地面垂直距离大于1.4m,小于1.6m,移动立式电箱,设在固定的支架上,下底与地面的垂直距离大于0.8m,小于1.6m。 4. 分配电箱设置在用电设备(负荷)相对集中的地方。
5. 配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器板做电气连接。
6. 进出线中的N线必须通过N线端子板连接,PE线必须通过PE线端子板连接。 7. 分配电箱,应装设总隔离开关。分路隔离开关以及总断路器,分路短路器。
8. 开关箱严格执行“一机、一闸、一箱、一漏”制,并选用与用电设备,相匹配的漏电开关工作保护。
9. 对搁置已久重新使用或连续使用的漏点保护器,应逐月逐月检测其特性,发现问题应及时修理或更换。
10.选用二类手持电动工具,并应该设额定动作电流不大于30MA,额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。
四、现场照明及线路架空
现场照明电压的选择,一般场所220v,电线一律采用橡皮线,照明电箱有漏电开关,照明灯具的金属外壳、金属支架必须设保护接地。照明系统中每一单相路上灯具的数量不宜超过25个。
室配线采用是软质橡皮线敷设,距离地面也不得小于2.5m,用绝缘带绑扎。
A、照明灯具的金属外壳(罗口灯头)的绝缘外壳不得有损伤和漏电,火线(相线)应接中心触头上,零线接在罗口相连的一端;
B、灯泡外部有金属,保护网 C、照明系统宜使三相负荷平衡
电缆线和照明线必须架空,电线垂直敷设固定在每楼层一处,电缆水平敷设沿墙固定,最大弧垂直距地不大于2.5m。 五、检查与验收
1、对配电箱,开关箱进行定期维修,检查时必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。 2、做好检查,维修工作记录。
3、临时用电工程必须经编制,审核,批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
五、施工机械配置情况
本工程由装饰和部分安装组成,以装饰阶段为用电高峰,主要施工机械: 1、施工用电焊机设备 序号 机械名称 型号 数量 视在功率 总功率 等效功率 备注 (KVA) (KVA) (KW) 1 电焊机 AX3-300 1 17.5 17.5 38.5 合计: 17.5 38.5 ∑P=17.5kw 2、施工用电动机设备 序号 机械名称 3 电锤 4 5 6 9 10 13 14 合计 ∑P=25.42kw 3、施工现场所需照明灯具 室照明 序号 P1 P2 P3 合计 ∑P=9KW 220v照明 150W白炽灯 150W白炽灯 150W白炽灯 数量 20 20 20 容量 (KW) 0.15 0.15 0.15 总功率 (KW) 3 3 3 9 备注 电钻 型材切割机 角向磨光机 石切割机 曲线机 手电刨机 型号 PR-25 PR-22 JG-400 SEM5-125 DQ-10 H-410 1900B 数量 功率(KW) 总功率(KW) 备注 8 0.94 7.5 12 1 8 10 8 8 10 0.5 0.1 0.11 0.37 0.125 0.53` 0.114 6 1 0.88 3.7 1 4.2 1.14 25.42 自动自攻螺钉钻