好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防维保方案模板

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品文档

目 录

? 消防维保方案 ? 各系统检测记录表格式 ? 维护保养工作质量要求

.

精品文档

消防维保养方案

㈠、室内消防栓系统的维护保养 1、维修保养工作内容

1.1、检查消防栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计

或规范要求,检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落,检查水带是否霉烂、穿孔,检查卷盘胶管是否老化、龟裂,检查破玻按钮是否破碎;

1.2、检查测试消防栓破玻系统,试验破玻按钮,警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、

消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示; 1.3、检查各阀门是否处于正常工作状态,是否完好不渗漏; 1.4、检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏;

1.5、定期试验消防栓,检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求; 1.6、定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠,检查水锤吸纳器工作是否有效; 1.7、检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常,定期清洗过滤器;

1.8、定期检查阀门是否开关灵活、有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修

理,对阀门的接触面发现有缺陷的,需进行研磨工作,无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑; 1.9、检查止回阀启闭是否灵活、有效;

1.10、定期对消防栓系统管网进行全面检查,对腐蚀严重的管道予与更换,对油漆脱

落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。 2、维修保养工作标准

2.1、消防栓箱内配置齐全,各项配件完好,消防栓口静压符合设计或规范要求; 2.2、试验消防栓破玻按钮,消防栓水泵启动,各项联动设施动作,消防中心有报警

信号和消防水泵状态显示;

2.3、各阀门处于正常的开或关状态,且有明显标志,阀体完好、不漏水; 2.4、消防栓系统水泵接合器外观完好,配置齐全,无变形、无渗漏、无缺损; 2.5、消防栓喷射时,其充实水柱达到设计或规范要求;

2.6安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好,工作灵敏、可靠、有效;

2.7、减压阀和过滤器外观完好,减压阀工作稳定、可靠,且减压比例准确,过滤器

内无杂物,水流畅通;

.

精品文档

2.8、阀门开关灵活、有效,无锈蚀、渗漏;

2.9、止回阀启闭灵活、有效,无水回流,外观完好;

2.10、消防栓系统管网外观完好,无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。 3、维修保养工作计划

3.1、每月检查消防栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合

规范要求,检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落,检查水带是否霉烂、穿孔,检查卷盘胶管是否老化、龟裂,检查破玻按钮是否破碎;

3.2、每月检查测试消防栓破玻系统,试验破玻按钮,警铃是否鸣响、消防水泵是否

启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示; 3.3、每周检查各阀门是否处于正常工作状态,是否完好不渗漏; 3.4、每周检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏;

3.5、每季至少一次试验消防栓,检查其喷水充实水栓是否达到规范或设计要求; 3.6、每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠,检查水锤吸纳器工作是否有效; 3.7、每月检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常,每季定期清洗过滤器; 3.8、每季定期检查阀门是否开关灵活、有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及

时修理,对阀门的接触面发现有缺陷的,需进行研磨工作,无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油; 3.9、每月检查止回阀启闭是否灵活、有效;

3.10、每季定期对消防栓系统管网进行全面检查,对腐蚀严重的管道予与更换,对油

漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。 ㈡、自动喷水灭火系统的维护保养 1、维修保养工作内容

1.1、 检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常(水压、流量是否达到要求); 1.2、 检查试验水流指示器动作是否灵敏,报警是否及时准确,复位是否正常,消防

中心是否有显示等;

1.3、 检查喷淋头、管道是否完好,有无爆裂隐患;

1.4、 检查各个阀门是否处于正常开启状态,试验楼层信号阀门开关是否灵活,消防

中心是否有关闭信号显示;

1.5、 检查保养喷淋系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏;

1.6、 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠,检查水锤吸纳器工作是否有效;

.

消防维保方案模板