好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

桥面系及附属工程施工方案73747

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精编文档

(八)施工控制要点

1钢筋制安质量检测

(1)所采用的钢筋力学性能应符合设计及有关施工规范的规定,其种类、钢号、规格等均应符合设计图纸的规定。

(2)所有钢材应有出厂合格证,并经现场监理见证取样送检合格后投入工程使用,钢材检验标准及检查方法见下表。

钢材检验标准及检查方法表

序号 1 2 3 性质 关键 关键 一般 检验项目 材质 规格 锈蚀情况 检验标准 符合设计标准 符合设计标准 ≤厚度负偏差的1/2 检查方法 检查质量检查资料 用游标卡尺或用尺量 用游标卡尺或目测 备注 厂家或供货单位提供

钢筋笼制作允许偏差

项次 1 2 3 4 项 目 主筋间距 箍筋间距或螺旋筋螺距 钢筋笼外径 倾斜度 允许偏差 ±10mm ±20mm ±10mm 0.5% 检查方法 尺量:每构件检查2个断面 尺量:每构件检查5~10个间距 尺量:按骨架总数30%抽查 垂线法

2混凝土质量检查

(1)桩基础所需原材料进场后,应对水泥、砂、石进行检验合格后方能使用,水泥、砂、石检验标准见下表:

水泥检验标准及检查方法表

序号 性质 检验项目 检验标准 检查方法 备 注 .

精编文档

(允许偏差) 1 2 3 4 关键 关键 关键 一般 品种 标号 出厂时间 保管情况 符合设计要求 符合混凝土的配合比设计要求 三个月以内 无受潮变质 查合格证,并现场取样作物理化学性能检测 查出厂日期 查看厂家或供货单位提供化验资料。

砂、石检验标准及检查方法表

序号 1 2 3 4 5 性质 关键 关键 关键 关键 关键 检验项目 石子强度 石子规格、材质 石子含泥量 砂子规格、材质 砂子含泥量 检验标准(允许偏差) 符合设计要求 符合规范要求 ≤2% 符合规范要求 ≤5% 检查方法 试验报告 试验报告 试验报告 试验报告 试验报告 (2)砼配合比必须经试验确定后,报送监理工程师审批。上料拌合时要严格按施工配合比计量过磅,控制好水灰比和砼的搅拌时间,确保混凝土的质量。

(九)施工保证措施

施工工艺和质量检验标准,均按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)及《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)中的相关规定执行。

1)加强质量检查

钢筋工程、砼工程均要通过三级签证,上道工序检查合格后方可进行下一道工序施工。

2)模板工程保证措施

(1)模板安装必须要有足够的强度、刚度和稳定性,拼缝要严密,模板

.

精编文档

最大接缝控制在1.5mm以内。

(2)为了提高工效,保证质量,模板重复使用时应编号定位,清理干净模板上的砂浆,刷隔离剂,使砼达到不掉角,不脱皮,使砼表面光洁。

(3)精心处理钢模板交接处、拼接处,做到稳定、牢固、不漏浆。 3)钢筋工程保证措施

(1)进入现场的钢筋必须有厂合格证及试验报告、标牌,由材料员和质检员按照规范规定标准分批抽检验收,合格后方能加工使用,钢筋表面必须清洁,不锈蚀。

(2)钢筋的规格、数量、品种、型号均应符合图纸要求,绑扎成形的钢筋骨架不得超出图纸规定的允许偏差范围,绑扎钢筋网片缺扣松扣数不超过应绑扣数的且不应集中。钢筋绑扎中对钢筋钢号、直径、根数、尺寸、位置和接头数量、焊接质量以及钢筋的调直,保护层厚度等薄弱环节要重点检查。

(3)钢筋接头焊接必须严格按设计要求和规范标准行焊接和搭接,钢筋焊接的质量符合《钢筋焊接及验收规范》规定。

4)混凝土工程保证措施

(1)地方性材料选择优质砂子、石子,使用前必须取样按照砂、石配合比配料过称投料,以确保砼的质量。

(2)原材料、半成品必须有出厂合格证(材料证明)或检验报告,不允许不合格产品投入工程使用。

(3)混凝土应有符合要求的配合比,由工地试验室先试配,驻地办、中心试验室验证合格后才能使用。

(4)砼浇筑若遇雨天时,应经常测定砂石含水量,及时按实际调整砼配合比,并做好已浇筑砼的保护。

(5)对班组进行施工技术交底,浇捣砼实行挂牌制,谁浇捣的部位,就由谁负责砼的浇捣质量。

.

精编文档

六、安全目标及危险源辨识

1、安全管理目标

我公司承诺:

“六无”:无施工人员死亡、无重大工程安全事故、无重大设备、火灾、管线、交通事故。

“一杜绝”: 杜绝发生安全生产责任事故。

“三消灭”: 消灭违章指挥,消灭违章操作,消灭惯性事故。 “一创建”:创建安全文明施工工地。

2、危险源辨识

序号 作业活动 重大危险源 可导致事故 控 制 措 施 1、进行安全交底和安全教育; 2、配发个人安全防护用品; 3、设置工作爬梯和工作平台及安全防护措施; 4、安排专职安全员进行巡查. 1、进行用电知识教育、培训; 2、配置符合要求的配电箱; 3 、进行安全技术交底; 4、对各单位电工进行培训考核并持证上岗; 5、安排专职安全员巡查. 1 高空作业 防撞护栏、桥面施工时未设置安全防护,未正确佩戴防护用品、未设置工作平台和安全网. 高处坠落 2 临时用电 配电箱不符合规范要求、电线破损、乱拉乱接、无符合要求的漏电保护装置. 触 电 3 现场防火 油库附近使用明火. 在油库附近悬挂严禁烟火的标志,油库管理员与火灾 、爆炸 安全员平时检查,发现隐患及时纠正,在油库附近配备消防器材. 实行危险作业管理制度,作业前进行检查. 4 起重作业 超负荷起吊或偏移斜吊. 起重伤害 .

精编文档

5 交通管理 无车辆通行警示标识. 交通事故、其他 制作安装车辆通行相关标示牌. 3、安全生产责任制

1、建立安全生产管理体系:本分部各级主管领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中层层负责,建立安全生产责任制。

安全生产工作在本项目负责人的领导下,分部各级领导,职能部门、所属架子队层层控制,分部架子队队长负责现场管理,并要求每位职工的安全职责是遵章守纪,不违章作业,并能组织他人不违章作业。安全生产责任制坚持“横向到边”、“纵向到底”原则,明确分部各级领导,各科室主管、所有操作者和管理者的安全责任,使安全工作层层有人负责,确保施工安全。

2、健全架子队、基层作业班组、施工技术员安全生产责任,认真执行上级有关安全技术、劳动卫生工作的各项规定,对自己负责的施工区域作业人员的安全、健康负责。对严格遵守安全规章制度,避免事故者,提出奖励意见,对违章蛮干、造成事故者,提出惩罚意见。分部负责施工区域的架子队班组开展每周的安全日活动,经常对职工进行安全生产教育、推广安全生产经验。发生工伤事故后,应立即上报,负责查明原因,提出避免以后重犯的防范措施,检查监督检查职工正确使用个人劳保用品。

3、加强安全生产教育:新工人入场前应接受三级教育,即对新入场的工人,必须接受公司、项目经理部,架子队、施工班组三级的安全教育,对于特殊工种应进行专门教育。经常性举行安全生产活动教育,如安全活动日、事故现场会、分析会、安全技术专题讲座等。

4、安全生产组织机构

本施工标段工程项目部实行项目经理负责制,对承建的工程项目的安全负全面责任。项目经理是本项目的安全生产第一责任人,全面负责本项目的

.

桥面系及附属工程施工方案73747

精编文档(八)施工控制要点1钢筋制安质量检测(1)所采用的钢筋力学性能应符合设计及有关施工规范的规定,其种类、钢号、规格等均应符合设计图纸的规定。(2)所有钢材应有出厂合格证,并经现场监理见证取样送检合格后投入工程使用,钢材检验标准及检查方法见下表。钢材检验标准及检查方法表序号
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4cc3x36cpo34ka295j7z7yqpo85slb00d6u
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享