好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

光伏支架基础桩基施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

YX/(NZ)T002-2015 桩基施工方案 0版

第一章 编制依据

1.1本工程有关设计参考图纸 1.2本工程地质勘察报告 1.3甲方提供的标高基准点

1.4《地基与基础工程施工及验收规范》(GB502002) 1.5《建筑工程质量检验评定标准》GB/T50221-1995; 1.6《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 1.7《建筑地基基础设计规范》DB33/1001-2003; 1.8《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015。

第二章 工程概况

2.1地理位置

南召县中机国能电力有限公司太山庙10MWp光伏电站工程位于河南省西南

部,伏牛山南麓,南阳盆地北缘,东邻方城,南接南阳市卧龙区、镇平县,北靠鲁山、嵩县,属南阳市。场址中心位于东经112°38′、北纬33°21′,海拔高度197m~226m。东西长约95公里,南北宽约62公里,总面积2946平方公里。

2.2地形条件

南召县地势西北高,东南低,大体分为三个阶梯。秦岭山脉东延形成的伏牛山脉,绵亘于西北部、西南部和北部、东北部,大小群峰300余座。诸山呈弓形自西北向西南和北东北部蜿蜒展开,最高峰石人山海拔2153.1米。海拔在500米~2000米之间,为第一阶梯。中部丘陵起伏,有山地向平原过度,有西北向东南敞开,海拔在200米~500米之间,为第二阶梯。南部衔接南阳盆地,为平原地带,海拔在200米以下,为第三阶梯。全县地势整体轮廓略呈“箕”形。山地面积占34.4%,丘陵面积占62.5%,平原面积占3.1%。

2.3气象条件

- 1 -

YX/(NZ)T002-2015 桩基施工方案 0版

南召县位于中国重要地理分界线“秦岭-淮河”线上,南北方交汇区,800毫米等降水线上,湿润带与半湿润带交汇处,属北亚热带季风型大陆性气候,具有亚热带向暖温带过渡的明显特征。冬夏长,春秋短,四季分明。年平均气温14.8℃。一月气温最低,月均1.2℃。极端最低气温-14.6℃(1991年12月29日)。7月温度最高,月均27.5℃。极端最高气温41.6℃。多年平均日照数为1850.5小时。年平均无霜期219天。大于0℃积温5428.8℃。年平均降水量868.8毫米,降水多集中在夏季。雨热同期。对植物生长极为有利。

光伏发电站规划总装机容量为10MWp,采用分块发电、就地分散并网方案。本工程电池组件选用250Wp 多晶硅电池组件,总容量10.0MWp。采用多晶硅固定安装运行方式。太阳能电池阵列10 个1MWp 多晶硅子方阵组成。每个1MWp 太阳能电池子方阵由太阳能电池组串、汇流设备、逆变设备及升压设备构成。每个单元升压站布置在方阵场的中间位置。单元升压站容量均为1MWp。每个单元内设置一间分站房和一台箱式变压器。

本工程总装机容量为10MWp,综合效率取80.0%,经计算,本工程运行期间25 年总发电量为85278 万千瓦时,年平均发电量为2151.12 万千瓦时,年发电利用小时数为1075.56小时。

开发利用太阳能资源是符合能源产业的发展方向。河南省南召县太阳能资源丰富,具备建设中型并网光伏发电系统的条件。合理开发太阳能资源,可实现地区电力的可持续发展,也是当地电力能源结构调整的需要;项目的建设符合改善生态、保护环境的要求,而且还可以达到减排效果。另外,建设太阳能光伏发电项目,还可以促进当地旅游业的发展。因此本项目的建设是非常有必要的。

- 2 -

YX/(NZ)T002-2015 桩基施工方案 0版

场地位置图

第三章 地质情况及周围环境

根据勘察报告,场地地层为第四系残坡积(Q3dl+el)粘土,下伏基岩为元古界(Pt)片麻岩、石灰岩。根据本次勘测结果,场地地层自上而下依次为:

①粘土(Q3dl+el):红褐色,可塑。切面有光泽,干强度高,韧性高,无摇振反应。混有碎石,局部碎石含量较高。该层主要分布于地表和溶蚀沟槽中。

该层勘察范围内揭露层厚0.5~2.2m,平均层厚1.0m。

②1全风化片麻岩(Pt):黄褐色~褐绿色。结构基本破坏,片麻状构造。矿物成分主要为长石、石英、云母。节理裂隙极发育,风化呈砂土状,手可捏碎,遇水软化。属极软岩,岩体极破碎,岩石基本质量等级Ⅴ级。该层场区内局部地段分布。

该层勘察范围内揭露层厚1.7m,平均层厚1.7m。

②2强风化片麻岩(Pt):黄褐色~褐绿色。结构大部分破坏,变晶结构,片麻状构造。矿物成分主要为长石、石英、云母。节理裂隙发育,风化呈碎屑、碎块状,浸水后手可捏碎,遇水软化。属软岩,岩体破碎,岩石基本质量等级Ⅴ级。该层场区内局部地段分布。

本次勘察该层为揭穿,控制层厚6.3m。

③中风化石灰岩(Pt):青灰色、灰白色,隐晶质结构,层状构造。节理裂隙发育;裂隙面由方解石脉充填,局部有溶蚀痕迹。岩体较完整,属较软岩,岩体基本质量等级Ⅳ级。该层场区局部地段缺失。

本次勘察该层为揭穿,控制层厚3.8~7.0m。

第四章 施工部署

4.1项目部组织机构 4.1.1项目部组织机构图

- 3 -

YX/(NZ)T002-2015 桩基施工方案 0版

4.1.2组织机构主要职能分配 (1)、项目经理

项目经理由公司直接任命,在施工管理上实行责任包干,即定人、定位、定量、定质、定时间、定分配;包工期、包安全、包质量、包用工、包文明施工。 (2)、总工程师

A.全面负责工程项目部的技术管理和质量控制工作。 B.代表项目经理实施与监控项目质量与安全保证体系。 C.主持编制与组织实施项目施工组织设计与施工计划。 D.分管质检部、工程部。

E.负责组织隐蔽工程与主要项目的验收工作、竣工资料的编制和整理工作。 (3)、质检部

A.主要职责为:现场施工检验、统计技术应用与工地实验室管理。 B.对工程项目的施工质量负监督检验责任,直接对项目总工负责。

- 4 -

YX/(NZ)T002-2015 桩基施工方案 0版

C.参与项目施工组织设计、质量计划的编制。

D.组织对分项工程的验收与评定,负责制定纠正与预防措施。

E.负责收集汇总各种施工技术与检验资料,负责工程竣工资料整理与编制。 F.负责统计技术的推广与应用。 (4)、工程部

A.主要职能为:项目现场施工管理。

B.负责项目施工组织设计的编制与实施,安排现场施工的具体工作。 C.负责施工自检与施工技术资料的收集。

D.负责施工进度与产值报表的编制,负责施工技术的总结。 E.负责施工安全管理,内设专职安全员。

F.负责编制项目施工安全管理制度,编制与实施安全检查计划,落实各项安全保护措施。

G.监督检查现场施工安全与制度落实情况,确保施工安全。 (5)、安保部

主要职责为:现场的安全。 4.2桩基施工总体施工安排

4.2.1 桩基施工:用直径200mm,长度1500mm的钻孔机结合破碎锤在柱状位置打孔,施工作业中应保持钻头垂直、位置正确,成孔后缓慢拔出,防止因钻头晃动引起孔径扩大及增多孔底虚土。成孔后清理因震动脱落到孔口周围的虚土。当成孔达到设计深度后应保护好空口,施工作业中采用直径200mm的钢管固孔固壁,进而防止孔周围的虚渣落入孔内,具体步骤如下: (1)施工前用GPS测量仪确定好桩位,并做好标记; (2)破碎锤钻头打孔; (3)用空压机吹尘清除灰层; (4)用直径200mm的钢管固孔固壁;

(5)灌入C30细石混凝土200mm垫层,放入1300mm立柱(120mm×80mm×3mm),最后灌入C30细石混凝土固定; (6)养护。

4.2.2主要机械设备:GPS测量仪、打桩机、空压机

- 5 -

光伏支架基础桩基施工方案

YX/(NZ)T002-2015桩基施工方案0版第一章编制依据1.1本工程有关设计参考图纸1.2本工程地质勘察报告1.3甲方提供的标高基准点1.4《地基与基础工程施工及验收规范》(GB502002)1.5《建筑工程质量检验评定标准
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4cbbq5bj0a9s4tl8lgrm6o2vt5lzqa00cq4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享