钢结构电弧焊接:

平焊:选择合适的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度,焊接电弧长度等,通过焊接工艺试验验证。

清理焊口:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污、锈物。烘焙焊条应符合规定的温度与时间,从烘箱中取出的焊条,放在焊条保温桶内,随用随取.。。。 焊接电流:根据焊件厚度、焊接层次、焊条型号、直径、焊工熟练程度等因素,选择适宜的焊接电流.

引弧:角焊缝起落弧点应在焊缝端部,宜大于10mm,不应随便打弧,打火引弧后应立即将焊条从焊缝区拉开,使焊条与构件间保持2~4mm 间隙产生电弧.对接焊缝及对接和角接组合焊缝,在焊缝两端设引弧板和引出板,必须在引弧板上引弧后再焊到焊缝区,中途接头则应在焊缝接头前方15~20mm 处打火引弧,将焊件预热后再将焊条退回到焊缝起始处,把熔池填满到要求的厚度后,方可向前施焊。。。. 焊接速度:要求等速焊接,保证焊缝厚度、宽度均匀一致,从面罩内看熔池中铁水与熔渣保持等距离(2~3mm)为宜。.。。 焊接电弧长度:根据焊条型号不同而确定,一般要求电弧长度稳定不变,酸性焊条一般为3~4mm,碱性焊条一般为2~3mm 为宜。焊接角度:根据两焊件的厚度确定,焊接角度有两个万面,一是焊条与焊接前进方向的夹角为60~75°;二是焊条与焊接左右夹角有两种情况,当焊件厚度相等时,焊条与焊件夹角均为 45°;当焊件厚度不等时,焊条与较厚焊件一侧夹角应大于焊条与较薄焊件一侧夹角。.。. 收弧:每条焊缝焊到末尾,应将弧坑填满后,往焊接方向相反的方向带弧,使弧坑甩在焊道里边,以防弧坑咬肉。焊接完毕,应采用气割切除弧板,并修磨平整,不许用锤击落。.。. 清渣:整条焊缝焊完后清除熔渣,经焊工自检(包括外观及焊缝尺寸等)确无问题后,方可转移地点继续焊接.

立焊:基本操作工艺过程与平焊相同,但应注意下述问题:在相同条件下,焊接电源比平焊电流小10%~15%。采用短弧焊接,弧长一般为2~3mm。焊条角度根据焊件厚度确定。两焊件厚度相等,焊条与焊条左右方向夹角均为45°;两焊件厚度不等时,焊条与较厚焊件一侧的夹角应大于较薄一侧的夹角。焊条应与垂直面形成60°~80°角,使电弧略向上,吹向熔池中心。。。。 收弧:当焊到末尾,采用排弧法将弧坑填满,把电弧移至熔池中央停弧.严禁使弧坑甩在一边。为了防止咬肉,应压低电弧变换焊条角度,使焊条与焊件垂直或由弧稍

向下吹。。.。 横焊:基本与平焊相同,焊接电流比同条件平焊的电流小10%~15%,电弧长2~4mm.焊条的角度,横焊时焊条应向下倾斜,其角度为70°~80°,防止铁水下坠。根据两焊件的厚度不同,可适当调整焊条角度,焊条与焊接前进方向为70°~90°。.。。 仰焊:基本与立焊、横焊相同,其焊条与焊件的夹角和焊件厚度有关,焊条与焊接方向成70°~80°角,宜用小电流、短弧焊接。。。。 (2)、钢筋的防腐工艺流程:

基面清理 → 底漆涂装 → 面漆涂装 → 检查验收 ① 基面清理:

建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。为了保证涂装质量,根据不同需要可以分别选用除锈工艺,人工除锈:是由人工用一些比较简单的工具,如刮刀、砂轮、砂布、钢丝刷等工具,清除钢构件上的铁锈。这种方法工作效率低,劳动条件差,除锈也不彻底。。。。 ② 底漆涂装:

调合红丹防锈漆,控制油漆的粘度、稠度、稀度,兑制时应充分的搅拌,使油漆色泽、粘度均匀一致。刷第一层底漆时涂刷方向应该一致,接槎整齐。刷漆时应采用勤沾、短刷的原则,防止刷子带漆太多而流坠。待第一遍刷完后,应保持一定的时间间隙,防止第一遍未干就上第二遍,这样会使漆液流坠发皱,质量下降.待第一遍干燥后,再刷第二遍,第二遍涂刷方向应与第一遍涂刷方向垂直,这样会使漆膜厚度均匀一致.底漆涂装后起码需4~8h 后才能达到表干、表干前不应涂装面漆.。。。 ③ 面漆涂装:

建筑钢结构涂装底漆与面漆一般中间间隙时间较长。钢构件涂装防锈漆后送到工地去组装,组装结束后才统一涂装面漆。这样在涂装面漆前需对钢结构表面进行清理,清除安装焊缝焊药,对烧去或碰去漆的构件,还应事先补漆。面漆的调制应选择颜色完全一致的面漆,兑制的稀料应合适,面漆使用前应充分搅拌,保持色泽均匀。其工作粘度、稠度应保证涂装时不流坠,不显刷纹。面漆在使用过程中应不断搅和,涂刷的方法和方向与上述工艺相同。涂装工艺采用喷涂施工时,应调整好喷嘴口径、喷涂压力,喷枪胶管能自由拉伸到作业区域,空气压缩机气压应在0。4~0.7N/mm2。喷涂时应保持好喷嘴与涂层的距离,一般喷枪与作业面距离应在100mm左右,喷枪与钢结构基面角度应该保持垂直,或喷嘴略为上倾为宜.喷涂时喷嘴应该平行移动,移动时应平稳,速度一致,保持涂层均匀但是采用喷涂时,一般涂层厚度较薄,故应多喷几遍,每层喷

涂时应待上层漆膜已经干燥时进行.。。。 ④ 涂层检查与验收:

表面涂装施工时和施工后,应对涂装过的工件进行保护,防止飞扬尘

土和其它杂物。涂装后的处理检查,应该是涂层颜色一致,色泽鲜明光亮,不起皱皮,不起疙瘩。涂装漆膜厚度的测定,用触点式漆膜测厚仪测定漆膜厚度,漆膜测厚仪一般测定3 点厚度,取其平均值。。。。 3、质量标准

(1)、焊接材料应符合设计要求和有关标准的规定,应检查质量证明书及 烘焙记录.

(2)、焊工必须经考试合格,检查焊工相应施焊条件的合格证及考核日期。 (3)、焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑、裂纹、电弧擦伤等缺陷,且_级焊缝不得有咬边、未焊满等缺陷。

(4)、焊缝外观:焊缝外形均匀,焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑,焊渣和飞溅物清除干净。

(5)、涂料、稀释剂和固化剂等品种、型号和质量,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。检验方法:检查质量证明书或复验报告...。 (6)、涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定:经化学除锈的钢材表面应露出金属色泽。处理后的钢材表面应无焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等.检验方法:用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的图片对照观察检查。。。。 (7)、不得误涂、漏涂,涂层应无脱皮和返锈.检验方法:观察检查。 (8)、涂装工程的外观质量:涂刷应均匀,色泽一致,无皱皮、流坠和气泡,附着良好,分色线清楚、整齐。

(9)、构件补刷漆的质量:补刷漆漆膜应完整.按每类构件数抽查10%,但均不应少于3 件。

(10)、涂装工程的干漆膜厚度的允许偏差项目和检验方法应符合表5~26的规定。干漆膜要求厚度值和允许偏差值应符合《钢结构工程施工及验收规范》的规定。按同类构件数抽查10%,但均不应少于3 件,每件测5 处,每处的数值为3 个相距约50mm 的测点干漆膜厚度的平均值。.。。 4、成品保护

(1)、焊后不准撞砸接头,不准往刚焊完的钢材上浇水。 (2)、不准随意在焊缝外母材上引弧.

(3)、各种构件校正好之后方可施焊,并不得随意移动垫铁和卡具,以防造成构件尺寸偏差。隐蔽部位的焊缝必须办理完隐蔽验收手续后,方可进行下道隐蔽工序。。。。 (4)、钢构件涂装后应加以临时围护隔离,防止损伤涂层。

(5)、钢构件涂装后,在4h 之内如遇有大风或下雨时,应加以覆盖,防止粘染尘土和水气、影响涂层的附着力。。。。 (6)、涂装后的钢构件勿接触酸类液体,防止咬伤涂层。 5、应注意的质量问题

(1)、尺寸超出允许偏差:对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。。。。 (2)、焊缝裂纹:为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件.。。。 (3)、表面气孔:焊条按规定的温度和时间进行烘焙,焊接区域必须清理干净,焊接过程中选择适当的焊接电流,降低焊接速度,使熔池中的气体完全逸出...。 (4)、焊缝夹渣:多层施焊应层层将焊渣清除干净,操作中应运条正确,弧长适当。注意熔渣的流动方向,采用碱性焊条时,上须使熔渣留在熔渣后面。。。。 (5)、涂层作业气温应在5~38_之间为宜,当气温高于40_时,应停止涂层作业。因构件温度超过40_时,在钢材表面涂刷油漆会产生气泡,降低漆膜的附着力。。。。 (6)、当空气湿度大于85%,或构件表面有结露时,不宜进行涂层作业。

(7)、钢构件制作前,应对构件隐蔽部位、结构夹层难以除锈的部位,提前除锈,提前涂刷。 6、质量记录

本工艺标准应具备以下的质量记录: (1)、钢结构、焊接材料质量证明书. (2)、焊工合格证及编号。 (3)、焊接工艺试验报告。

(4)、焊接质量检验报告、探伤报告。

(5)、钢结构底漆涂层产品合格证。 (6)、钢结构面漆涂层产品合格证。 (7)、钢结构涂层的质量检查记录和报告。 (8)、设计变更、洽商记录。 (9)、隐蔽工程验收记录。 (10)、其它技术文件。

(三)、木花架梁的制作与安装 1、施工流程

木材成型加工 → 防腐柳桉木工序定型 → 施工现场放线 → 基础施工→ 现场安装 → 饰面工程

2、各分部分项工程的施工要点 木构架制作: (1)、工程内容:

本工程木作件主要是木花架梁(亭架) (2)、制作方法如下:

① 选用不大于25%的含水率的原木,按设计尺寸预留干缩量(约6mm),画线、弹线、去荒、刨光。加工完毕,合理堆垛并加遮盖,进行自然干燥。待一段时间后,防腐定型。.。。 ② 制作中应注意:画线一定要准确,锯削一定要谨慎细心,因为柱、梁是主要承重构件,截面虽然不大,但如果锯截不慎,刮削过量,会破坏承重能力,无形中降低了建筑物的寿命...。 ③ 放线:场地初平,按施工图纸测设放线,撒好基槽灰线.这项工作精度要求很高,并要防止差错,以免日后构件安装不成。在经自检合格后,要提请有关部门和建设单位验线.验线合格才可正式开挖。。。。 ④ 混凝土基础施工:

A、施工准备:选择有良好信用等级的商品混凝土搅拌公司。预埋钢构件:应有出厂合格证、按规定做力学性能复试。构件表面应无老锈及油污。熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢构件的规格、形状、数量是否正确。。。。 B、施工工艺: