D、管路吸气式火灾探测器
答案:【B】
63、根据现行国家标准《建筑钢结构防火规范》(GB51249),下列民用建筑钢结构的防火设计方案中,错误的是()。
A、一级耐火等级建筑,钢结构楼盖支撑设计耐火极限取2.00h
B、二级耐火等级建筑,钢结构楼面梁设计耐火极限取1.50h
C、一级耐火等级建筑,钢结构柱间支撑设计耐火极限取2.50h
D、二级耐火等级建筑,钢结构屋盖支撑设计耐火极限取1.00h
64、下列汽车库、修车库中,应设置2个汽车疏散出口的是()。
A、总建筑面积1500㎡、停车位45个的汽车库
B、设有双车道汽车疏散出口、总建筑面积3000㎡、停车位90个的地上汽车库
C、总建筑面积3500㎡、设14个修车为的修车库
D、设有双车道汽车疏散出口、总建筑面积3000㎡、停车位90个的地下汽车库
答案:【C】
65、某建筑净空高度为5m的商业营业厅,设有机械排烟系统,共划分为4个防烟分区,最小防烟分区面积为500㎡,根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该建筑内机械排烟系统设置的下列方案中,正确的是()。
A、排烟口与最近安全出口的距离为1.2m
B、最小防烟分区的排烟量30000m3/h
C、防烟分区的最大长边长度为40m
D、最大防烟分区的建筑面积为1500㎡
答案:B
66、某建筑高度为156m的公共建筑设有机械加压送风系统。根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该机械加压送风系统的下列设计方案中,错误的是()。
A、封闭避难层的送风量按避难层净面积每平方米不小于25m3/h确定
B、楼梯间与走道之间的压差为40Pa
C、前室与走道之间的压差为25Pa
D、机械加压送风系统按服务区段高度分段独立设置
答案:A
67、某百货商场,地上4层,每层建筑面积均为1500m3,层高均为5.2m,该商场的营业厅设置自动喷水灭火系统,改自动喷水灭火系统最低喷水强度应为()。
A、4L/(min·㎡)
B、8L/(min·㎡)
C、6L/(min·㎡)
D、12L/(min·㎡)
答案:B
68、可以安装在消防配电线路上,以保证消防用电设备供电安全性和可靠性的装置是()。
A、过流保护装置
B、剩余电流动作保护装置
C、欠压保护装置
D、短路保护装置
答案:【D】
69、某储罐区中共有6个储存闪点为65℃的柴油固定顶储罐,储罐直径均为35m,均设置固定式液下喷射泡沫灭火系统保护,并配备辅助泡沫枪。根据现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151),关于该储罐区泡沫灭火系统设计的说法,正确的是()。
A.每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于200L/min,连续供给时间不应小于30min
B.液下喷射泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/(min?㎡),连续供给时间不应小于40min
C.泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于10min
D.储罐区扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量应按1个储罐罐内用量、罐辅助泡沫枪用量之和计算
答案:【B】
70、根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列车间中,空气调节系统可直接循环使用室内空气的是()。
A.纺织车间
B.白兰地蒸馏车间
C.植物油加工厂精炼车间
D.甲酚车间
答案:【C】
71、某文物库采用细水雾灭火系统进行保护,系统选型为全淹没应用方式的开式系统,该系统最不利点喷头最低工作压力应为()。
A、0.1MPa
B、1.0MPa
C、1.2MPa
D、1.6MPa
答案:【C】
72、某小型机场航站楼,消防应急照明和疏散指示系统由1台应急照明控制器、1台应急照明集中电源、3台应急照明分配电装置和100只消防应急灯具组成。当应急照明系统由正常工作状态转为应急状态时,发出应急转换控制信号,但消防应急灯具未正常点亮。据此,可以排除的故障原因是()。
A、应急照明控制器未向系统内应急照明集中电源发出联动控制信号
B、消防应急灯具电池衰减无法保证灯具转入应急工作
C、系统内应急照明集中电源未转入应急输出