42、根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140),下列建筑灭火器的配置方案中,正确的是()。
A、某电子游戏厅,建筑面积150㎡,配置2具MF/ABC4型手提式灭火器
B、某办公楼,将1间计算机房和5间办公室作为一个计算单元配置灭火器
C、某酒店建筑首层的门厅与二层相通,两层按照一个计算单元配置灭火器
D、某高校教室,配置的MF/ABC3型手提式灭火器,最大保护距离为25m
答案:A
43、根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)下列配置灭火器的场所中,危险等级属于严重危险级的是()。
A、中药材库房
B、酒精度数小于60度的白酒库房
C、工厂分控制室
D、电脑、电视机等电子产品库房
答案:C
44、磷酸铵盐干粉灭火剂不适合扑救()火灾。
A.汽油
B.石蜡
C.钠
D.木制家具
答案:C
45、根据国家标准《火灾自动报警系统》(GB50116)()不属于区域火灾报警系统的组成部分。
A、火灾探测器
B、消防联动控制器
C、手动火灾报警按钮
D、火灾报警控制器
答案:【B】
46、某地铁地下车站,消防应急照明和疏散指示系统由一台应急照明控制器、2台应急照明电箱和50只消防应急照明灯具组成。现有3只消防应急灯具损坏需要更换,更换消防应急灯具可选类型()。
A、自带电源集中控制型
B、集中电源非集中控制型
C、自带电源非集中控制型
D、集中电源集中控制型
答案:【A】
47、下列民用建筑房间中,可设一个疏散门的是()
A、老年人日间照料中心内位于走道尽端,建筑面积为50㎡的房间
B、托儿所内位于袋形走道一侧,建筑面积为60㎡的房间
C、教学楼内位于袋形走道一侧,建筑面积为70㎡的教室
D、病房楼内位于两个安全出口之间、建筑面积为80㎡的病房。
答案:【C】
48、根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)不宜分布在民用建筑附近的厂房是()。
A、橡胶制品硫化厂房
B、活性炭制备厂房
C、苯甲酸生产厂房
D、甘油制备厂房
答案:【B】
49、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),()不应作为联动启动火灾声光警报器的触发器件。
A、手动火灾报警按钮
B、红紫外复合火灾探测器
C、吸气式火灾探测器
D、输出模块
答案:【D】
50、某商场中庭开口部位设置用作置用作防火分隔的防火卷帘。根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)关于该防火卷帘联动控制的说法,正确的是()。
A、应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一专门联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面
B、防火卷帘下降到楼板面的动作信号和直接与防火卷帘控制器连接的火灾探测器报警信号,应反馈至消防控制室内的消防联动控制器
C、应由防火卷帘一侧距卷帘纵深0.5m-5m内设置的感温火灾探测器报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面
D、防火卷帘两侧设置的手动控制按钮应能控制防火卷帘的升降,在消防控制室内消防联动控制器上不得手动控制防火卷帘的降落
答案:【B】
51、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于消防控制室设计的说法,正确的是()。
A、消防控制室内的消防控制室图形显示装置应能显示消防安全管理信息
B、设有3个消防控制室时,各消防控制室可相互控制建筑内的消防设备
C、一类高层民用建筑的消防控制室不应与弱电系统的中央控制室合用
D、消防控制室内双列布置的设备面板前的操作距离不应小于1.5m
答案:【A】
52、根据现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》(GB50160),下列石油化工企业总平面布置方案中,正确的是()。
A、对穿越生产区的地区架空电力线路采取加大防火间距的安全措施