21、某冷库冷藏室室内净高为4.5m,设计温度为5℃,冷藏间内设有自动喷水灭火系统,该冷藏间自动喷水灭火系统的下列设计方案中,正确的是()。
A、采用干式系统,选用公称动作温度为68℃的喷头
B、采用湿式系统,选用用公称动作温度为57℃的喷头
C、采用预作用系统,选用公称动作温度为79℃的喷头
D、采用雨淋系统,选用水幕喷头
答案:C
22、某城市交通隧道,封闭段长度为1500m,可通行危险化学品车,该隧道的下列防火设计方案中,正确的是()。
A.隧道内的地下设备用房按二级耐火等级确定构件的燃烧性能和耐火极限
B.隧道的消防用电按二级负荷要求供电
C.采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙将隧道内设置的10Kv高压电缆与其它区域分隔
D.采用防火墙和甲级防火门将隧道内设置的可燃气体管道与其他区域分隔
答案:【C】
23、建筑外墙外保温材料下列设计方案中,错误的是()。
A、建筑高度54m的住宅建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
B、建筑高度32m的办公楼,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
C、建筑高度18m的展览建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
D、建筑高度23m的旅馆建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间有空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
答案:【D】
24、某综合楼的变配电室拟配置灭火器。该配电室应配置的灭火器是()。
A、水基型灭火器
B、磷酸铵盐干粉灭火器
C、泡沫灭火器
D、装有金属喇叭简的二氧化碳灭火器
答案:B
25、根据现行国家标准《地铁设计规范》(GB50157),地铁车站发生火灾时,该列车所载的乘客及站台上的候车人员全部撤离至安全区最长时间应为()。
A、6min
B、5min
C、8min
D、10min
答案:【A】
26、某35kV地下变电站,设有自动灭火系统。根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),该变电站最大防火分区建筑面积应为()
A、2000㎡
B、600㎡
C、1000㎡
D、1200㎡
答案:【A】
27、根据现行国家标准《洁净厂房设计规范》,(GB50073),关于洁净厂房室内消火栓设计的说法,错误的是()。
A、消火栓的用水量不应小于10L/s
B、可通行的技术夹层应设置室内消火栓
C、消火栓同时使用水栓数不应小于2
D、消火栓水枪充实水柱长度不应小于7m
答案:【D】
28、某平战结合的人防工程,地下3层,每层建筑面积30000㎡,地下一层为商业和设备用房;地下二层和地下三层为车库、设备用房和商业用房,该人防工程的下列防火设计方案中,错误的是()
A、地下一层设置的下沉式广场疏散区域的净面积为180㎡
B、地下二层设置销售各种啤酒的超市
C、地下一层防烟楼梯间及前室的门为火灾时能自动关闭的敞开式甲级防火门
D、地下一层防火隔间的墙为耐火极限3.00h的实体防火隔墙
答案:【D】
29、根据现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》(GB50098)人防工程疏散指示标志的下列设计方案中,正确的是()。
A.沿墙面设置的疏散标志灯下边缘距地面的垂直距离为1.2m
B.沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距为10m
C.设置在疏散走道上方的疏散标志灯下边缘距离室内地面的垂直距离为2.2m
D.沿地面设置的蓄光型发光标志的间距为10m
答案:【C】
30、某一类高层商业建筑,室内消火栓系统设计流量为30L/s。该建筑室内消火栓系统设计灭火用水量至少应为() A.108m3 B.324m3 C.216m3 D.432m3 答案:B
31、消防用电负荷按供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。下列供电方式中,不属于一级负荷的是()。
A、来自两个不同发电厂的电源