11、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116,关于电气火灾监控探测器设置的说法,正确的是()。
A、剩余电流式电气火灾探测器应设置在低压配电系统的未端配电柜内
B、在无消防控制室且电气火灾监控探测器不超过10只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路
C、设有消防控制室时,电气火灾监控器的报警信息应在集中火灾报警控制器上显示
D、电气火灾监控探测器发出报警信号后,应在3s内联动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源
【答案】D
12、根据现行国家标准,《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),关于市政消火栓设置的说法,正确的是()。
A.市政消防栓最大保护半径应为120m
B.当市政道路宽度不超过65m时,可在道路的一侧设置市政消防栓
C.当市政消防栓距路边不宣小于0.5m不应大于5m
D.室外地下室消火栓应设置直径为100mm和65mm的栓口各一个
答案:D
13、关于火灾风险评估方法的说法,正确的是()。
A、在评估对象运营之前,采用表格方式对潜在火灾危险性进行评估的方法属于安全检查表法
B、运用安全检查表法进行火灾风险评估时,可通过事故树进行定性分析,找出评估对象的爆弱环节,将其作为安全检查的重点
C、运用安全检查表法进行火灾风险评估时,每一个事件的可能的后续事件只能取完全对立的两种状态
D、运用运筹学原理,对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事件树分析方法
答案:【B】
14、关于建筑消防电梯设置的说法,错误的是()。
A、建筑高度为30m的物流公司办公楼可不设置消防电梯
B、埋深9m、总建筑面枳4000㎡的地下室可不设置消防电梯
C、建筑高度为25m的门诊楼可不设置消防电梯
D、建筑高度为32m的住宅建筑可不设置消防电梯
答案:【C】
15、某建筑高度为36m的病房楼,共9层,每层建筑面枳3000㎡,划分为3个护理单元。该病房楼难间的下列设计方案中,正确的是()。
A、将满足避难要求的监护室兼作避难间
B、在二至九层每层设置1个避难间
C、避难间的门采用乙级防火门
D、不靠外墙的避难间采用机械加压送风方式防烟
答案:【D】
16、某大型商业建筑,油浸变压器室、消防水池和消防水泵房均位于建筑地下一层,油浸变压器采用水喷雾灭火系统进行保护。经计算得到了水喷雾系统管道沿程和局部水头损失总计0.13MPa,最不利点处水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为0.02MPa,则该系统消防水泵的扬程至少应为()。
A、0.30MPa
B、0.35MPa
C、0.65MPa
D、0.50MPa
答案:【D】
17、某室内净高为4.0m的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB50370),该气体灭火系统的下列设计方案中,错误的是()。
A、泄压口下沿距顶棚1.0m
B、一套系统保护5个防护区
C、设计喷放时间为12s
D、灭火设计浓度为10%
答案:C
18、根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),下列燃煤电厂内的建筑物或场所中,可以不设置室内消火栓的是()。
A、网络控制楼
B、脱硫工艺楼
C、解冻室
D、集中控制楼
答案:【C】
19、某耐火极限为二级的会议中心,地上5层,建筑高度为30m,第二层采用敞开式外廊作为疏散走道。该外廊的最小净宽度应为()。
A、1.3m
B、1.1m
C、1.2m
D、1.4m
答案:【A】
20、某建筑高度为54m的住宅建筑,其外墙保温系统保温材料的燃烧性能为B1级。该建筑外墙及外墙保温系统的下列设计方案中,错误的是()。
A、采用耐火完整性为0.50h的外窗
B、外墙保温系统中每层设置水平防火隔离带
C、防火隔离带采用高度为300mm的不燃材料
D、首层外墙保温系统采用厚度为10mm的不燃材料防护层
答案:【D】