A、由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵
B、由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵
C、由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵
D、火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵
E、火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵
答案:DE
90、固定顶储罐设置5000m3航空煤油,则该顶储罐低倍数泡沫灭火系统可选用()
A、半固定液下喷射
B、半固定液上喷射
C、固定半液下喷射
D、固定液上喷射
E、固定液下喷射
答案:【CDE】
91.根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范)(GB50370),关于七氟丙烷气体灭火系统的说法,正确的有()。
A.在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮
B.防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动
C.防护区最低环境温度不应低于-15℃
D.手动与自动控制转换状态应在防护区内外的显示装置上显示
E.同一防护区内多合预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于2s
答案:ADE
92、根据现行国家标准《石油库设计规范》(GB50074),下列作业场所中,应设消除人体静电装置的有()。
A、润滑油泵房的门外2m范围内
B、轻柴油储罐的上罐扶梯入口处
C、重柴油储罐的上罐扶梯入口处
D、石脑油装卸码头的上下船出入口处
E、100号重油装卸作业区内操作平台的扶梯入口处
答案:【BCD】
93、某公共建筑,共4层,建筑高度22m,其中一至三层为商店,四层为电影院,电影院的独立疏散楼梯采用室外楼梯。该室外疏散楼梯的下列设计方案中,正确的有()。
A、室外楼梯平台耐火极限0.5h
B、建筑二、三、四层通向该室外疏散楼梯的门采用乙级防火门
C、楼梯栏杆扶手高度1.10米
D、楼梯倾斜角度45°
E、楼梯周围2米内墙面上不设门窗洞
答案:【BCDE】
94.某多层科研楼设有室内消防给水系统,其高位消防水箱进水管管径为DN100。该高位消防水箱溢流管的下列设置方案中,正确的有()。
A、溢流水管经排水沟与建筑排水管网连接
B、溢流水管上安装用于检修的闸阀
C、溢流管采用DN150的钢管
D、溢流管的喇叭口直径为250mm
E、溢流水位低于进水管口的最低点100mm
答案:AE
95、某多层商场、每层设有3个防火分区,6个防烟分区,根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该建筑下列关于排烟系统控制说法错误的有()
A、将排烟风机入口处设置的排烟防火阀触发信号
B、火灾确认后,火灾自动报警系统在内联动
C、火灾确认后,火灾自动报警系统在内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统
D、每层设一套排烟系统,该层任一排烟阀开启后,该层
E、火灾确认后,火灾自动报警系统在20s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁
96、下列住宅建筑安全出口,疏散楼梯和户门的设计方案中,正确的有()。
A、建筑高度为27m的住宅,各单元每层的建筑面积为700㎡,每层设1个安全出口
B、建筑高度为36m的住宅,采用封闭楼梯间
C、建筑高度为18m的住宅,敞开楼梯间与电梯井相邻,户门采用乙级防火门
D、建筑高度为30m的住宅,采用敞开楼梯间,户门采用乙级防火门
E、建筑高度为56m的住宅,每个单元设置1个安全出口,户门采用乙级防火门
答案:【CD】
97.下列办公建筑内会议厅的平面布置方案中,正确的有()。
A.耐火等级为二级的办公建筑,讲建筑面积为300m3的会议厅布置在地下一层
B.耐火等级为一级的办公建筑,讲建筑面积为600m3的会议厅布置在地上四层
C.耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为200m3的会议厅布置在地下二层
D.耐火等级为二级的办公建筑,讲建筑面积为500m3的会议厅布置在地上三层
E.耐火等级为三级的办公建筑,讲建筑面积为200m3的会议厅布置在地上三层
答案:【ACD】
98、下列建筑中,属于一类高层民用建筑的有()。
A、建筑高度为26m的病房楼
B、建筑高度为32m的员工宿含楼
C、建筑高度为54m的办公楼