4普通灯具安装分为48个检验批。 ○
即:地下室分为1个检验批,地上结构分为47个检验批。
5专用灯具安装分为48个检验批。 ○
即:地下室分为1个检验批,地上结构分为47个检验批。
○
6插座、开关、风扇安装分为48个检验批。 即:地下室分为1个检验批,地上结构分为47个检验批。○
7建筑照明通电试行分为5个检验批。 即:地下室分为1个,裙楼分为1个,主楼分为3个。 f.防雷及接地安装
○
1接地装置安装分为1个检验批。 ○
2避雷引下线和变配电室接地下线敷设分为1个检验批。 ○
3建筑等电位连接分为1个检验批。 ○
4接闪器安装分为1个检验批。 G、智能建筑 建筑设备监控系统
○
1空调与通风系统分为1个检验批。 ○
2变配电系统分为1个检验批。 ○
3照明系统分为1个检验批。 ○
4给排水系统分为1个检验批。 ○
5热源和热交换系统分为1个检验批。 ○
6泠冻和泠却系统分为1个检验批。 ○
7电梯和自动扶梯系统分为1个检验批。
a.
16
b.火灾报警及消防联动系统
○
1火灾和可燃气体探测系统分为1个检验批。 ○
2火灾报警控制系统分为1个检验批。 ○
3消防联动系统分为1个检验批。 c.安全防范系统
○
1电视监控系统分为1个检验批。 ○
2入侵报警系统分为1个检验批。 ○
3出入口控制门禁系统分为1个检验批。 d.综合布线系统
○
1缆线敷设和终接分为1个检验批。 ○
2机柜、机架、配线架的安装分为1个检验批。 ○
3信息插座和光缆芯线终端的安装分为1个检验批。e.电源与接地
○
1智能建筑电源分为1个检验批。 ○
2防雷及接地分为1个检验批。 H、通风与空调 送排风系统
○
1风管与配件制作分为1个检验批。 ○
2部件制作分为1个检验批。 ○
3风管系统安装分为1个检验批。 ○
4空气处理设备安装分为1个检验批。 ○
5消声设备制作与安装分为1个检验批。 a.
17
○
6风管与设备防腐分为1个检验批。 ○
7风机安装分为1个检验批。 ○
8系统调试分为1个检验批。 b.防排烟系统
○
1风管与配件制作分为1个检验批。 ○
2风管系统安装分为1个检验批。 ○
3部件制作分为1个检验批。 ○
4空气处理设备安装分为1个检验批。 ○
5防排烟风口、常闭正压风口与设备安装分为1个检验批。 ○
6风机安装分为1个检验批。 ○
7系统调试分为1个检验批。 c.除尘系统
○
1风管与配件制作分为1个检验批。 ○
2部件制作分为1个检验批。 ○
3风管系统安装分为1个检验批。 ○
4除尘器与排污设备安装分为1个检验批。 ○
5风管与设备防腐分为1个检验批。 ○
6风机安装分为1个检验批。 ○
7系统调试分为1个检验批。 d.空调风系统
○
1消声设备制作与安装分为1个检验批。 ○
2风管与设备防腐分为1个检验批。
18
3风机安装分为1个检验批。 ○
4风管与设备绝热分为1个检验批。 ○
5系统调试分为1个检验批。 ○
e. 制冷设备系统
、 电梯○
1制冷机组安装分为1个检验批。 ○
2制冷剂管道及配件安装分为1个检验批。 ○
3制冷附属设备安装分为1个检验批。 ○
4管道及设备的防腐与绝热分为1个检验批。○
5系统调试分为1个检验批。 a.电力驱动的曳引式或强制式电梯安装
○
1设备进场验收分为1个检验批。 ○
2土建交接检验分为1个检验批。 ○
3驱动主机分为1个检验批。 ○
4导轨、门系统分为1个检验批。 ○
5轿厢分为1个检验批。 ○
6对重(平衡重)分为1个检验批。 ○
7安全部件分为1个检验批。 ○
8悬挂装置分为1个检验批。 ○
9随行电缆分为1个检验批。 ○
10补偿装置分为1个检验批。 ○
11电气装置分为1个检验批。 ○12整机安装验收分为1个检验批。
I
19
20