好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工现场临时用电安全技术资料目录及表格范本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XX建筑施工施工现场临时用电验收单

xx建安B-1-1 工作名称 按临电方总容量(KW) 案里数据来填 序 号 检查 项目 进线截面(mm2) × × × 施工单位 按临电方案里数据来填(240 mm2) xxxx工程有限责任公司 验收日期 ×年×月×日 检 查 内 容 与 标 准 临时用电设备5台及5台以上(或设备总容量在50KW及50KW以上)应编制临时用电施工组织设计。 检查结果 1 符合要求 符合要求 设 计 与管理 临时用电设备5台以下(或设备总容量在50KW以下)应编制安全用电技术措施和电气防火措施。 安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程 的 的难易程度和技术复杂性相适应。 在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路边线的最小安全操 10KV∕8m 作距离:1KV以下:4m;1~10KV:6m;35~110KV:8m。 符合要求 1kV∕7m 符合要求 符合要求 5.2Ω 符合要求 符合要求 2.5 mm2 2 外电 防护 施工现场机动车道与外电架空线路(1KV以下)交叉时,最小垂直距离为 6m。 当不能满足最小安全操作距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮拦、 围拦或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 中性点直接接地的电力线路必须采用TN—S接零保护系统。专用保护零线 除在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和 未端处做重复接地,接地电阻不应大于10Ω。 专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源 侧的零线引出。 配电 与电气设备连接的保护零线应为截面不小于2.5 mm2的绝缘多股铜线,与 手持式用电设备连接的保护零线应为截面不小于1.5 mm2的绝缘多股铜线。 保护零线统一标志为绿∕黄双色线。 架空线路必须采用绝缘铝线或绝缘铜线。绝缘铝线截面不小于16mm2, 绝缘铜线的截面不小于10mm2。 架空线路档距不得大于35m,线间距离不得小于0.3m,并按相序排列。 符合要求 16mm2 符合要求 32m、3m 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 2.8m 符合要求 2.5m、2.5 mm2符3 线路 架空线路中最大弧垂与地面最小垂直距离;施工现场为4m;机动车道为 5m、6m 6m。 电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设 电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m 高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。 橡皮电缆敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,橡皮电缆的 最大弧垂距地不得小干2.5m。 室内配线,距地面高度不得小于2.5m,绝缘铝线截面不得小干2.5 mm2。 合要求 xx工程建设安全监督管理站统一印制

xx建安B-1-2

施工现场必须设置总配电箱、分配电箱、开关箱(三级配电)和二或三 级漏电保护,漏电保护器的额定漏电动作电流和漏电时间应匹配。 符合要求 分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设 25m、3m 备的水平距离不得超过3m。 配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于 1.5mm。箱内无杂物,箱体加锁,有防雨、防尘措施。 固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m; 移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于o.6m,小于 1.5m。 配电 4 (开关) 箱 所有配电箱均应标明其名称、用途,并做出分路标志。 开关箱必须实行“一机一闸一漏一箱”制。漏电保护器应在配电箱电源 隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。 开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动 作时间应小于0.1s。潮湿场所和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防 30mA∕0.1s溅型产品,其额定漏电动作电流不大于15mA,额定漏电动作时应小于 符合要求 0.1s。 配电箱内的动力和照明线路应分开设置。 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。 移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。 照明灯具的金属外壳必须做保护接零。单相回路的照明开关箱内必须装 设漏电保护器。 5 照明 线路 对遂道、高温、潮湿等特殊场所应使用规范规定的安全电压照明器。 电器、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具 建立施工临时用电的定期检查(工地每周一次,公司每月一次)安全技 术挡案。电工要做好《电工日常捡修工作记录》。 电 工 符合要求 1.5m 符合要求 1.4m 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 6 维护 验收意见: 验收合格同意使用 × × × 安 全 员 项目技术负责人 项 目 经 理 × × × × × × × × × (要有电气工程师证的人员签字) × × × xx工程建设安全监督管理站统一印制

临时用电定期检(复)查表

GXJGYJ-YD-06

项目名称: 施工单位:

检查日期 检查人员 年 月 日 检查记录: 现场检查的供电线路、照明、电气设备安全要求、设备接地电阻值、设备接地情况记录 隐患整改责任人 整改监督责任人 整改期限 复查日期 复查整改情况: 是否按要求整改 复查结论 记录人: 安全员:

注:1、此表为定期检查或复查用表,检查人员应包括专业的电气技术人员; 2、电工、安全员等巡检发现隐患的整改复查,项目周检、复检记录; 3、该表检查记录后应在隐患整改记录表登记备检。

电工组: 电工组: 年 月 日前 年 月 日 合格或不合格

施工现场临时用电安全技术资料目录及表格范本

XX建筑施工施工现场临时用电验收单xx建安B-1-1工作名称按临电方总容量(KW)案里数据来填序号检查项目进线截面(mm2)×××施工单位按临电方案里数据来填(240mm2)xxxx工
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4c2ri2rj8z553973044s2xc786b4hd00yt2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享