一、施工临时用电安全技术资料

施工现场安全技术资料目录

(以下内容未列明的均按相关规范和当地主管部门要求完善)

1、施工用电管理制度

2、总包单位与分包单位临时用电安全管理协议 3、施工临时用电组织设计

4、施工临时用电组织设计变更、修改资料 5、外电防护专项方案 6、安全用电技术交底单 7、用电工程检查验收表

8、电气设备的试、检验凭单和调试记录 9、绝缘电阻检测记录

10、接地电阻检测记录(定期检查:工作、重复、防雷接地电阻) 11、漏电保护器测试记录(仅要求检查:总配电箱、开关箱) 12、定期检查(复)查表

13、电工安装、巡检、维修、拆除工作记录 14、隐患整改记录 15、材料合格证

要求:所有要求填写数值的均应按实际测量的数值填写,严禁随意填写,特别是随意按临界值填写;所有时间应满足工作要求,未经验收的用电设备一律不能投入使用。

⑴施工用电管理制度

根据各级对于施工临时用电的相关规定,结合项目实际情况编制具有可行性针对性强的用电管理制度,对施工用电进行统一有效的管理。 ⑵总、分包临电安全管理协议

总包单位、分包单位(包括劳务分包单位和其它专业分包单位)必须订立临时用电管理协议,明确各方相关责任,协议必须履行签字、盖章手续。 ⑶临时用电施工组织设计

临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW或50KW以上者,均应由电气技术人员编制临时用电施工组织设计,并按照部颁《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求进行相关审核、审批手续。

⑷临时用电施工组织设计变更、修改资料

施工现场用电设备变更或调整时应按原报审程序重新报审,并要求注明变更的内容。

⑸外电防护专项方案

施工现场有外电线路且安全距离不符合要求的,应编制专项防护方案,经审批后按方案实施。方案实施应与相关单位配合采取有效措施进行隔离防护措施施工。 ⑹安全用电技术交底单

结合施工现场实际用电情况,应对电工及所有用电人员进行有针对性的安全用电技术交底,并经考核符合要求后方可进行用电操作,保证用电安全。包括专业电工的技术交底和用电人员的用电交底。 ⑺用电工程检查验收表(附表)

施工现场临时用电工程必须由总包单位组织验收,合格后方可使用,验收时可根据施工进度分项、分回路进行。项目监理部对验收资料及实物进行检查并签署意见。 用电验收单填写总容量、进线截面应根据现场安装一致,并符合组织设计内的计算说明描述;能够量化表述的必须用量化,涉及多数值的应符合要求数值描述;没有外电线路的不应填写外电线路内容。各方应当共同验收符合要求后签字,并同意投入使用。电气设备的试、检验凭单和调试记录、绝缘电阻检测记录、接地电阻检测记录、漏电保护器测试记录、电工安装、巡检、维修工作记录、材料合格证等必须要完善才能进行该项验收。

⑻电气设备的试、检验凭单和调试记录(附表)

电气设备的试、检验凭单和调试记录:为配电箱的投入使用前记录。应由设备生产者或专业维修者提供,包括成套箱的检测报告或合格证;自行组装后的检测试验记录,安装测试记录等,应分别填写,每箱一表。

⑼绝缘强度检测记录(定期检查:线路、用电设备)(详附表)

1、主要包括临时用电动力、照明线路、用电设备及其它必须进行的绝缘电阻测试,工程项目应将测量结果按系统回路填入表后报项目监理部审核。绝缘电阻测试记录表:电管人员为电气技术人员,电工不能代替,测试人为现场电工。

四类设备必须进行绝缘电阻测试,合格后方可使用。

①新购置的设备;②搁置已久欲重新投入使用的设备;③使用中受水溅、水泡,严重受潮。受腐蚀后,经处理欲继续使用的设备;④已损坏,经维修后投入使用的设备。

⑽接地电阻检测记录表(附表)

主要包括临时用电系统、设备的重复接地、防雷接地、保护接地以及设计有要求的接地电阻测试,工程项目应将测量结果填入表后报项目监理部审核。测试时的天气必须为晴天;该表必须附图,表格中无法满足图示时可以另附图,并在表格内注明;工作电阻、重复接地电阻应与防雷接地电阻分表、分图填写;测试人为现场电工;总箱的工作接地为变压器的中性线接地或发电机中性线接地,一般变压器的工作接地无需填写,除非该中性线接地由我方负责;同一地点同一时间的测试值不应有差别 ⑾漏电保护器测试记录(附表)

主要包括临时用电系统、设备的重复接地、防雷接地、保护接地以及设计有要求的接地电阻测试,工程项目应将测量结果填入表后报项目监理部审核。

2、漏电保护器测试记录表仅要求记录总配电箱和分配电箱。总箱必须不大于150mA且必须大于0.1S,并满足两者的乘积不大于30mA.S;开关箱必须不大于30mA或15mA(潮湿环境)且必须不大于0.1S。每张表仅记录一个回路,按实际编号填写。 ⑿定期检(复)查表(附表)

本表为巡检隐患整改复查、周检检查和复查等记录。

⒀电工安装、巡检、维修、拆除工作记录(附表)

施工现场电工应按有关要求进行巡检维修,并由值班电工每日填写表格,每月送交项目安全管理部门存档。 ⒁隐患整改记录表(附表)

临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患应及时处理,并应履行复查验收手续。隐患整改记录表:验收人员为电气技术人员,应记录各级检查的隐患整改情况

主要包括电工、安全员巡检,项目周检,分公司月检,公司季度检,其它检查的隐患整改记录。。 ⒂材料合格证明:

材料合格证明包括合格证、检测报告或非成套箱的箱体、电器元件等材料的合格证、检测报告等,必须与现场使用的材料相符。主要有配电箱、开关箱及电器配件,电线电缆等。防护材料或并应注明使用位置等。

绝缘电阻测试记录表

工程名称 计量单位 仪表型号 检测内容 层 段 路 别 名 称 编 号 总箱至1#分箱 总箱至2#分箱 总箱至3#分箱 总箱至4#分箱 ×××× MΩ(兆欧) ZC25--3 相间 A-B 495 490 495 490 495 490 490 490 495 490 490 490 填 / / / 使用哪一相填那相 A-C 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 填 / / / 使用哪一相填那相 B-C 490 490 490 490 490 490 490 490 485 485 490 490 填 / / / 使用哪一相填那相 A-N 485 490 490 490 490 485 490 490 490 / / / 不填 490 485 490 电压 施工单位 测试时间 500V 天气情况 相对零 B-N 495 490 490 490 490 490 490 490 490 / / / 不填 490 490 490 单相用电 XX工程有限责任公司 年 月 日 晴 气温 相对地 零对地 C-PE 490 495 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 填 490 490 490 N-PE C-N 490 490 490 490 490 490 490 490 490 / / / 不填 490 490 490 A-PE 495 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 495 填 490 490 490 B-PE 490 495 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 填 490 490 490 使用哪一相填那相 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ / / / 不填 总箱至照明分箱 、、 1#分箱至塔吊 2#分箱至施工电梯 3#分箱至楼层分箱 4#分箱至调直机 4#分箱至弯曲机 4#分箱至切断机 三相用电无零线N 照明分箱至办公室 照明分箱现场照明 照明分箱民工宿舍 ∞ ∞ ∞ 单相用电 单相用电 填 、、 测试 结论 参 加 人 技术负责人 ××× 使用使用哪一哪一相填相填那相 那相 填 经测试符合要求,可以使用 电管人员 ××× 安全员 ××× 测试人(二人) ××× ××× 此表一个季度做一次,测试结果要根据实际测试结果来填(以上数值为范例数值)

漏电保护器测试记录表

表(十)---2

工 程 名 称 漏电保护器 型 号 测 试 日 期 ×××× ×××× 配 电 箱 编 号 额定漏电 动作电流 测试结论 总配电箱 150mA 检 测 人 ××× ××× ××× ××× 漏电保护器 编 号 额定漏电 动作时间 监 测 人 ××× ××× ××× ××× 按回路填写 0.2S 动作电流 动作时间 按钮试验 备 注 每月≧一次 150mA 150mA 150mA 150mA 0.2S 0.2S 0.2S 0.2S √ √ √ √ 合格 合格 合格 合格 注:1、此表为一台漏电保护器使用一张,作为其运行测试记录;(只做总箱和开关箱的漏电保护器测试) 2、漏电保护器测试按照说明书要求进行,一般情况下测试每月至少一次; 3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。