2024年一级注册消防工程师考试《消防安全技术实务》教材用
之前版本的资料可以吗?
消防工程师现在是比较热门的考试,在近几年内含金量会逐渐提高,所以考试的人也比较多。但是大家对于考试还是比较迷茫的,尤其是考试的教材。由于是15年才增加的考试,不少考生第一年没考过的,结果第二年说教材改版的怎么办。细究近两年的考试,教材虽有变化,但是变化内容不多,拿2017年教材和之前的版本比较一下会更一目了然。
《消防安全技术实务》教材变动
1、页码:P57
原文:2.难燃性。如沥青混凝土、经阻燃处理后的木材、塑料、水泥、刨花板、板条抹灰墙等。 修改:如沥青混凝土、经阻燃处理后的木材、塑料、水泥刨花板、板条抹灰墙等。
依据:《建筑内部装修设计防火规范GB50222-1995(1999年修订、2001年修订)》附录B常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分举例。
2、页码:P77
原文:五、城市交通隧道的防火分区
隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其他辅助用房等,应采取耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门等分隔措施与车行隧道分隔。
修改:隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其他辅助用房等,应采取耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门等分隔措施与车行隧道分隔。
依据:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第12.1.9条 3、页码:P146
原文:一、歌舞娱乐放映游艺场所:最后一句:当设置在地下一层时,室内装修的顶棚、地面材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。
修改:当设置在地下一层时,室内装修的顶棚、墙面材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。
依据:《建筑内部装修设计防火规范GB50222-1995(1999年修订、2001年修订)》第3.1.18条
4、页码:P173第10行
原文:当设有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于lL/s;
修改:当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于lL/s;
依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.3.2-2 5、页码:P179倒数第12行
原文:(2)可不设置室内消火栓系统的建筑如下:
修改:可不设置室内消火栓系统,但宜设置消火栓软管卷盘或轻便消防水龙的建筑如下: 依据:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.2.2条 6、页码:P181第7行
原文:不分区消防给水方式。整栋大楼采用一个区供水,系统简单、设备少。当高层建筑最低消火栓栓口处的静水压力不大于l.OMPa,或系统工作压力大于2.40MPa时,可采用此种给水方式。
修改:不分区消防给水方式。整栋大楼采用一个区供水,系统简单、设备少。当高层建筑最低消火栓栓口处的静水压力不大于l.OMPa,或系统工作压力不大于2.40MPa时,可采用此种给水方式。
依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)6.2.1-6.2.2 7、页码:P201 倒数第7行
原文:水力警铃的工作压力不应大于0.05MPa 修改:水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa
大家也看到了,一整本《消防安全技术实务》教材里面的变动不到十处,这其实并不算多,网上一般也会有新旧教材对比,修改过的地方大家可以单独记忆,这样之前的版本还是可以用的。希望柚子课堂的文章能帮助小伙伴备战2024年注册消防工程师考试!
2024年一级注册消防工程师考试《消防安全技术实务》教材用之前版本的资料可以吗?



