好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《通信电源设备使用维护手册习题集》填空题(含答案)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

基站维护认证填空题(基站配套)

1、(共沸)混合制冷剂是由两种或两种以上不同制冷剂按一定比例相互溶解而成的一种融合物。

2、(1)克的纯水温度升高或降低1℃时,所吸收或放出的热量就是1卡。

3、(安全风速)是风力发电机组在保证安全的前提下所能承受的最大风速。

4、(并联技术)是实现大功率电源系统的关键技术,因为用多个开关电源模块并联,可以灵活地组合成分布式电源。

5、(显热)是指物质被加热或冷却时,只有温度变化而无相变时所吸收或放出的热量。它可以直接从液体本身温度的变化而显示出来。(潜热)是指物质发生相变而温度不变时吸收或放出的热量。

6、(等电位)原理是防止遭受雷击时产生高电位差的使人身和设备受到损害的理论依据。

7、1000Ah的阀控密封铅酸电池组,如要设定为3小时放电率放电,则放电电流是(250)A。

8、2V单体的蓄电池组浮充电压应根据厂商技术说明书进行设定,标准环境下蓄电池组的浮充电压设定在(2.23)V至(2.35)V/cell之间为宜。

9、2V单体的蓄电池组浮充温度补偿系数应根据厂商技术说明书进行设定,一般情况下,标准环境下蓄电池组的浮充温度补偿系数设定在(-3)mV至(5)V/cell之间为宜。

.

.

10、2V单体的蓄电池组均充电压应根据厂商技术说明输进行舌底泥高标准环境下设定24h充电时间的蓄电池组的均充电压应在(2.30)V至(2.35)V/cell之间为宜。

11、8/20μ波形也不是自然界真实的(主流雷电波形),而是为设备耐冲击实验准备的一种理论波形,更多是体现雷电传导或感应到电力线路上的雷电参数。

12、C级防雷正常时,压敏电阻窗口为(绿)色。 13、IP地址的长度为(32)位。

14、LC滤波器是目前UPS常用的滤波器,其通常由(电容)和(电感)组成。

15、PWM型变换器的开关损失由开通损失和关断损失组成,为了减少开通损失,通常采用(零电流)开关准谐振变换器(ZCS)和(零电压)开关准谐振变换器(ZVS)来实现。

16、RS232通信电缆,一般通信距离不能超过(15)m。

17、SPD的连线要用线径不小于(25)mm2的铜线材,并要尽可能地短而直,尤其是SPD的地线,越短越好,以使雷电流能尽快泄放入地。 18、TN-S电力接地方式是目前电力系统接地和防雷标准(普遍)推荐的方式。

19、UPS并联与串联都是为了提高UPS系统的(可靠性)。 20、UPS不同步故障,一般是由(静态电源控制板)、逆变电器输出与市电不同步、输入、输出相序不对等原因。

21、UPS的技术参数是表征UPS质量高低的重要指标,也是用户选购

.

.

UPS产品的主要依据。通常我们可把UPS的主要技术参数分成标称(额定)运行参数、(输入)特性、(输出)特定、集中监控和网管功能、对工作环境的适应性等5类。

22、UPS的品牌和种类繁多,可从电路主结构、后备时间、(输入/输出方式)、(输出波形)、和输出容量等5个方面对其进行分类。 23、UPS电容器故障也是不容忽视的问题之一,它会造成系统(瞬间掉电)、单击(停机)、供电系统瘫痪等。

24、UPS电源按工作原理不同,分为在线式、后备式以及(在线互动式)。

25、UPS冗余并机系统的(脱机跳闸)功能是指,判断和确认位于并机系统中的某台UPS是否出故障,并立即将其自动地从并机系统中脱离出去。

26、UPS通常由(输入整流滤波)电路、功率因素校正电路、蓄电池组、充电电路、(逆变)电路、静态开关电路、控制监测显示及保护电路共7个部分组成。

27、UPS中,交流市电经整流后都采用大容量电容器进行滤波,而且整流电路输出端还并联有蓄电池。在电容器或蓄电池充电期间将形成脉冲电流。该电流峰值很高,会产生高次谐波电流并导致(功率因素)下降。

28、WinXP的系统管理员名称为(Administrator)。

29、安装光配线架(ODF)时,应特别注意光缆金属(加强筋)与光配线架外壳绝缘,直接将金属加强筋通过与设备机壳隔离的接地端子,

.

.

引专门地线接至机房分地排或局(站)总地排。

30、安装蓄电池组电缆的时候,必须遵循先连接(正极)电缆,后连接(负极)电缆的原则。

31、按电气标准及协议来区分,在综合监控系统中,我们常用的串行通信接口有RS232、(RS422)、RS485。

32、按照调速器结构形式的不同,可分为机械离心式、液压式、气动式和(电子调速)4种。

33、按照动力维护规程规,三相供电电压不平衡度不大于(4%)。电压波形正弦畸变率不大于(5%)。

34、按照风力发电系统电能供给方式可以分为(离网型)风力发电系统和(并网型)风力发电系统两种。

35、按照维护规程的要求,-48V基础电源的衡重杂音电压小于2mv;供电回路全程压降小于(3)V。

36、保护接地的作用是防止(人身)和设备遭受危险电压的接触和破坏,以保护其安全。

37、保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的(金属)部分与电网的保护零线相互连接。

38、避雷带除了应该与对应大楼的立柱的(主钢筋)焊接连接外,还应与楼顶主避雷针、女儿墙上的每个小避雷针焊接连接。

39、变电站和高达建筑物安装的避雷针就是利用(尖端放电)原理而设置的。

40、变送器是一种将被测量(电压)、(电流)转换为可以传送的标准

.

.

输出信号的器件。

41、变压器的冷却方式是由(冷却介质)和循环方式决定的。 42、变压器的主要技术参数一般都填写在变压器外壳的铭牌上。铭牌的最上面一般都标有变压器的型号。通过变压器的型号可以了解变压器的相数、(冷却方式)、线圈导体金属种类(铜或铝)、(额定容量)及一次电压等级。

43、变压器空载损耗主要是磁通在铁芯中引起的热损耗,即(磁滞)损耗和(涡流)损耗。

44、变压器是靠(电磁感应)原理来传输功率的一种装置。 45、变压器运行过程中的部损耗包括(铁损)、(铜损)。

46、采取将从变压器引入的地线在入局点进行重复接地的方式,除了对局设备防雷有一定的作用外,还对(人身)触电危险的减轻有好处。 47、采用树干式供电系统(一路或两路回电),由变电所的高压母线供电给一台或多台变压器,高压的进线和出线均装有(断路器)或负荷开关和熔断器。

48、操作电器用于接通或断开回路,常用电器是(交流接触器)、组合电器或自动空气断路器。

49、柴油发电机四个冲程是,进气、(压缩)、(做功)、排气。 50、柴油发电机应至少(一月)空载试机一次,每(半年)至少加载试机一次。

51、柴油发电机组按冷却方式可分为(风冷)和(水冷)两种。 52、柴油发电机组是用柴油机作为动力,驱动交流(发电机)提供电

.

《通信电源设备使用维护手册习题集》填空题(含答案)