工程建设管理制度
目录
淄能公司建设工程综合管理规定
1总则
1.1本标准规定了新建、改建、扩建以及修缮等建设工程的质量管理、土建工程管理、电气安装管理、暖通给排水管理、安全管理以及相关考核标准等方面的内容与要求。
1.2本标准适用于在公司范围内所实施的新建、扩建、改建以及修缮等建设项目的管理。
1.3术语解释和管理职责
本制度所称工程建设,是指土建工程、水电暖通、装饰工程等。 工程管理部门负责建设工程的组织实施,对建设工程质量、成本、安全等实施监督管理。
2建设工程质量管理
2.1坚持先勘察,后设计,再施工的原则。
2.2建设单位(甲方)、工程监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位依法对建设工程质量负责。
2.3严格执行建设工程的国家标准规范和施工图纸要求,确保每道工序受控。 2.4建立完善的质量保证体系和质量检查监督机构,实行质量跟踪检查。 2.5严把材料进场质量验收评定关,各种原材料进场必须有出厂合格证书。
3土建工程管理
3.1土方工程在开挖过程中严格控制开挖标高,挖掘机械不得扰动地基原土
层。清槽后要按要求进行钎探,基槽隐蔽验收后方可进行下道工序。 3.2模板工程严格按设计施工,确保结构尺寸准确和支承受力稳定和牢固,实行分部分项验收制度。
3.3钢筋工程施工,首先要对进场材料合格证等相关技术指标规定进行检查,并现场抽样复试,没有复试合格报告不能使用。 3.4钢筋连接,柱筋搭接长度严格按规范执行。
3.5梁及柱的砼浇注质量,防止跑模、跑浆,出现蜂窝及露筋等质量通病。 3.6水泥必须符合指定生产厂及型号规格,并提供相关的合格证或复试报告,砂、石等材料必须进行有关试验,合格后方可使用。 3.7浇完砼后及时覆盖并按规定养护。
3.8砌砖前进行放线、挑砖,并设皮数杆,控制好皮数,砌砖时采用双面挂线工艺,严格挑砖,做到砂浆饱满,灰缝平直。
3.9墙内拉接筋按设计摆放,临时留槎、施工洞等设拉接筋。
3.10抹灰前按工艺要求作好冲筋及灰饼,阴、阳角方正垂直,作好水泥护角。
3.11内外装饰工程严格按设计及规范要求施工,不得超规范标准。 3.12卫生间上下水管道应预留孔洞,或按规划施工。 3.13卫生间坡度正确,不积水、不渗水。
3.14屋面防水严格按规范进行施工,在确保保温层干燥后方可进行下道工序。防水层完工后作蓄水72小时试验,无渗漏为合格。
3.15采用钢管脚手架,随砌砖高度一次完成,外挂密目式安全网全封闭作业,脚手架随外装饰作业从上到下逐次拆除。