电缆采纳直埋方式进行敷设。
3.2.1第一支路:为FXB3-1提供电源,由200A塑壳断路器及漏电断路器操纵,供电电源电缆为YJV-4×70+1×35,电缆采纳直埋方式进行敷设。
二级配电柜FXB3-1设200A总开关1个、10个50A支路开关,各支路开关分不操纵三级箱。
3.2.1.1第一回路:设50A开关操纵,要紧为生活区东北侧1#食堂蒸车供电。
3.2.1.2第二回路:设50A开关操纵,要紧为生活区东北侧1#食堂蒸车供电。
3.2.1.3第三回路:设50A开关操纵,要紧为生活区东北侧2#食堂蒸车供电。
3.2.1.4第四回路:设50A开关操纵,要紧为生活区东北侧2#食堂蒸车供电。
3.2.1.5第五回路:设50A开关操纵,要紧为生活区东北侧3#食堂蒸车供电。
3.2.1.6第六回路:设50A开关操纵,要紧为生活区东北侧3#食堂蒸车供电。
3.2.1.7第七回路:设50A开关操纵,要紧为生活区东北侧1#食堂热水器供电。
3.2.1.8第八回路:设50A开关操纵,要紧为生活区东北侧2#食堂热水器供电。
3.2.1.9第九回路:设50A开关操纵,要紧为生活区东北侧3#食堂热水器供电。
1 / 1
3.2.1.10第十回路:为50A的备用回路。
3.2.2第二支路:为FXB3-2提供电源,由200A塑壳断路器及漏电断路器操纵,供电电源电缆为YJV-4×70+1×35,电缆采纳直埋方式进行敷设。
二级配电柜FXB3-2设200A总开关1个、10个50A支路开关,各支路开关分不操纵三级箱。
3.2.2.1第一回路:设50A开关操纵,要紧为生活区东南侧4#食堂蒸车供电。
3.2.2.2第二回路:设50A开关操纵,要紧为生活区东南侧4#食堂蒸车供电。
3.2.2.3第三回路:设50A开关操纵,要紧为生活区东南侧5#食堂蒸车供电。
3.2.2.4第四回路:设50A开关操纵,要紧为生活区东南侧5#食堂蒸车供电。
3.2.2.5第五回路:设50A开关操纵,要紧为生活区东南侧6#食堂蒸车供电。
3.2.2.6第六回路:设50A开关操纵,要紧为生活区东南侧6#食堂蒸车供电。
3.2.2.7第七回路:设50A开关操纵,要紧为生活区东南侧4#食堂热水器供电。
3.2.2.8第八回路:设50A开关操纵,要紧为生活区东南侧5#食堂热水器供电。
3.2.2.9第九回路:设50A开关操纵,要紧为生活区东南侧6#食堂热水器供电。
1 / 1
3.2.2.10第十回路:为50A的备用回路。
3.2.3第三支路:为FXB3-3提供电源,由120A塑壳断路器及漏电断路器操纵。
二级配电柜FXB3-3设120A总开关1个、4个32A支路开关,各支路开关分不操纵三级箱。
3.2.3.1第一回路:设32A开关操纵,要紧为生活区最北侧三栋宿舍楼照明供电。
3.2.3.2第二回路:设32A开关操纵,要紧为生活区最南侧三栋宿舍楼照明供电。
3.2.3.3第三回路:设32A开关操纵,要紧为生活区大门西北侧一栋宿舍楼、大门西南侧一栋宿舍楼、食堂、卫生间、洗澡间照明等供电。
3.2.3.4第四回路:为32A的备用回路。 3.2.4第四支路:为200A的备用回路。
1 / 1
紧贴角钢表面,上下两侧施焊。焊接部
六、 冬、雨季施工时的措施
1、配电箱、开关箱: 1.1现场所有室外固定式配电箱、开关箱必须搭设防雨、防砸防护棚,做好防潮、防雨雪、防淹、外壳做接地爱护等措施。防雨防砸防护棚尺寸为3*3米,前檐高3米,后檐高2.5米,四周围护网片高度1.8米,网片间隙为20厘米。(见图) 1.2配电箱防护棚内地面操作台面做0.3%向外坡度。
1.3流淌开关箱使用完后,立即切断电源、收盘好电缆线后放于室内或防雨棚内,因工作需要无法收回时,加盖防雨布,防止雨、雪淋湿受潮。
1.4重复接地必须经常进行摇测检查,接地电阻不得大于10Ω,发觉问题及时处理,严禁带隐患运行。
1.5现场电工雷雨天必须加强巡视次数,电工个人的防护用品应穿戴齐全,防护用品应合格有效。电工在巡视、维修过程中必须穿绝缘靴,注意防雷接地装置跨步电压触电。
1 / 1
(固定式配电箱、开关箱搭设防雨雪、防砸防护棚示意图) 2、现场用电机械具及线路: 2.1现场机械必须搭设操作防雨棚(如混凝土输送泵、卷扬机、电焊机、木工机械、钢筋加工机械、水电加工机械、搅拌机等)并认真巡视,查看其牢固性及防雨性是否可靠,以防止防雨棚坍塌、漏雨、潲雨和积水现象发生。经常对机械设备防雨雪、防潮、防淹等措施进行巡视检查。
2.2所有动力及照明线路,供配电线路的绝缘、机械强度必须合格,固定牢靠无松动,专门线路的爱护措施必须可靠。
2.3抽水作业时,工作人员必须穿绝缘靴,并远离水泵30米以外,防止发生意外触电伤亡。
1 / 1