好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

临时用电施工组织设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.2.4.3第三回路:为FXB1-4-3提供电源,由160A开关操纵,本回路要紧为医疗综合楼C区东侧水电加工棚等供电。

1.2.4.4第四回路:为FXB1-4-4提供电源,由63A开关操纵,本回路要紧为医疗综合楼C区东侧木工加工棚等供电。

1.2.4.5第五回路:为FXB1-4-5提供电源,由125A开关操纵,本回路要紧为医疗综合楼D区楼内用电等供电。

1.2.4.6第六回路:为FXB1-4-6提供电源,由125A开关操纵,本回路要紧为医疗综合楼C区楼内用电等供电。

1.2.4.7第七回路:为FXB1-4-7提供电源,由125A开关操纵,本回路要紧为锅炉房、高压氧舱楼内用电等供电。 1.2.4.8第八回路:为125A的备用回路。 1.2.5第五支路:为315A的备用回路。

2、 2#变压器下属低压配电箱、柜开关选择,电缆导线截面选择 ZXA-2与2#变压器连接的总开关及电缆线选择:

K1=0.5, K2=0.5

P=K1∑Pe1/cosф+K2∑Pe2/cosф =0.5×346/0.75+0.5×87.6/0.53 =313.31KW I线=P/(3×U线)

=313.31÷(1.732×0.38)

1 / 1

=476.04A

依照上述计算,ZXA-2内至总开关选择630A,电缆采纳2根YJV-3×185+2×95电缆埋地敷设。

2.1一级配电柜ZXA-2至FXB2-1、FXB2-2、FXB2-3二级箱开关、电源线选择:

2.1.1 ZXA-2至FXB2-1开关、电源线选择: FXB2-1电源供电表

序号 1 2 3 4 5 名称 塔吊 钢筋加工棚 木工房 楼内用电 楼内用电 门卫、试验6 室、操作间、库房等 合计 270KW 1 20 KW FXB2-1-7 型号规格 单台容量(KW) 台数 QTZ6015 90 1 1 1 1 1 总容量 90KW 40KW 20KW 50KW 50KW 备注 KXC2-1-1 FXB2-1-2 FXB2-1-4 FXB2-1-5 FXB2-1-6 K=0.5, COSφ=0.75

P=K∑Pe/cosф =0.5×270/0.75 =180KW

I线总=P/(3×U线总) =180÷(1.732×0.38) =273.49A

I塔吊= Pe塔吊 /(3×U塔吊×COSφ)

1 / 1

=90÷(1.732×0.38×0.75) =182.33A

I钢加= Pe 钢加/(3×U钢加×COSφ)

=40÷(1.732×0.38×0.75) =81.03A

I木加= Pe木加 /(3×U木加×COSφ)

=20÷(1.732×0.38×0.75) =40.52A

I楼内1= Pe楼内1 /(3×U楼内1×COSφ)

=50÷(1.732×0.38×0.75) =101.29A

I楼内2= Pe楼内2 /(3×U楼内2×COSφ)

=50÷(1.732×0.38×0.75) =101.29A

I其= Pe其 /(3×U其×COSφ)

=20÷(1.732×0.38×0.75) =40.52A

依照上述计算,ZXA-2内至FXB2-1开关选择315A,电缆采纳YJV-3×150+2×70电缆埋地敷设。

2.1.2 ZXA-2至FXB2-2开关、电源线选择: FXB2-2电源供电表

序号 1 名称 塔吊 型号规格 单台容量(KW) 数量 总容量 QTZ6021 90 1 90KW 备注 KXC2-2-1 1 / 1

2 3 4 5 6 塔吊 钢筋加工棚 木工房 楼内用电 楼内用电 F023B 75 1 1 1 1 1 合计 75KW 40KW 20KW 50KW 50KW 325KW FXB2-2-1 FXB2-2-2 FXB2-2-4 FXB2-2-5 FXB2-2-6 K=0.6,φ=0.75

P=K∑Pe/cosф1 =0.6×325/0.75 =260KW

I线总=P/(3×U线总)

=260÷(1.732×0.38) =395.04A

I塔吊1= Pe塔吊1 /(3×U塔吊1×COSφ)

=90÷(1.732×0.38×0.75) =182.33A

I塔吊2= Pe塔吊2 /(3×U塔吊2×COSφ)

=75÷(1.732×0.38×0.75) =151.94A

依照上述计算,ZXA-2内至FXB2-2开关选择400A,电缆采纳YJV-3×185+2×95电缆埋地敷设。

2.1.3 ZXA-2至FXB2-3开关、电源线选择: FXB2-3电源供电表

序号 1 2 名称 消防泵 其它 型号规格 XBD8.4/20-100L-250 单台容量(KW) 台数 37 2 1 合计 总容量 37KW 10 47KW 备注 一备一用 K=0.6, COSφ=0.75

P=K∑Pe/cosф =0.6×47/0.75 =37.6KW

I线=P/(3×U线)

=37.6÷(1.732×0.38)

1 / 1

临时用电施工组织设计方案

1.2.4.3第三回路:为FXB1-4-3提供电源,由160A开关操纵,本回路要紧为医疗综合楼C区东侧水电加工棚等供电。1.2.4.4第四回路:为FXB1-4-4提供电源,由63A开关操纵,本回路要紧为医疗综合楼C区东侧木工加工棚等供电。1.2.4.5第五回路:为FXB1-4-5提供电源,由125A开关操纵,本回路要紧为医疗综合楼D区楼内用电等
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4bvvd7tu5l57eja0pqkz5136q5t3m0006w5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享