2021年一级建造师考试市政实务高频考点汇总
1K410000 市政公用工程技术
1K411010 城镇道路工程结构与材料(P1~P15)
P1:1.快→主→次→支(交通性能↓、服务功能↑):快速路(解决城市大容量、长距离、快速交通的主要道路);主干路(城市道路网的主要骨架);次干路(区域性);支路(局部)。2.按结构类型分类:
项目 沥青路面 水泥混凝土路面 砌块路面 分类及适用范围 沥青混合料(各等级)沥青贯入式、沥青表面处治(中、轻交通) 普通混凝土、钢筋混凝土、连续配筋和钢纤维混凝土(各等级) 支路、广场、停车场、人行道与步行街 P2:【李柔善变还有水缸肚】 沥青类路面是柔性路面,“擅长”弯沉变形,破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变。水泥混凝土路面是刚性路面,抗弯拉强度大,破坏取决于极限弯拉强度。
P3:
1. 高液限黏、粉土及有机质细粒土不适于路基填料,必须采用时掺加石灰或水泥。
2. 设置底基层:①特重及重交通,未设垫层且路基填料为细粒土、黏土质砂或级配不良砂;
②中等交通,未设垫层且路基填料为细粒土。 3. 无机结合料稳定粒料基层(半刚性),强度高,整体性好,适用于交通量大、轴载重的道路。
级配砂砾及级配砾石基层(柔性),用作次干路及以下基层。级配砾石用作次干路及其以下道路底基层时,级配中最大粒径宜小于 53mm,用作基层时最大粒径不应大于 37.5mm。4.沥青路面面层类型
类型 热拌沥青混合料 冷拌沥青混合料 温拌沥青混合料 沥青贯入式面层 沥青表面处治 P4:道路各层特征指标 结构 路基 特点 适用于各等级道路 适用于支路面层,各级沥青路面的基层、连接层或整平层,坑槽冷补 适用于各等级道路,添加合成沸石产生发泡润滑作用 适用于城市次干路道路面层使用 防水、磨耗、防滑或改善碎砾石路面作用 性能指标 整体稳定性:软土地层上填筑高路堤→路堤沉陷;山坡开挖深路堑→坡体坍塌破坏 变形量控制 强度、扩散荷载的能力、抗冻性、水稳性、不透水性 基层 不透水性:底基层顶面铺沥青封层或防水土工织物,排水基层下设置水泥稳定粒料或密级配粒料的不透水底基层 沥青:承载能力、平整度、温度稳定性、抗滑能力、透水性、噪声量 面层 水泥混凝土:足够的强度、耐久性(抗冻性),表面抗滑、耐磨、平整 P5:降噪排水路面:上面(磨耗层)层采用 OGFC 沥青混合料,中面层、下(底)面层等
采用密级配沥青混合料。
P6:■垫层与路基同宽,最小厚度为 150mm。
防冻垫层、排水垫层:砂、砂砾等颗粒材料。
半刚性垫层:产生不均匀沉降或不均匀变形时设置。(低剂量水泥、石灰等无机结合稳定粒料或土类材料)
■ 基层宽度(小 3 轨 5 滑 65):比混凝土面层每侧至少宽出 300mm(小型机具)或 500mm(轨模
式)或 650mm(滑模式)。
材料:根据道路交通等级和路基抗冲刷能力来选用。特重→混(贫、碾压、沥青);重→水沥稳(稳定粒料或稳定碎石);中轻:粉、粒料(水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料)。
■ 面层接缝分胀缝、缩缝和施工缝,纵缝无胀缝。纵缝设拉杆、横缝设传力杆。
施工缝 真缝 横缝 遇胀缝变胀缝 真缝 纵缝 拉杆 胀缝 真缝 传力杆 —— —— 缩缝 假缝 快速路、主干路;特重、重交通:传力杆 假缝 铺筑宽度>4.5m:拉杆 抗滑构造:用刻槽、压槽、拉槽或拉毛等方法。 P7:
1. 水泥等级:重交通、快速路、主干路用 42.5 级硅酸盐水泥,其余可用 32.5 级矿渣水泥。 2. 海砂不得直接用于混凝土面层,淡化海砂只用于支路。
3. 钢筋应具有生产厂的牌号、炉号,检验报告和合格证,并经复试(含见证取样)合格。
4. 填缝材料:树脂类、橡胶类、聚氯乙烯胶泥类、改性沥青类,加入耐老化剂。
P8:
1.沥青混合料三种结构判定:【密实→黏聚力(c)大,骨架→内摩擦角(φ)大。】悬浮-密实(AC)、骨架-空隙(AM、OGFC)、骨架-密实(SMA)。 P9:
1.沥青的主要性能:【联想:软化点高→粘度大→稠度大→针入度小→标号小→闪点大】粘结性:高级、高温、重载、慢速→稠度大;寒冷、交通量小→稠度小
感温性:高级、高温、重载、车站、信号灯、慢速→软化点高;温差大→针入度指数大; 耐久性:薄膜烘箱加热试验→质量变化、残留针入度比、残留延度;水煮法→粘附性 塑性:低温或温差大→低温延度大,抗开裂好安全性:闪点
P10:
1. 热拌密级配沥青混合料中天然砂用量不宜超过集料总量的 20%,SMA、OGFC 不宜使用天然砂。
2. 快速路、主干路的沥青面层不宜采用粉煤灰做填料。 3. 纤维稳定剂应在 250℃高温条件下不变质。 4. 沥青类型:
P11:沥青现场热再生注意控制温度、耙松厚度、掺料均匀性以及井周处理、压实度及周边绿化保护。
P12:
1. 再生剂技术要求:粘度、流变、溶解分散、张力、耐热耐候性。
2. 再生混合料类型:再生方式(热拌、冷拌),再生场地(现场、厂拌),设备(人工、机械)
P13:■图示字母名称以及对应挡土墙名称。
P15:挡土墙构造:排水系统、泄水孔、反滤层和结构变形缝。
■ 三种土压力:主动土压力<静止土压力<被动土压力,位移也最大。
1K411020 城镇道路路基施工(P16~P23)
P16~17:
1. 施工前应根据工程地勘报告,对路基土进行天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR 试验,必要时应做颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量、冻胀和膨胀量等试验。【案】 2. 新建的地下管线施工必须遵循“先地下,后地上”、“先深后浅”的原则。
■ 填方路段坡度陡于 1∶5 时,台阶高度≤300mm,宽度≥1.0m。
碾压先轻后重,最后碾压应采用不小于 12t 级压路机,管涵顶面 500mm 以上才可以使用压路机碾压。
■ 挖方人工开挖:距管道边 1m 范围内;距直埋缆线 2m 范围内。碾压应自路两边向路中心进行,直至表面无明显轮迹为止。
过街雨水支管沟槽及检查井周围应用石灰土或石灰粉煤灰砂砾填实。
■ 填石路堤宜选用 12t 以上的振动压路机、25t 以上轮胎压路机或 2.5t 的夯锤压(夯)实。
P18:
1. 路基填土内不得含有草、树根等杂物,粒径超过 100mm 的土块应打碎;路基填土宽度应比设计宽度宽 500mm。
2. 路基压实试验段目的:确定路基预沉量值;合理选用压实机具;确定压实遍数;确定宽度内每层虚铺厚度;选择压实方式。【速记:3 压 1 厚 1 预沉】
3. 管顶以上 500mm,不得使用压路机;管顶至路床覆土厚度不大于 500mm,对管道结构加固;500 至 800mm 时,对管道结构保护或加固。
4. 土质路基压实原则:轻静低慢叠【先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠】最快不宜超过 4km/h,碾压不到的部位小型夯压机夯实,重叠面积 1/4 至 1/3。 P19:土的液性指数判别土的软硬程度:坚硬、硬塑(0)、软塑(0.5)、流塑(1)。 P21:液态水:吸着水、薄膜水、毛细水(逆重力上升,0℃以下仍能移动)和重力水。
1K411030 城镇道路基层施工(P23~29)
名称 石灰稳定土 水泥稳定土 水泥稳定细粒土 二灰稳定粒料 特点 良好的板体性、低于 5℃时强度几乎不增长 良好的板体性、水稳性抗冻性比石灰稳定土好 干缩温缩比水泥稳定粒料大 良好力学性、板体性、水稳性、抗冻性(比石灰土高),低于 4℃强度几乎不增长,3 个月龄期强度增幅大 适用情况 带“土”用于底基层, 带“粒料” 用于基层 P24:二灰稳定粒料中,若三氧化硫含量偏高,易使路面起拱,直接影响道路基层和面层的弯沉值。 P25~27: ■ 石灰稳定基层城区施工应采用厂拌(异地集中拌合)方式,不得使用路拌方式;应根据原材料含水量变化、集料的颗粒组成变化、施工温度的变化、运输距离及时调整拌合用水量。 ■ 水泥稳定土材料自搅拌至摊铺完成,不应超过 3h,宜在春末和气温较高季节施工,施工最低气温为 5℃。 ■ 二灰混合料基层,每层最大压实厚度为 200mm,且不宜小于 100mm。养护期常温下不宜小于 7d。 直线和不设超高平曲线段,应由两侧向中心碾压;设超高的平曲线段,应由内侧向外侧碾压。
■ 级配砂砾基层控制碾压速度,碾压至轮迹不大于 5mm。
P27:1.土工合成材料:土工织物、土工膜、特种土工合成材料、复合型土工合成材料;具有加筋、防护、过滤、排水、隔离等功能。【速记:加防滤隔排。】主要应用在路堤加筋、台背路基填土加筋、路面裂缝防治、路基防护和过滤与排水上。
土工的性能:抗拉强度、撕破强度、顶破强度、握持强度。【速记:我死定啦】 2.台背路基填土加筋目的是减小路基与构造物之间的不均匀沉降(桥头跳车)。 施工程序:清地表→地基压实→锚固土工合成材料、摊铺、张紧并定位→分层摊铺、压实填料至下一层土工合成材料的铺设标高。
路面裂缝防治目的是减少或延缓由旧路面对沥青加铺层的反射裂缝,或半刚性基层对沥青面层的反射裂缝。土工织物应能耐 170℃以上的高温。
P28:沿河路基冲刷防护用软体沉排和模袋,土质边坡防护用草,岩石边坡防护用网、格栅。 1K411040 城镇道路面层施工(P29~41) 1.沥青路面:P29~32
透层:使沥青混合料面层与非沥青材料基层结合良好;粘层:为加强路面沥青层之间,沥青层与水泥混凝土路面之间的粘结而洒布的沥青材料薄层;封层:铺筑在面层表面的称为上封
层,铺筑在面层下面的称为下封层。 ■ 摊铺:提前 0.5~1h 预热摊铺机熨平板,摊铺速度以控制在 2~6m/min,缓慢、均匀、连续不间断地摊铺,不得随意变换速度或中途停顿,以提高平整度、减少沥青混合料的离析。 ■ 压实:压实层最大厚度不宜大于 100mm。
初压应采用钢轮压路机静压 1~2 遍。从外侧向中心碾压,在超高路段和坡道上则由低处
向高处碾压。
复压应紧跟在初压后开始。碾压路段总长度不超过 80m。密级配沥青混合料复压优先采用重型轮胎压路机,总质量不宜小于 25t。
终压宜选用双轮钢筒式压路机,不宜少于 2 遍,至无明显轮迹为止。 ■ 接缝,上下层纵缝应错开 150mm(热)或 300~400mm(冷),横向接缝错位 1m 以上,3米直尺检查。冷接缝宜加设挡板或将先铺的沥青混合料刨出毛槎,涂刷粘层油后再铺新料,新 料跨缝摊铺与已铺层重叠 50~100mm,软化下层后铲走重叠部分,再跨缝压密挤紧。
■ 开放交通:自然降温至表面温度低于 50℃后。
2.改性沥青混合料路面:P33~35
■ 生产:正常生产温度应根据改性沥青品种、粘度、气候条件、铺装层的厚度确定,较普通沥青混合料的生产温度提高 10~20℃。
间歇式拌合机生产周期不宜少于 45s,贮存时间不宜超过 24h,SMA 只限当天使用,OGFC随拌用。
■ 摊铺:SMA 摊铺温度不低于 160℃;摊铺速度 1~3m/min,摊铺机自找平方式,中下面层钢丝绳引导高程控制,上面层非接触式平衡梁。
■ 压实:初压开始温度不低于 150℃,碾压终了温度 90~120℃。宜采用振动压路机或钢筒式压路机碾压,不应采用轮胎压路机碾压。OGFC 混合料宜采用 12t 以上钢筒式压路机碾压。3.水泥混凝土路面:P35~39
■ 配合比设计:严寒地区混凝土抗冻等级不宜小于F250,寒冷地区不宜小于F200。高温施工时,混凝土拌合物的初凝时间不得小于 3h;低温施工时,终凝时间不得大于 10h。 混凝土配合比参数确定时,水泥取大值,水取小值。 ■ 施工:胀缝传力杆应与胀缝板、提缝板一起安装。轨道摊铺机铺筑时,应使用专用钢制轨模。最小摊铺宽度不宜小于 3.75m,坍落度控制在 20~40mm;面板厚度超过 150mm,坍落度小于 30mm,必须插入振捣。
■ 接缝:
(1) 胀缝传力杆固定方法:端头木模(不连续浇筑),支架(连续浇筑)。
(2) 缩缝切缝深度:1/3 面层厚,70mm(设传力杆),1/4 面层厚,60mm(不设传力杆)。
缩缝切缝时机:25%~30%设计强度。缩缝宽度 4~6mm。
(3) 纵缝企口施工缝:先浇凹榫一边。拉杆在板厚中间。 ■ 养护:喷洒养护剂或保湿覆盖,不宜使用围水养护。
■ 开放交通:达到设计弯拉强度 40%,行人通过;完全达到设计弯拉强度填缝完成后。
4.微表处理与路面改造:旧路面上加铺沥青面层(P39~40) (1) 宽度大于 5mm 的裂缝进行灌缝处理,深度 15~40mm 的车辙、壅包应进行铣刨处理,摊铺速度 1.5~3.0km/h,25~30℃养护 30min,安排试验段,长度不小于 200m。 (2) 旧水泥土板缝:用沥青密封膏处理。切缝机结合人工提出缝内杂物破除所有破碎边缘,按设计要求剔除到足够深度→用高压空气清除缝内灰尘,保证洁净→用 M7.5 水泥砂浆灌注板体裂缝或用防腐麻绳填实板缝下半部,上部预留 70~100mm,水泥砂浆初凝后,在砂浆表面及接缝两侧涂抹混凝土接缝粘合剂后,填充密封膏,厚度不小于 40mm。