建筑消防设计专篇
工程名称: 产业园工程
建设单位(盖章) 有限公司
设计单位(盖章) 建筑设计有限公司
2015年 4 月 16 日
目 录
一、 设计依据 二、 工程概述 三、 总平面布局 四、 建筑部分 五、 给水排水设计 六、 消防防、排烟设计 七、 电气设计 八、 防雷接地设计
一、设计依据 1.1相关文件
1.1.1当地规划部门提供的道路红线图,规划设计(土地使用)条件及建设项目意见书。
1.1.2建设单位提供的本项目用地红线图及地形图电子文档。 1.1.3设计合同名称及编号。
1.1.4建设单位对本项目单体方案的确认意见。 1.2设计采用的主要标准:
1.2.1《建筑工程设计文件编制深度规定》; 1.2.2《民用建筑设计通则》GB 50352—2005; 1.2.3《全国民用建筑工程设计技术措施》2009; 1.2.4《建筑设计防火规范》GB 50016—2006; 1.2.5《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—95; 1.2.6《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005; 1.2.7国家及地方有关部门的其他相关规范、规定。
二、工程概述
2.1 本工程为某家具产业园工程的项目,共计8栋厂房和1栋5层的综合楼,名称分别为厂房A、B、C、D、E、F、G、H和综合楼。 2.2 本工程位于某市。
2.3 各建筑单体的基本信息统计如下表:
编号 综合楼 厂房A 厂房B 厂房C 厂房D 厂房E 厂房F 厂房G 厂房H 总建筑面一层22积(M) (M) 6188.6 5737.5 6412.5 6412.5 5737.5 15750 7200 6720 6720 二层2(M) 火灾危险三层四层五层建筑总性分类分222(M) (M) (M) 高度(M) 类 16.5 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 / 丙类 丙类 丙类 丙类 丙类 丙类 丙类 丙类 1459.2 1610.4 1005.6 1005.6 1070.4 5737.5 6412.5 6412.5 5737.5 15750 7200 6720 6720
2.4 上述建筑的耐火等级均为二级,厂房结构形式均为轻钢结构,综合楼的结构类型为框架结构。
2.5上述建筑使用功能除综合楼为民用建筑外,其他均为单层工业厂房。
三、总平面布局
本项目包括8栋厂房和1栋综合楼,各厂房的定位及其与周边市政道路的关系详见《总平面定位图》。 3.1 防火间距:
厂房之间的建筑间距均不小于10米,满足《建筑设计防火规范》-3.4.1的要求; 3.2 消防车道
厂房A、B、C、D、E、F、G、H分别沿长边设置了消防车道;厂房C、D沿周边设置环形消防车道,消防车道均能承受消防车的轮压荷载。 3.3消防控制中心
本工程的一期集中设置消防控制中心,布置在1#沿街标准厂房架空层,有直接对外的安全出口。
3.4消防水箱、消防水池及消防泵房
本工程一期的消防水箱设置在综合楼的屋顶上,为一期的最高点。消防水池及水泵房设置在综合楼北侧。
四、建筑设计
综合楼耐火等级为二级,结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构,外围墙体与内部隔墙均为200厚加气块泥土砌块.楼板为100厚现浇钢筋混凝土楼板,保护层厚度不小于20厚,各构件的耐火极限及燃烧性能均满足规范规定。
8栋厂房(A-H)均为轻钢结构,外围1.2m以上非承重的外围护墙体均为压型钢板,1.2m以下非承重的外围护墙体均为240厚煤矸石多孔砖,内部隔墙为240厚煤矸石多孔砖,各构件的耐火极限及燃烧性能均满足规范规定。 4.1防火设计
综合楼每层为一个防火分区,单层面积均不超过2500平方米,满足《建筑设计防火规范》第5.1.7条的规定。
8栋厂房(A-H)生产的火灾危险性分类为丙类第二项。按《建筑设计防火规范》GB50016-2006第3.2.4条、8.5.1条,柱、梁均可采用无保护层的金属结构,可不做防火保护措施。但承重构件应满足《建筑设计防火规范》第3.2.8条的要求。按《建筑设计防火规范》第3.7.4条,满足疏散要求。 墙体耐火极限应满足《建筑设计防火规范》中的要求。 4.2安全疏散
4.2.1安全出口的数量:
综合楼每个防火分区均设置2个安全出口,且两个安全出口之间的水平间距大于5米。
厂房A、B、C、D、E中每个单体均设置了6个安全出口,厂房F、G、H中每个单体均设置了4个安全出口。厂房每个安全出口之间的水平距离大于5米。4.2.2疏散楼梯:
综合楼疏散用楼梯间为封闭楼梯间,满足自然通风与采光的要求,梯段及疏散门的宽度均满足《建筑设计防火规范》-3.7.5的规定。 4.2.3疏散距离:
综合楼室内疏散最不利点距离安全出入口的距离为26.9米,满足《建筑设计防火规范》第5.3.13条的规定。
厂房(A-H)内任意一点到最近的安全出口的距离均不超过80米,满足《建筑设计防火规范》-3.7.4的规定。 4.3防火门、窗的设置
防火门均向疏散方向开启,每门均随门附设自动闭门器,双扇防火门还应具有按顺序关闭的功能。防火窗均设计为固定扇不可开启。 4.3.1防火墙上的防火门均为甲级防火门; 4.3.2综合楼封闭疏散楼梯间的门均为乙级防火门; 4.3.3消防控制中心隔墙上的门窗均为甲级防火门窗;
厂房消防设计专篇