好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

[推荐]:已知变压器容量315KvA

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

计算公式? 经验公式也行啊!

问题补充:我有两台变压器Y11的315/400,能否各自启动Y160KW电动

机,功率因数0。8!我这里边全负载为720KW。电容补偿有无作用!需要多少了,线路有么要求。300M的距离铝线线径为多少?多谢各位老师了!

1.S=P/cosф=160/0.8=200kVA<315/400,

2.一般的三相负载按1kW两个电流来计算。720KW的功率就是1440个电流。 3.变压器的单位是kVA,与功率之间相差一个功率因数,它们之间的关系是P=Scosф,电容补偿当然有用了,电容补偿提高了功率因数,也就是提高了变压器的出力,可以使变压器带更多的负载。

4.线路建议用电缆(铜的),你可以去查一下电工手册,大概240的两根并联使用或180三根并联使用。

5.电工手册上的内容很全,你可以看看, 希望以上内容对你有帮助。

首先电容的单位是kVar,而不是KVA。其次,电容补偿的容量的大小于负载的无功有关系,与变压器的容量无关。

这需要查表,例如,原来的功率因数是0.7,现在要提高到0.96,查表可知系数为0.73,你的只用功率是10kW的话,那么补偿电容的容量是0.73*10=7.3kVar。电工手册里有。

变压器额定电流计算公式

电力 变压器变压器额定电流 I1N/I2N,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。 对单相变压器: I1N = SN / U1N I2N = SN / U2N 对三相变压器:

I1N=SN/[sqrt(3)U1N] I2N=SN/[sqrt(3)U2N]

U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载状态时的电压。单位为V。相变压器中,额定电压指的是线电压。

SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率。通常把变压器一、二次侧的额定容量设计为相同。

I1N为正常运行时一次侧变压器额定电流。I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A

变压器的短路电流计算经验公式

2008-05-27 20:41

变压器的短路电流计算有多个方法,很多手册中都有讲到,工业与民用配电设计手册第三版中有详细的说明,这里就不在赘述,大家自己看书去,还有短路电流计算的软件,也很方便,很多地方也有下载的,自己找吧。这里要说的是简单的经验公式,可以快速的计算出短路电流的大小,供大家参考,非我版权,呵呵

380V低压侧短路电流计算: 1.Uk=6%时 Ik=25*Se 2.Uk=4%时 Ik=37*Se

上式中Uk:变压器的阻抗电压,记得好像是Ucc。 Ik:总出线处短路电流 A Se:变压器容量 KVA

3。峰值短路电流=Ik*2.55 4.两相短路电流=Ik*0.866

常用的计算公式和经验公式2009-5-26

将大家都熟悉的额定电流做一简单整理归纳,对一些人也许有用。也欢迎诸位将设计和实践中常用的计算公式和经验公式跟帖贡献出,方便大家。

0. 成套设备的额定电流:

开关设备和控制设备的额定电流是在规定的使用和性能条件下,开关设备和控制设备应该能够持续通过的电流的有效值。指该设备中一次设备额定电流中最小的额定电流。

如一台KYN28-12中配置VS1-12/1250-31.5 LZZBJ9-10 400/5 则该设备额定电流为400A.如果该设备为馈出柜,则下引母线按400A的载流量选取TMY60*6。(已经考虑动热稳定)

隔离柜的额定电流按相邻的母联柜确定;

所变柜和PT柜的额定电流按熔断器的额定电流标注。(也可不标注)

1. 变压器一次额定电流[I1e]和二次额定电流[I2e]: 计算公式:S=√3UI 40.5KV:I1e=0.017S 12KV: I1e=0.06S 7.2KV: I1e=0.1S

当二次为0.4KV时:I2e=1.5S

式中S为变压器容量(KVA),U为额定电压(KV),I为额定电流(A) 2.三相电动机的额定电流(A): 计算公式:P=√3UICOS∮

考虑电机功率因数和效率的综合因数:Ie=0.76P/Ue 12KV: I=0.076P 7.2KV; I=0.126P 3.6KV; I=0.25P 0.4KV; I=2P

式中P为电动机功率(KW),Ue为额定电压(KV),I为额定电流(A) 3. 单相(220V)电动机的额定电流(A): 计算公式:P=UICOS∮

考虑电机功率因数和效率的综合因数 Ie=5.7P

式中P为电动机功率(KW),Ue为额定电压(KV),I为额定电流(A) 4. 电容器额定电流(A): 电容器采用星接法Iq=Q/U√3

式中Q为电容器容量(Kvar),U为额定电压(KV),I为额定电流(A) 如果电容器采用三角接法:Iq=Q/U 5. 熔断器熔体额定电流(A):

PT保护[RN2,XRNP型]:I=0.5A或1A

变压器保护[RN1,XRNT型]:I=(1.5-2.5)变压器一次额定电流[查标准值后按最接近值选]

一般系数按2倍选取

电容器保护[BRN型或德国西霸电容器专用熔断器]:

I=(1.43-1.55)电容器额定电流[查标准值后按最接近值选] 电动机保护:最好按产品样本直接选取。

6. 电流互感器一次额定电流:

1.5倍的负载计算电流[按最接近的标准值选]