好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

[推荐]:已知变压器容量315KvA

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

0.4KV,150除电抗

例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV,

则短路点的短路电流 Id=9.2/2=4.6KA。 短路电流单位:KA 【7】短路冲击电流的计算

1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id, 冲击电流峰值ic=1.8Id

1000KVA以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=1.5Id, 冲击电流峰值ic=2.5Id

例:已知短路点{1600KVA变压器二次侧}的短路电流 Id=4.6KA, 则该点冲击电流有效值Ic=1.5Id,=1.5*4.6=7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*406=11.5KA。

可见短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗{标么值}.但一定要包括系统电抗。

欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) 配电变压器容量计算公式

现有85户农户,要配台变压器,应该怎么算变压器的容量? 把详细的公式写上去啊!谢谢各位! 以每家5KW计为425KW

如果是供电公司头变压器就要500KVA,因为象苏锡常地区现在每户5KW已经是要不够用了,因为每家考虑最少2台空调。还要满足长远负荷增加的要求。

200KVA在经济欠发达地区是够了。

如何计算变压器容量_变压器容量计算公式-变压器的功

变压器的功率是决定于负载的,既: P2=U2II2I+U2III2II+......+U2nI2In(VA) P1=P2/η(VA) 式中:

P2变压器次级功率计算值。 P1变压器的初级功率计算值。

U2I和U2II......变压器次级各绕组电压(V),其值由负载决定。 I2I和I2II......变压器次级各绕组电流(A),其值由负载决定。 η为效率

变压器容量1KVA以下的变压器容量小,效率较低,一般可取η=0.8到0.9,对于变压器容量在100VA以下的,η选小值;变压器容量在100VA到1000VA者选大值.硅钢片质量差的η可选0.7。 I1=P1/U1(1.1到1.2)(A) 式中:U1为初级电压(V)

1.1到1.2为考虑到空载激磁电流的经验系数。

变压器容量计算出来后就可以计算硅钢片铁芯的截面积S等其他参数。

计算变压器容量的方法(2009-02-27 09:56:40)

算变压器容量的方法电源变压器的容量基本是以设备总容量[kW]乘消耗率(最大收容电力/设备容量X100)[%]除以负载功率所得的值为基准制定。但实际上考虑负载总量、重要程度、机器安装位置、未来增设计划按照以下顺序计算。 [1] 负载编制目录分别记录安装位置、分电压照明、动力、热量、特殊负载(焊接机,电器炉,整流器),记入额定容量、功率、消耗量。照明负载计算如下: 照明负载 [VA/m2] =照明度[lx]X照明消耗量[VA/m2?lx]‥‥‥‥‥‥(3-1) 表3-1 分负载消耗量 负载消耗量(%) 电动机 一般 30 连续运转 90 热电炉 80 感应炉 80 电弧炉 100 照明 80 电焊机 30 阻抗焊接机 20 [2]未来增设计划 根据计划在表上分别添入负载位置、负载电压。 [3]负载重要度设置把罗列的负载分成重要负载和普通负载,设定重要负载的供应方式(引入方式、常用预备 转换方式、SPOT-NETWORK Bach等)。 [4] 馈电线路设置 根据区域的实情,选定连接电力和负载的馈电线路设置方法。 [5] 负载统计以视在电力[kVA]换算各负荷,乘消耗量,按照负载的重要度、设备位置、电压进行统计,设定馈电线负载和负载地点的塑壳变压器容量及其连接位置。未来负载的电源设备根据事先安装或根据设备增设安装等内容考虑其经济性进行判断。 [6] 计算电力设备容量 先计算各馈线路负载总和,然后除以不

等率,计算电源变压器的必要容量。 [7] 确认电压变动率如流动大起动电流的较大容量电动机或焊接机,在短时间内流动的大电流负载中即使电源设备容量能承受短时间内流动的大电流,但是因大幅的电压下降会出现电磁开关器的励磁解除、电动机不能起动、受损或焊接结果不良等现象。所以,电压下降幅度应计算为电源电压的10%以内,按照如下计算。 %IZ X ≤10 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(3-2) 表3-2 照明消耗量 灯具高度照明消耗量 [ m ] [ VA/m2?lx ] 4 以下 0.060 4 ~ 10 0.065 10 ~ 15 0.070 在此,%IZ : 电力(变压器)的短路阻抗 [%] IL : 短时间负载电流[A] IR : 电源(变压器)额定电流[A] [8] 短路电流计算使用容量比回路电压大的变压器,会因输出方的短路电流过大,难以选定保护短路器、变流器、光缆等。并且会出现不能使用普通机器的现象。按照如下方式计算短路电流出现问题时,分配负载量,减少变压器的容量或扩大变压器的短路阻抗。短路电流 = X 100 [A] ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(3-3) 实际的电源变压器容量要重复[1]~[8]求得。变压器额定容量中具有表3-3和表3-4的标准值,因此要考虑过载许可量,选定其中之一为佳。表 3-3 标准容量(单相) 表 3-4 标准容量(三相) KSC 4311 KSC 4311 容 量 (KVA) 容 量(KVA) 50,75,100 50,75,100 150 150,200,300 200 350,400,500 300 600,750 400 1000 500 1250,1500 750 2000 1,000 2500,3000

如何计算变压器容量_变压器容量计算公式-变压器的功率计算选择

变压器的功率是决定于负载的,既:

P2=U2II2I+U2III2II+......+U2nI2In(VA) P1=P2/η(VA) 式中:

 1KVA变压器的容量,应该用多少KVA的电容补偿.有无简明扼要的

[推荐]:已知变压器容量315KvA

0.4KV,150除电抗例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为X*∑=2,短路点电压等级为6KV,则短路点的短路电流Id=9.2/2=4.6KA。短路电流单位:KA【7】短路冲击电流的计算1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id,冲击电流峰值ic=1.8Id100
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4brzo0d6w93x5if1klmb9gaib47vll009i9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享