面的纵向水平度。检查点最少为炉排前后两处。要求炉排面纵向应水平或炉排面略坡向炉膛后部。最大倾斜度不大于10mm

(b)当锅炉纵向不平时,可用千斤顶将过低的一端顶起,在锅炉的支架下垫以适当厚度的钢板,使锅炉的水平度达到要求。垫铁的间距的一般为500-1000mm。 b锅炉横向找平:

(a)用水平尺(长度不小于600mm)放在炉排的横排面上,检查炉排面的横向水平度,检查点最少为炉排前后两处,炉排的横向倾斜度不得大于2mm(炉排的横向倾斜过大会导致炉排跑偏)。

(b)当炉排横向不平时,用千斤顶将锅炉一侧支架同进顶起,在支架下垫以适当厚度的钢板,垫铁的间距一般为500-1000mm。 3.1.2.5炉底风室的密封要求

a锅炉支架的底板与基础之间必须用水泥砂浆堵严,并在支架的内侧与基础之间用水泥砂浆抹成斜坡。

b锅炉支架的底板与基础之间的密封砖应砌筑严密,墙的两侧抹水泥砂浆。 c当锅炉安装完毕后,基础的预留孔洞,应砌好用水泥砂浆抹严。 3.1.2.6炉排减速机安装:

快装锅炉的炉排减速机由制造厂装配成整机运到现场进行安装。

a开箱点件检查设备、零部件是否齐全,根据图纸核对其规格、型号是否符合设计要求。

b检查机体外观和零、部件不得有损坏,输出轴及联轴器应光滑、无裂纹、无锈蚀、油杯、挡把等无丢失和损坏。

c根据需要配制符合实际尺寸的地脚螺栓、斜垫铁等零件。 d减速机就位及找正找平

(a)将垫铁放在划好基准线和清理好预留孔的基础上,靠近地脚螺栓预留孔。

(b)将减整机上好地脚螺栓(螺栓露出螺母1-2扣),吊装在垫铁上,减速机纵、横中。线与基础纵、横中心基准线相吻合。

(c)根据炉排输入轴的位置和标高进行找正找平,用水平仪和更换垫铁厚度或打入楔形铁的方法加以调整。同时还应对联轴器进行找正,以保证减整机输

6

出轴与炉排输入轴对正同心。用卡箍及塞尺的方法对联轴器找同心。减速机的水平度和联轴器的同心度,两联轴节端面之间的间隙以设备随机技术文件为准。无规定时应符合《机械设备安装工程施工及验收规范》的相应规定。

e设备找平找正后,即可进行地脚螺栓孔灌注混凝土。灌注时应捣实,防止地脚螺栓倾斜。待混凝土强度达到75%以上时,方可拧紧地脚螺栓,在紧螺栓时应进行水平的复核。无误后将机内加足机械油准备试车。

f减速机试运行:安装完成后,联轴器的连接螺栓暂不安装,先进行减速机单独试车,试车前先拧松离合器的弹簧压紧螺母,挡扳把放到空档上接通电源试电机。检查电机运转方向是否正确和有无杂音,正常后将离合器由低速到高速进行试运转,无问题后安装好联轴器的螺栓,配合炉排冷态试运行。在运行过程中调整好离合器的压紧弹簧能自动弹起。弹簧不能压得过紧,防止炉排断片或卡住,离合器不能离开,以免把炉排拉坏。 3.1.2.7平台扶梯安装

a长、短支撑的安装:先将支撑座孔中的杂物清理干净,然后安装长短支撑,支撑安装要正,螺栓应涂机油石墨后拧紧。

b平台安装:平台应基本水平,平台与支撑连接螺栓要拧紧。

c安装平台扶手柱和栏杆:平台扶手柱要垂直于平台,螺栓连接要拧紧,栏杆煨弯处应一致美观。

d安装爬梯、扶手柱及栏杆:爬梯上端与平台用螺栓连接,扶手栏杆有焊接接头时,焊后应光滑。

3.1.3刮板式出渣机安装

3.1.3.1先将出渣机孔斜放在基础坑内。 3.1.3.2将漏灰接口板安装在锅炉底板的下部。

3.1.3.3安装锥渣斗,上好漏灰接板与渣斗之间的连接螺栓。

3.1.3.4吊起出渣器的方体,与锥形渣斗连接好,锥形渣斗下口和形的法兰与方体长方形法兰之间要加橡胶垫或油浸扭制的石棉盘根(应加在螺栓内侧),拧紧后不得漏水。

3.1.3.5安装出渣机的吊耳和轴承底座,在安装轴承底座时要使刮板轴保持同心。

7

3.1.3.6安好后接通电源和水源,检查转动方向是否正确,冷态试车2小时,无异常声音和不漏水为合格,并作好试车记录。

3.1.4电气控制箱(柜)安装:

3.1.4.1控制箱安装位置应在锅炉的前方,便于监视锅炉的运行、操作及维修。

3.1.4.2控制箱的地脚螺栓位置要正确,控制箱安装时要找正找平,灌注牢固。

3.1.4.3控制箱装好后,可敷设控制箱到各个电机和仪器仪表的配管,穿导线。控制箱及电气设备外壳应有良好的接地。待各个辅机安装完毕后接通电源。

3.1.5热水锅炉没设置省煤器。 3.1.6炉排减速安装

参照锅炉炉排减速器安装使用说明书,进行安装调试。 3.1.7鼓风机及烟风道安装: 3.1.7.1安装鼓风机:

先检查基础位置、质量是否符合图纸要求,无误后将上好地脚螺栓的鼓风机抬到基础上就位。由于风机壳一侧比电机一侧重,需将风机壳一侧垫好,再用垫铁将电机找平找正,最后用混凝土将地脚螺栓孔灌注好。待混凝土强度达到75%时再复查风机是否水平,螺栓加好弹簧垫圈后将地脚螺栓坚固。

3.1.7.2安装烟风道:

a当采用砖地下烟风道时,地下烟风道内壁要用水泥砂浆抹光滑,烟风道要严密,风机出口与烟风道之间、与地下烟风道之间连接要严密,防止漏风。

b当采用钢板烟风道时,烟风道法兰连接要严密。 c最后检查一下锅炉风室调节阀是否灵活,定位是否可靠。 3.1.7.3 风机试运行

接通电源,先进行点试,检查风机转向是否正确,有无摩擦和振动现象,无问题后进行试车,运转时检查电机和轴承升温是否正常,一般不高于室温40℃为正常。风机冷运行不少于2小时,并作好运行记录。

3.1.8 除尘器起重吊装安装:

3.1.8.1安装前首先核对除尘器的旋转方向与引风机的旋转方向是否一致,

8

安装位置是否便于清灰、运灰、除尘器落灰口距离地面调试一般为0.6-1.0m。检查除尘器内壁耐磨涂料有无脱落。

3.1.8.2 安装除尘器支架:将地脚螺栓安装在支架上,然后把支架放在划好基准线的基础上。

3.1.8.3安装除尘器:支架安装好后,吊装除尘器,紧好除尘器与支架连接的螺栓。吊装时根据情况(立式或卧式)可分段安装,也可整体安装。除尘器的蜗壳与锥形连接的法兰要连接严密,用10的石棉扭绳作垫料,垫料应加在连接螺栓的内侧。

3.1.8.4烟风道安装:先从省煤器的出口或锅炉后烟箱的出口安装烟风道和除尘器的扩散管。烟风道之间的法兰连接用10石棉绳作垫料,连接要严密。烟风道安好后,检查扩散管的法兰与除尘器的进口法兰位置是否合适,如略有不合适可适当调整除尘器支架的位置和标高,使除尘器与烟风道连接妥当。

3.1.8.5检查除尘器的垂直度和水平程度:除尘器和烟风道安装好后,检查除尘器及支架的垂直度和水平程度。除尘器的垂直度和水平误差为1/1000,然后将地脚螺栓孔内灌注混凝土,待混凝土的强度达到75%时,将地脚螺栓拧紧。

3.1.8.7现场制作烟风道时,除尘器应按图纸位置安装,最后安装烟风道。为减少阻力,应尽量减少拐弯和缩短烟风道。制做弯头(虾克弯)时其弯曲半径不应小于管径的1.5倍。制做除尘器的扩散管时,扩散管的渐扩角度不得大于20°

3.1.9风机吊装安装: 3.1.9.1安装引风机和电机:

a用人抬或机械吊装设备,把风机和电机(用皮带连接的先安电机滑轨)分别在放好基准线和清好预留孔的基础上,上好地脚螺栓,螺母应外露1-2扣,用成对的垫铁放在机座下进行找平找正。

(a)锅炉出厂不配带烟管,引风机可以按图纸的位置标高进行找平找正,引风机的位置决定烟管的尺寸。

(b)锅炉出厂配带烟风道,引风机的位置和标高应根据除尘器的位置和标高以及烟道的实际尺寸来确定,以避免安装中改动烟风道。

b引风机安装要求:

9

(a)纵向水平度0.2/1000; (b)横向水平度0.3*1000;

(c)风机轴与电机轴不同心,径向位移不大于0.05mm; (d)靠背轮的间隙应符合通用规定(一般2-10mm);

(e)如用皮带轮连接时,风机和电机的两皮带轮的平行度允许偏差应小于1.5mm。两皮带轮槽应对正,允许偏差应小于1mm;

(f)风机壳安装应垂直

d安装烟风道时应使之自然吻合,不得强行联接,用软接头连接,不允许将烟风道直接连接到机上。

e安装调节风门时应注意不要装反,应标明开、关方向。

f安装完后试拨转动,检查是否有过紧或与固定部分碰撞现象,发现有不妥之处必须调整好松紧度。

3.1.9.2灌注混凝土。混凝土的标号应比基础标号高一级,灌注捣固时不得使地脚螺栓歪斜,灌注后要养护。

3.1.9.3安装冷却水管:冷却水管应干净畅通,排水管应安漏斗便于直观出水的大小,可用阀门调整。安装后应按要求进行水压试验,如无规定时,试验压力不低于0.4MPa,可参考给水管安装要求。

3.1.9.4轴承箱清洗加油。

3.1.9.5安装安全罩、安全罩的螺栓应拧紧。

3.1.9.6引风机试运行:试运行前先用手转动风机,检查是否灵活。试运转时先关闭调节阀门,然后接通电源起动,起动后再稍开调节门,调节门的开度应使电机的电流不超过额定电流。检查引风机的转向是否正确,有无振动和摩擦现象,电机的温度是否正常,一般情况下冷运转时间不得过长,应按说明书规定时间运转,无规定时冷运转时间不得超过5min,并做好试运行记录。 3.1.10烟囱安装:

3.1.10.1每节烟囱之间用φ10的石棉扭绳作垫料,安装螺栓时螺帽在上,连接要严密牢固,组装好的烟囱应基本成直线。 3.1.10.2当烟囱超过周围建筑物时要安装避雷针。

3.1.10.3在烟囱的适当高度处(无规定时为2/3处)安装拉紧绳,最少三根,

10

燃煤热水锅炉安装施工方案,京城公司

面的纵向水平度。检查点最少为炉排前后两处。要求炉排面纵向应水平或炉排面略坡向炉膛后部。最大倾斜度不大于10mm(b)当锅炉纵向不平时,可用千斤顶将过低的一端顶起,在锅炉的支架下垫以适当厚度的钢板,使锅炉的水平度达到要求。垫铁的间距的一般为500-1000mm。b锅炉横向找平:(a)用水平尺(长度不小于600mm)放在炉排的横排面上,检查炉排面的横向水平度,检